Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Smøregrav

Skal installere lys i smøregrav, er dette ex-område? Finner ikke dette nevnt noen plass i NEK 420. Eier har ikke sonekart over bygget. Er det krav til ventilasjon? Kan stikkontakter IP44 benyttes?

Spurt ${formatDate(1174035840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bærende konstruksjon, trygt å borre?

Er det noen konkrete ting angående borring man må ta forhåndsregler på i en bærende betongvegg?

Skal ha en 240 kvadrat PFSP kabel fra et rom til et annet i en prøvestasjon og må krysse en armert betongvegg.

Spurt ${formatDate(1173882180)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til pakning på exe nippel

Er det krav til pakningen på exe nipler? Vi har fått et nymontert skap der de har satt inn niplene med sikaflex lignende stoff. Vi lurer på om dette er iht. forskrifter.

Spurt ${formatDate(1173945000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling av jordfeil med vanlig tangamperemeter

Kan man konkludere med at det ikke er lekkstrømmer ved å måle alle tre fasene igjennom et vanlig tangamperemeter eller må man ha et spesielt tangamperemeter beregnet for å måle balanse på fasene?

Det er ikke mulighet for å koble ut anlegget og megge.

Spurt ${formatDate(1173781560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ståisolator

Hei!
I den gamle forskriften ""FEA-F"" avsnitt 4 Høyspenningslinjer Liner og Isolatorer står det om kravenen som stilles til bruddstyrke til en ståisolator. Hvor finner jeg igjen disse kravene i den nye forskriften FEF 2006? Har ikke klart å finne ut at det står noe om slike krav der.
Hilsen Energimontørstudent

Spurt ${formatDate(1173788400)}
Løst Løst
Ex
induktiv giver og barrierer

En induktiv giver er koblet via div koblingsbokser inn til en barriere og deretter på en dig.ing på en PLS. Det er nå ønskelig å utvide systemet med en induktiv giver (og en barriere) til, uten å reprogramere PLS. Vil det da være mulig/lovlig å seriekoble disse to signalene på sikker side? Altså mellom barriere og PLS.

Indukitv giver: NJ1,5-18GM-N-D-V1
Issolated switch amplifier:KFD2-SR2-ex2.w

Begge fra pepperl & fuchs..

Spurt ${formatDate(1173871680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
automatikmekaniker

Hva har en automatikmekaniker lov til å jobbe med når det gjelder spenninger og forskjellige installasjoner.

Spurt ${formatDate(1173709440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
glødelampe

hei jeg er en jente som haret skoel prosjekt og jeg lurte på hva en tversnitt er fornoe? men det er ikke meningen å skrive det to ganger men fikk skrevet litt feil i stad. men kan dere svare så fort som mulig?:) plis

Spurt ${formatDate(1173367440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking

I Et hus fra ca 1980 oppdaget eieren at han mistet strømmen på deler av huset. En elektriker ble innkalt og målte 230V mellom alle husets 3faser, og 130v mellom jord og fase. De megget anlegget og kunne ikke finne jordfeil. Det var også folk fra E-verket og så på dette uten å finne noe feil. Feilen viste seg til slutt å ligge i de gamle runde hylseklemmene tilkoblingspunktet, stikkledning og inntaket.(Dårlig kontakt på en måte.) Fant feilen ved å bruke ei ""gammeldags"" prøvelampe. Mitt spørsmål er hvordan kan man måle 220V mellom fasene og ikke få noe effekt ut av det, og hva leder spenninga i dette tilfellet?

Spurt ${formatDate(1173706620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
EX, Gruppe I, IIA, IIB, IIC

Viss ein har eit rom som det blir behandla Etyleter i. Etyleter ligg i gruppe IIB og har tenntempratur på 170, Tempraturklasse T4.
Kva blir då krav til utstyret som skal monterast i det romet. Kva kan ein bruke av Gruppe I, IIA, IIB, IIC. ??

Spurt ${formatDate(1173267960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.