Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
Ventil med svart trekant på ene siden og hvit trekant på andre siden

Hei, noen på jobben sier at ventiler med svart trekant pp f.eks. høyre siden og hvit trekant på venstre siden betyr at veske eller gass går fra hvit til svart, men kan ikke gå fra svart til hvit side, altså enveis ventil, stemmer dette? Ser noen kaller slike ventiler for «throtttling valve» noe som i mitt hue betyr at ventilen er strupet/justerbar på mengdegjennomslipp?

Spurt ${formatDate(1625227884)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Febdok og DC beregning

Hei.

Lurer på hvordan en brukre febdok til å beregne eg ladelikeretter anlegg med batteribank. Da med tanke på kortslutnings strømmer oppstrøms? Noen som har erfaring med dette?

Total effekt blir vel batteribanken.

Spurt ${formatDate(1625256319)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakter leilighetsblokk

Hei,

Vi er et bygg på 30 leiligheter fordelt over fire etasjer med felles takterrasse på toppen.

Bygget er ferdigstillt nå i år etter TEK 17 og NEK 400:2018.

Spørsmål 1:

Det er på de private balkongene montert en dobbel stikkontakt, og dette er i henhold til kravene.

På takterrasse er det imidlertid ikke installert en eneste stikkontakt. Leser av bolignormen at:

Utvendig: Minst to uttak på alle verandaer, altaner og balkonger. For øvrig skal antall utvendige uttak tilpasses boligens utforming og planlagte bruk

Vil en felles takterasse gå innunder dette punktet, eller eventuelt noen andre punkter som sier noe om antall uttak som skal installeres?

Spørsmål 2:

Det er korridorer/gang på ca. 20m i hver etasje, med litt varierende bredde. Inngang til midten av denne fra trapp/heis, med leilgheter både til venstre og høyre. (T form) I hele etasjen inkludert trapperom er det installert totalt én dobbel stikkontakt som er lokalisert i midten av korridoren. Det er da ca. 10m til alle ender av etasjen, men noe lengre ut til trappen.

Er det noe krav til antall stikkontakter i en slik type gang?

Regnes dette innunder samme kategori som "entre/gang" og dermed uttak ut i fra kvadratmeter? Eller faller denne innunder kategorien for "andre rom", og i det tilfelle hva ville dere vurdert et passende antall stikkontakter?

Spurt ${formatDate(1625261996)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ventilasjon/ maskin med integrert fordeling, hovedkurs eller forbrukerkurs.

Vil stiger til et ventilasjons aggregat (eller annen maskin) med integrert fordeling defineres som en hovedkurs eller forbrukerkurs?

Spørsmål i forbindelse med kjent problematikk rundt frekvensomformere og lekasjestrømmer. Diskusjon rundt nødvendigheten av en jordfeilvarsler på aktuell kurs (IT-nett) i forbindelse med å kutte ut jordfeilbryter.

Hvilke ansvar vil installatør ha for at "fordeling" i ventilasjonsaggregat har nødvendig sikkerhet mot elektrisk sjokk om man definerer dette som en hovedkurs? Maskin er levert iht maskin direktivet.

Spurt ${formatDate(1624870026)}
Løst Løst
Ex
Endre komponenter i Ex e del av ett EXde kabinett

Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt.

Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?

Spurt ${formatDate(1625060472)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gammel bygård. Nedlekting av tak og skjulte bokser.

Hei

Ved renovering av et lokale i en gammel bygård skal vegger og tak fores ned og lektes ut der alt elektrisk skal legges opp nytt. Opprinnelig er det gamle stålbokser innstøpt i opprinnelig betongdekke. Ved riving av det gamle elektriske anlegget har vist seg at det ikke lar seg gjøre å lokalisere alle gamle føringsveger, kanskje det også går til gamle bokser som er pusset igjen. Det er jo mange gamle fordelinger i dette bygget så det er ikke rett fram å vite hvor alt ender. Om dette er tilfelle klarer man jo ikke å dra ut de gamle ledningene.

Spørsmålet er som følger:Er det greit å terminere eksisterende ledninger i wago, der gammel boks blir kledd igjen og da overhodet ikke blir tilgjengelig for inspeksjon?

Skjønner at dette kan være en case om de fortsatt er spenningssatt, men hva om matinga til ledningene er fjernet slik at de ikke kan spenningssettes?

Spurt ${formatDate(1625176159)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innkledde koblingspunkt i tak og vegger

Hei. Har kjøpt meg leilighet med gammelt elektrisk anlegg. Problemet er at de som har hatt leiligheten har montert kitchenboard plater over koblingsbokser. Taket er også senket ned der koblingsbokser er kledd inn. Hun har også utført skifte av spotter selv uten at det foreligger en samsvarserklæring. Verken på vegg eller tak får elektrikeren tilgang før jeg river. Finnes det et lovverk mot slikt? Finnes det noen lover/forskrifter som jeg kan bruke som argumentasjon?

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1624720953)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sikringsskap innfelt i vegg mot bad/våtrom

Hei. Klarer ikke å finne noe konkret tekst på lovligheten med å ha sikringsskap innfelt i vegg mot bad eller våtrom, altså ikke at skapet står på selve badet men på naborommet.

Er det noen som kan komme med en henvisning her til dette? Hvilke premisser må evt være oppfylt for at dette skal være lov? Tenker at et bad der f.eks dusj/badekar er på motsatt vegg, og det er våtromsplater på bad, kan jeg ikke skjønne hvorfor det skal være et problem?

Spurt ${formatDate(1624819515)}
Løst Løst
Automasjon
Hjelp til fagprøve automasjon

Hei,

Jeg skal opp i fagprøve i automasjon i høst, men etter å ha lest på forumet her føler jeg at jeg henger langt etter faglig. Har blant annet sett på denne forumtråden: https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Fagproeve12

Det praktiske arbeidet skal nok gå fint, men det jeg lurer mest på er hva som må være med av dokumentasjon og forskrifter/normer som må følges. Jobber i en liten bedrift hvor vi stort sett "bare går og fikser det" uten noe papirarbeid. Så da kan jeg kun det jeg har lært på vgs , hvor jeg mistenker at dokumentasjonen som ble lagd var veldig forenklet.

Litt mer konkret hva jeg er usikker på;

SIL/PL har jeg bare så vidt hørt om.

Hvordan finne ut av om jeg må ha sikkerhetsrele? Må jeg ha to kontaktorer i serie osv.?

Hvordan henvise til forskrifter, har skjønt at nek-60204 gjelder for maskin, men 60204 og nek 400 må vel brukes om hverandre selv om det er en maskin jeg jobber på?

Megging, jording og utjevning.

Lurer også på hvilke bøker jeg må ha, og hvilke jeg bør ha?

Fra før har vi i bedriften nek-60204:2006 og nek-400:2014

Har dere tips til noen kurs som kan hjelpe meg i gang?

På forhånd, takk!

Spurt ${formatDate(1624875819)}
Løst Løst
Automasjon
Spenning mellom fase 24V trafo sekundær og PE

Hei. Er det riktig at det i en styretavle der vi har en 24v trafo som forsyner blant annet magnetventiler etc, at vi måler 120-130 mellom både pluss og minus på 24v og mot jordskinna i tavlen? Trafo er ikke koblet til PE på sekundær side.

Dette er et IT 230V anlegg.

Spurt ${formatDate(1624443964)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.