Jeg skal bytte ut det gamle sikringsskapet mitt..
Er det slik at de nye AMS strømmålerene skal plasseres ute i stolpen? så man slipper el-skap med egen plass til målerbrett i sikringsskapet?
Løst
Hei,
Først og fremst har jeg liten peiling på EX installasjoner.
Har fått i oppdrag av å installere noe styring til en motovarmer til en gassbuss.
Installasjonen foregår i motorrommet på bussen, der skal vi montere en koblingsboks med et rele i.
Jeg anser det som lite trolig at det blir noe gass i motorrommet til denne bussen, men er det noe spesielle krav til en slik installasjon?
Løst
Hei, folkens.
I leiligheten jeg pusser opp så er det et gammelt røranlegg fra 50-tallet (kulo-tiden). Mange av rørene er tomme. Hvorfor dem har dratt ut lederne får man spørre forrige eier om.
16mm stålrør men av meget tjukkvegget type. Lite rom til lederne og da trangere å trekke.
Jeg slet lenge med flere røretapper på en ny 16A kurs til varmepumpe og oppvarming. Enkelte partier var det vanskelig å få hodet på trekkefjæra gjennom uten at den bare fjæret. Sikkert mye gjengrodd og skarpe svinger.
Så jeg tok et fiskesnøre og knyttet fast gummiproppen på en handsfree på i enden og fikk en medhjelper til å bruke støvsugeren i andre enden av røret. Og det var bare å mate på i andre enden med snøre, for det gikk fort gjennom på vakuumen. Å dra lederne tilbake med snøret gikk lett som bare det. Og vips så var strekket ferdig trekt med 3 x 2,5mm2.
Noen flere som har kommet på samme tanken?
Jeg tenkte ihvertfall at jeg ville fortelle mine bransjekolleger om det. Kan jo hende noen kan ha bruk for idéen, for dette kan jo gjøre vanskelige trekkepartier på jobben mye enklere også.
Løst
Må en stigerkabel ha eget overbelastningsvern eller kan fordeling i ut-enden av kabelen kun bestå av kurssikringer så lenge summen av disse ikke overstiger Iz for stigerkabelen som selvfølgelig er kortslutningssikret i inn-ende?
Løst
Hei, jeg lurer på om det er lov å felle inn ett 4-20 mA display i e-delen av en d-e kapsling.
Eller felle inn ett vindu og montere displayet på din-skinne ?
Løst
Er det satt en dato for overgangsperiode NEK 400-2010 / 2014? Er det slik at ny norm blir gjeldende datoen den blir sluppet på Eliaden?
Løst
Hei, folkens.
I leiligheten jeg pusser opp så er det et gammelt røranlegg fra 50-tallet (kulo-tiden). Mange av rørene er tomme. Hvorfor dem har dratt ut lederne får man spørre forrige eier om.
16mm stålrør men av meget tjukkvegget type. Lite rom til lederne og da trangere å trekke.
Jeg slet lenge med flere røretapper på en ny 16A kurs til varmepumpe og oppvarming. Enkelte partier var det vanskelig å få hodet på trekkefjæra gjennom uten at den bare fjæret. Sikkert mye gjengrodd og skarpe svinger.
Så jeg tok et fiskesnøre og knyttet fast gummiproppen på en handsfree på i enden og fikk en medhjelper til å bruke støvsugeren i andre enden av røret. Og det var bare å mate på i andre enden med snøre, for det gikk fort gjennom på vakuumen. Å dra lederne tilbake med snøret gikk lett som bare det. Og vips så var strekket ferdig trekt med 3 x 2,5mm2.
Noen flere som har kommet på samme tanken?
Jeg tenkte ihvertfall at jeg ville fortelle mine bransjekolleger om det. Kan jo hende noen kan ha bruk for idéen, for dette kan jo gjøre vanskelige trekkepartier på jobben mye enklere også.
Løst
Hei!
Håper noen kan hjelpe meg å se om jeg regner riktig her.
Problemstilling: Kan to kurser, PN 2x2,5, i samme rør, sikres med automater på 15A og i2=1,3.
Krav:
1) Ib < In < Iz
10A < 15 < (19,5A*0,8)
10A < 15 < 15.6A = OK
2) I2 < 1,45*Iz
(15A*1,3) < (1,45*15,6A)
19,5 < 22,62 = OK
Ja?
Løst
Har litt problemer med å finne ut dette men har holdt på med en garasje og lagt en 25 Al til en garasje, garasjen ligger ca 15 meter unna huset kanskje mindre og kabelen er temmelig nøyaktig 28 m fra hovedfordelig til underfordeling i garasjen, vet noen av dere hvor langt man kan legge en stigekabel før man må legge egen jord?...veit at det ikke skader å slå inn ett spyd uansett men er det en bestemmt lengde som er ""past the point of no return""?.
Referer gjerne til norm og regelverk:)
Løst
Jeg har et kort spørsmål ang jording.
Referer til E-001 9.1.1.
Her står det at minimum asvtand på PE/IE refereansepunkt skal være 1meter.
Jeg lurer ganske enkelt på om dette er i luftlinje eller vil det være godkjent også ved å følge godset 1m. La oss si 70cm i luftlinje da.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn