Det er montert Stahl EX jordfeilbrytere
og kombivern på 30ma på deler av anlegget. (Sture-terminalen).
Ved testing av disse ,kobler de ut på
ca.10ma. Vernene beskytter lys og varmekabelkurser på lengder på 100-200m
Vernene kobler ut ofte,ca. en gang i måneden,selv om megging viser 20-100mohm. Kan vi skifte til 300
ma for å unngå problemet???.Systemet vi har er TN-S.Iflg. NEK420 4.4 d kan det brukes 300ma jordf.br.
Løst
Vi holder på med en 5-års klassing av boreutstyret samt offshore kraner som vi har levert til en rigg.Jeg lurer på hva regelverket sier om klassinga på det elektriske anlegget på maskinene? Vi har litt tynt med informasjon på hva som bør/skal gjennomføres av tester osv. i forhold til kravene rundt dette.
Dnv har ikke særlig mye å bidra med heller.
Løst
Hvilken forlegningstype er det som gjelder når kablene ligger i en kabelgrøft et lite stykke før de forsvinner i rør som er støpt i betong? Er forlegning B riktig?
Løst
Jeg har tenkt å lage et kult gelender i trappa mi i huset. Og tenkte å kanskje bruke en blank leder som brukes i høyspentlinjer. Og lurte på hvor man kan bestille slikt. Er bare snakk om kanskje 10 meter til sammen.
Dette skal ikke brukes som noen leder. Bare som et gelender. Tenkte dette ville vært kreativt. Må ikke bestå av kjemikalier eller noe. Bare vanlig aluminium.
Løst
Er det tillatt å bruke boligautomater i industrien og vice versa?
De er jo laget ulikt. For eksempel at bolig automaten skal tåle at Fru Blom prøver å smekke den inn en fire fem ganger på rappen ved en kortslutning.
Vi har nemlig hatt et oppryddingsarbeid på arbeidsplassen og flere esker med 10, 16 og 25A topol automater har havnet i avfallskurven i uåpnet forpakning. Og jeg tenkte å bruke disse hjemme for å spare penger på materiell når jeg skal renovere sikringsskapet før vinteren setter inn.
Løst
Hei !
Vi har problemer med at et veiecellepanel plutselig viser feilverdi på vekt når vi kjører motor med frekvensomformer like i næreten. motorskjermen er jordet i begge ender med emc-nipler og vi har prøvd å kjøre moduleringsfrekvensen helt ned i 3kHz uten at det hjelper noe særlig.
Spørsmål: hva kan vi gjøre for å løse feilen som oppstår. Både frekvensomformeren og veiecellepanelet er montert og koplet etter produsentens anbefalinger.
Løst
Hei! Jeg lekte meg med noe min sønn kom drassende med hjem fra skolen, det var en leke-penn som ga strøm når du holdt på to punkter på pennen. Det var ganske sterk strøm, og jeg rakk ikke reagere før det var gått noen sekunder. Jeg er gravid, og er nå livredd for om strømmen har nådd min lille baby. Kan den bare ha gått ut igjen gjennom armen, eller går strømmen alltid gjennom kroppen (og magen?) og ut i gulvet? Hvordan vet jeg hvilken vei strømmen tok? Jeg tar et skudd i blinde og prøver meg å spørre her, da jeg ikke kjenner noen elektrikere..
Løst
På jobben har vi varmekabler foran gassentralen utenfor verkstedbygget. Dette er for å holde snø og is unna passasjen til gassentralen. Dette med hensyn til sikkerheten og gaffeltruckene som skal lempe gassflasker inn og ut.
Jeg monterte to topolede brytere for å slå varmekablene av om sommeren og slå dem på om vinteren. Men i ettertid så har noen ansatte slått disse av bare for å kødde. Dette har vi tatt opp i styret og tiltaket kom jeg med som et tips.
Jeg tenkte å kjøpe inn to nøkkelbrytere som hører til døråpnere for handicappede. Disse bryterne er beregnet for 230V og 16A. De kan da fint brukes til dette formålet.
Men spørsmålet da er om dette er lovlig? Står det noe i NEK 400 om at installasjoner i nærheten av gassentraler skal ha mulighet for ubetinget utkobling? Med tanke på at du må ha nøkkel for å slå av strømmen.
Mange mennesker ser ikke ut til å kunne lese merkelapper der det står ""Må kun betjenes av teknisk avdeling"".
Løst
Hei. Vi har begrenset plass på platformen og har en utfordring når det gjelder lagring av reservedeler, utstyr.
Vi har derfor en del elektrisk utstyr lagret i tavlerommet og traforom. Hva er tillat å lagre her med tanke på brennbart materiale, papp rundt utstyr ol.
Løst
Hei!
Har hørt at det ikke er lov å ha sikringsskap inne i klesskap? Stemmer dette? Jeg holder på å utvide huset, og skal gjøre boden sikringsskapet nå står i om til soverom. Tenkte å skjule sikringsskapet bak en skyvedørsgarderobe. Er dette uforsvarlig eventuellt ikke lov?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.