Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
Motor i skrustikke

Hei,

Hva skjer om man fester rotor i skrustikke slik at den sitter fast, dermed setter strøm på trefase asynkron motoren? Stator sitter ikke fast, vil stator rotere da?

Spurt ${formatDate(1623227480)}
Løst Løst
Automasjon
krav til rekkeklemmer i automasjonstavler - spesifikt i byggeautomasjon bransjen

Hei,

Er det et krav om at signalkabler termineres via rekkeklemmer i en automasjonstavle eller er det mulig å levere tavler hvor man terminerer signalkabler rett på interne komponenter?

Takk på forhånd!

Spurt ${formatDate(1623239728)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rett kabelføring inn/ut av sikringskap til elbil-lader?

Jeg er med på en debatt om rett og galt, godkjent eller ikke, og godt nok på dette.

Det finnes mange eldre sikringskap om dagene som får seg en ny kurs som skal brukes til elbil-lader som henger på ytterveggen. Det betyr en ny 32A kurs og tykk kabel som går ut igjennom nyboret hull i sikringskap, igjennom vegg, til klamring på vegg og så igjennom enda en vegg til ladeboks på ytterveggen.

Spørsmål er hvordan tetning rundt kabel skal/må være, når den går ut av sikringskap?

Hullet er ofte nytt og boret rett i siden i sikringskap. Ikke ut noe felleshull i bunn av skapet.

Noen bruker nippel, noen en annen gummiordning og så har vi noen som kun tetter hullet rundt kabel med brannakryl. Hva er godkjent og ikke? Flere plasser jeg har sett har kun tetting med akryl rundt kabelutføring.

Er det kanskje forskjell på tettign rundt hovedinntak til sikringskap og kurser ut.

Har sett andre plasser at 823.810.512.(1)01 refereres, «fordelingstavler». Det BØR benyttes nipler står det. Men så er et «bør» kun en anbefaling. Eller «bør» er sterk føring og du skal ha god grunn til ikke å ha det. Er alt godkjent så lenge nippel eller (brann)akryl er brannsikkert?

Noen sier enkelt at ihht NEK 400:2018 823.810.512.101 så er det kun krav til at kapslingsgraden skal være IP2XC. Og da er brannakryl nok. Brannakryl sprekker neppe selv om den utvider seg over 250 grader(?)

Det er mange elbil-ladere som monteres om dagene. Dette må vel være velkjent i bransjen og på kontroller?

Ser lignende prat fra gammel tråd, men ikke noe om elbil-lader der: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/kabelinnfoering-skap

Brannakryl:

https://www.elektroimportoren.no/brannakryl-310-ml-relekta-101/1804503/Product.html

Spurt ${formatDate(1623077058)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter forankoblet ventilasjonsanlegg

Ved installasjon av 400V ventilasjonsanlegg, er det krav om jordfeilbryter? Det er installert 40 kva 230/400V trafo egnet kun for ventilasjonsanlegget. Og skal jordfeilbryteren kobles før eller etter trafoen?

Mener ventilasjonsanlegg går under maskinforskriften?

Spurt ${formatDate(1623144709)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utgjevningsledere til tavler og dører for beskyttelsesformål

Hei.

1. Jordledning tilknyttet hovedjord trekkes normalt inn i lavspenttavler for jording av samleskinne i lavspenttavle. Jeg har er tilfelle hvor leverandøren har jordet samleskinnen i tavlen med seriejording via tavlechassis, hvor tavlechassis har en skrudd forbindelse til hovedjord. I tillegg er lavspent kabelskjermer jordet i samleskinnen i tavlen. Finnes det noe spesifikt norm-/forskriftskrav å vise til hvor det står at jordskinne i tavle skal ha en jordledning tilknyttet anleggets hovedjord?

2. Skapdører på lavspenttavler skal jordes. Kan skapdørene seriejordes ved at skapchassis jordes og at det deretter skrus på jordlask fra skapchassis til skapdør?

2. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til lavspentrom skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?

3. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til rom med metallkapslede mellomspenningsanlegg (22 kV) skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?

Spurt ${formatDate(1623162203)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PFSP nedgravd med hvitt k-rør

Tenker på dette i forbindelse med små tverrsnitt som 1.5mm2 og 2.5mm2, over korte lengder. Er dette helt idiotisk å gjøre siden hvite k-rør egentlig er laget for innendørs installasjon?

Kan jo bli litt tungvint å bruke 50 mm røde pe rør dersom man bare skal ha en 2.5 mm2 forlagt i jord i 5 meter?

Vil jo egentlig ikke ha noe å si siden PFSP er godkjent for nedgraving uten rør?

Spurt ${formatDate(1622886929)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav på valg av sikring? Krav på industristikk?

Er det noe krav på valg av sikring størrelse. La oss si at jeg har 5 varmelamper på 2000w, er det lov å ta 40a sikring og direktekoble alt fast eller kan jeg bare ta 10a sikringer for hver av varmelampene. Også lurte jeg også på om det er lov å fordele f.eks 32a til 2 stk 16a industrikontakter (eller 40a for 2 stk 16 industristikk for den slags skyld), er det noen krav om tverrsnitt her?

Spurt ${formatDate(1623017594)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
§7 overordnet planlegging

I kommentaren til §7 står det:Opplæringen skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll

Hva er godt nok her?, holder det med dokument som beskriver at oppslag i Trainor sin database er bekreftelsen på gjennomført FSE.

Spurt ${formatDate(1623065332)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6.4.3.3 isolasjonsresistans; laveste måleresultat skal dokumenteres

Hvor dårlig kan isolasjonsresistansen være før vernet slår ut?

Kravet er 1Mohm, men har målt kabler og motorer helt nede i 0,2 ohm uten vern har slått ut.

Er det noe eksakte tall på dette eller kommer det an på belastningen før man får overslag?

Er det forskjell på leverandører?

Spurt ${formatDate(1622785815)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
47 kOhm

Hei. jeg har et støpsel liggende som er laget for å simulere en lekkasjestrøm/jordfeil for bruk i test av medisinsk IT. Støpselet settes i en av stikkontaktene tilhørende anlegget. Den er på 47 kOhm. noen som har en forklaring på hvorfor den akkurat er dette? 47kOhm gir enn strøm på 0,004 A ved 230V. Er det en grunn for akkurat 47 kOhm eller var det den de hadde tilgjengelig når denne ble laget?

Spurt ${formatDate(1622801512)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.