koblet en trafo med 230v på primer siden og 60v-90v-160v-130v på sekunder siden
Når jeg satt på strømm ble den ødelagdt fikk høre at dette ble forosaket av at fasene hadde blitt blandet.
Trafoen er merket med 0v og 230 på primersiden
hvorfor ble trafoen ødelagdt av dette?
Løst
Hvor går grensesnittet mellom det en maskinprodusent kan definere som maskin og installasjon iht FEL?
For å sette det på spissen, kan en maskinprodusent feks definere et nytt verkstedbygg som en maskin siden verkstedet inneholder en maskin bygget av maskinprodusenten?
Løst
Hei! Lurer på om det er noen som har kjennskap her til om det er et krav til hva slags hylse som brukes i forbindelse med spare kabel offshore? Jordes i ene enden til jordskinner og kortsluttes i andre.
Løst
Hei.
Kan noen forklare meg litt bedre denne formelen?
k=korresjonsfaktor temperaturstigning 20 til 70 grader
ro= resitiviteten til kopper
l= lengde
I=amper
U= spenning
delta U er spenningsfall, dette vet jeg, men kan noen forløare meg formelen litt bedre?
Amin=(?3?K???l?I?cos?)/(U??u)
Løst
Mobile containere med forskjellige installasjoner (alt fra pumper, rensestasjoner, spisebrakker mm), faller dette under NEK EN 60204-1 eller er NEK 400 førende? Hvor går grensa?
Løst
Når er det krav til å ettermontere jordfeilbryter på mindre rehab på bad? F.eks utskifte av armatur, eller skifte stikk, opplegg for klasse 2 vifte, ny stikk?
Løst
Hva menes med varig merking? Er dymo tilstrekkelig?
Løst
Hei,
jeg har en Ex vifte (system air DV-EX 315D4 230V 3~Takvifte EX) og vil ha flere signaler koblet til automatikkundersentral - start/stopp, drift/feil og hastighetsregulering via trafo. Må jeg ha barriere mellom vifte og undersentral for å koble disse signalene?
På forhånd takk!
Løst
Hvordan er reglene i forhold til gamle stikkontakter osv. som er installert uten bakplate mot brennbart materiale (trevegg)? Og er det noe forskjell om det er et stort hull bak stikkontakten inn mot isolasjonen (uten boks), hvor tilførselskabel (PR) kommer?
NEK 400 angir spesielt at utstyr skal atskilles fra overflate med et isolerende mellomlegg (les: bakplate) med brannmerking FH1 ved montasje på en brennbar bygningsoverflate. Men hva sier FEB 88/91?
Løst
Hei.
Hvilke krav stilles til å erstatte lokk i støpegods til Exe koblingshus (med IP56) med å produsere nytt? Formålet er å få produsert ett lokk med mindre totalvekt etter kundes ønske.
All tilbakemelding settes stor pris på.
Mvh Ronny