Når kom Tjømemuffa på markedet?
Løst
Det står i forskriftene at Eier og bruker av elektrisk anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de lovpålagte sikkerhetskrav.
Hva vil bruker av anlegg si?? en bruker av et anlegg kan jo være hvilken som helst person som ikke har det minste greie på el. Er du bruker av et elektrisk anlegg dersom du kopler inn et støpsel i en stikkontakt??.
Løst
Er dette tillatt i rør?
Altså å ta ut enkeltlederne i en PR 2 x 2,5 kabel og bruke disse som PN erstatning i plastrør.
Det er bare snakk om 5 meter jeg trenger ca og jeg har en rull med PR.
Løst
Hvorfor er dette mulig mens det ikke er mulig å gjøre omvendt?
Det skulle jo vært slik at et apparat som var avhengig av jordtilkobling ikke skulle vært mulig å koble inn i en ujordet stikkontakt.. eller?
Jeg synes bare denne logikken her virker litt idiotisk.
Som for eksempel en bordvifte hvor det ikke er noen ledende materialer det er mulig å komme i kontakt med, hvor det er et ujordet rundstøpsel. Denne viften kan jo fint kobles inn på en jordet kurs uten å måtte benytte seg av jordlederen.
Mens en vaskemaskin som er avhengig av jord for å ivareta sikkerheten, fint kan kobles inn på en ujordet kurs.
Jeg synes dette skulle vært litt omvendt.
Hvorfor er det slik som det er nå?
Høres ikke litt mer logisk ut å lage en omvendt løsning? For eksempel et slags trepol støpsel der den tredje pinnen er jord. Da ville jo denne bli umulig å plugge inn på en ujordet kurs.
Løst
For skjøtekabler (16A) til bruk utendørs. Er det da mulig å kompensere for spenningsfallet ved å montere en automatsikring som har mye lavere utkoblingsstrøm på elektromagneten for å kompensere?
Jeg tenkte å lage en 40 meter lang ledning med en IP 55 koblingsboks i enden. Inni denne boksen skal jeg montere en automat som kobler ut ved veldig lave kortslutninger. Oppå denne boksen skal jeg montere en IP55 stikkontakt. Kursen jeg skal forsyne denne skjøteledningen med fra huset er på 16A men tenkte å montere en 10A automat i koblingsboksen. jeg driver å klipper gresset i enden av tomta om sommeren med en elektrisk gressklipper. Og huset er ca 30 meter unna.
Løst
Er det tillatt å selv montere hengelås på NEBB skapet mitt i oppgangen?
Jeg er selv ikke elektriker. Men det er noen unger som tydelighvis har NEBB nøkler og som åpner skapene til folk og slår av hovedbryteren. Dette er fryktelig irriterende. Og hverken jeg eller naboene har fått tak i dem. Så nå låser jeg skapet mitt med hengelås. Er dette tillatt? Tenkte å kjøpe et beslag for hengelås, borre noen hull i døra og godset på skapet og montere.
Løst
Elko Flexi 20 er et nytt boks-system fra Elko. Lurte på om disse kan benyttet i brannvegg, da jeg kom over en installasjon der en montør hevdet at installasjonen måtte utføres etter ""åpen installasjon"" da det var brannvegger mellom alle rom (hotell-lignende bygg).
Er både PFSP og PR lovlige å bruke ute? Ser ofte at PR over tid blir ødelagt av temperaturforandringer.
Løst
Hei,
Kjenner til NEK400 sitt krav til derating av kabler dersom forgreiningspunkt er i tak med lampepunkt (NEK400-5-52 52A.6.2). Men likevel:
Si at man tar utgangspunkt i 45 grader (normen sier mellom 40 og 50, da høres 45 fornuftig ut om man ikke har ørten forgreininger). Dette tilsvarer en temperaturkorrigeringsfaktor kT=0.79 ihht tabell 52A-14 for PVC-kabel. Så ser man i tabell 52A-4, tre ledere, ref.metode A1 for 1.5mm2 som gir strømføringsevne på 13.5A. Multipliserer med kT og står igjen med 10.6A.
Javel, så burde man kunne sikre denne med 10A sikring og alt er såre greit. Men så kjenner man samtidig til NEK400-5-53 533.2 om små tverrsnitt: Den sier at det skal sikres med 10A eller mindre for 1.5mm2 uansett for A1/A2.
Spørsmålet blir da: Er det med regnestykket over likevel greit å sikre med 10A fordi man både oppfyller 533.2 for små tverrsnitt og 52A.6.2 for lampepunkt?
Eller burde logikken være at sikden 533.2 sier 10A eller mindre, og man derater med kT=0.79 så må det bli mindre enn 10A?
Ut fra en ren tolkning av teksten mener jeg at 10A kurs burde gå helt brillefint. Men ut fra rent logikk om at det er sagt maks 10A, og at man samtidig vet at man skal derate, så er vel dette et naturlig spørsmål?
Takk for svar.
mvh,
PI
Løst
Jeg har en evalueringsprøve i bedriften jeg er ansatt som Gr L lærling i. Installatøren har laget en liten intern evalueringsprøve der jeg skal koble opp et skap. Jeg har koblet skapet i en testbås og han godkjente det.
Men jeg lurte på om det er noen som helst sjanse at jeg kan søke til DSB om å få utføre denne jobben i min egen bolig. Begrunnelsen er både å bruke dette som en slags opplæring samtidig som det vil ha en bruksverdi. Installatøren på jobben sa han kunne bli med på dette gratis og godkjenne anlegget.
Men da må jeg isåfall søke til DSB. Vil jeg som regel få godkjennelse på dette? Så lenge han kan se over alle koblinger og bli med i sluttkontrollen så skulle vel ikke dette være noe galt?
Må jeg søke om dette? Eller kan han som installatør godkjenne arbeidet?
Jeg skal selv betale materiell og samle inn nødvendig informasjon fra netteier om inntaket for å dimensjonere skapet.
Løst
Det er montert Stahl EX jordfeilbrytere
og kombivern på 30ma på deler av anlegget. (Sture-terminalen).
Ved testing av disse ,kobler de ut på
ca.10ma. Vernene beskytter lys og varmekabelkurser på lengder på 100-200m
Vernene kobler ut ofte,ca. en gang i måneden,selv om megging viser 20-100mohm. Kan vi skifte til 300
ma for å unngå problemet???.Systemet vi har er TN-S.Iflg. NEK420 4.4 d kan det brukes 300ma jordf.br.