Har et anlegg som er sikr. m 63A, ut fra denne går det en 16 mm, til en boks, vidre ut fra denne boksen går det 2,5 mm, det er fast last. Er dette lov?
Løst
Eg skal montere nytt sikringsskap med TN-nett som skal betjenast av usakkyndige.
Har tenkt å montere 4stk jordfeilautomater 16A B-kar og 1stk 20A B-kar.
Leverandørene har forskjellige typer jordfeilautomater, alt etter kva nettsystem du har. Einaste krav eg fant på dette området i NEK var 514.4 Vern:
«Vern skal anordnes og merkes slit at kursene som beskyttes er lette å identifisere. For dette formålet kan det være hensiktsmessig å gruppere vernene i fordelingen.»
Er det normer som kan hindre meg i å bruke ein jordfeilautomat som leverandøren skriv er berekna for IT-/TT-nett i eit TN-nett? Eg har vern for IT/TT tilgjengeleg og vil bruke dei om eg kan, ellers må eg bestille vern for TN. Mine vern er 2P og alternativet er 1P+N.
Løst
Jeg har fagbrev som automatiker og elektriker og er ansatt som bedriftselektriker og har fått myndighet til å forestå drift og vedlikehold ettersom vi ikke har noen installatør på huset.
Spørsmål: kan jeg få lov til å bytte ut en 3-fase 400V stjerne-trekantvender med frekvensomformer eller mykstarter på egen hånd dersom jeg følger bruksanvisningen til leverandøren av frekvensomformeren eller mykstarteren
Jeg snakker om å bytte ut gamle slitte kabler og styreskap og sette opp nytt.
Takk for svar.
Løst
Får elektrosivilingeniører automatisk rett til å forestå nyinnstallasjoner
Løst
Hva er IP-41 Godkjent/beregnet for?
Løst
Jeg har fagbrev som automatiker og elektrikker og er ansatt som bedriftselektrikker og har fått myndighet til å forestå drift og vedlikehold ettersom vi ikke har noen innstallatør på huset.
Spørsmål: kan jeg få lov til å bytte ut en 3-fase 400V stjerne-trekantvender med frekvensomformer eller mykstarter på egen hånd dersom jeg følger bruksanvisningen til leverandøren av frekvensomformeren eller mykstarteren
Jeg snakker om å bytte ut gamle slitte kabler og styreskap og sette opp nytt.
Takk for svar.
Løst
I IT systemer har vi I jordslutnings min og I kortslutning min. I TN systemer har vi I jordslutning min.
Med hensyn til kontroll av om vernet løser tilstrekkelig raskt ut ved feil på tamp av kabel, er det slik å forstå at:
IT - I jordslutning min benyttes dersom kursen ikke har jordffeilvern og I kortslutning min benyttes dersom kursen er beskyttet av jordfeilvern.
TN - I jordslutning min benyttes både med og uten jordfeilvern.
Eller tar jeg feil?
Løst
Hei !
Jeg har forstått at man bruker sinusfilter for å dempe høyspenningstopper ut til motoren ved frekvensomformerdrift.
Spørsmål: kan et sinusfilter erstatte skjermede motorkabler også?
Løst
Hei!
Jeg skal installere flere EEx me magnetventiler 24VDC i sone 1 offshore. Ventilene står på et hydraulikkaggregat sammen med en elektromotor.
Trenger jeg da å bruke PE på magnetventilen, eller holder det å bruke bare IE?
Løst
Hei,
FSE krever i §16 at AUS krever at personell skal ha opplæring i dette.
Hva er tilstrekkelig her?
Det årlige gamle FSL-kurset man kan gjenomføre vha. DVD-plate og oppgavehefte?