I deres ""Kursmanual Ex Grunnleggende"" står det følgende på side 296: ""Er den nominelle spenning for feltinstrument i Exd utførelse 50 V DC/50 V AC (offshore) eller høyere er det krav til beskyttelsesjord. (...) Det er ikke tillatt å jorde i nippel, da dette anses som serie jord,(...)""
Har dere en referanse til en standard for dette? Jeg har begynt å lete i NORSOK E001 og IEC 61892-6, men har så langt ikke funnet noe som påpeker dette direkte. Kan dere hjelpe?
Løst
hva kreves av dokumentasjon når tavle bygger leverer skap/styre boks? må tavle bygger ha noen spesielle godkjenninger ?
Løst
Ufaglærte har lov til å lage skjøteledninger til og med 20A enfas med eller uten jord.
Hva er egentlig den faglige begrunnelsen som ligger bak?
Når noe så enkelt som å forveksle jord og faseleder i støpselet kan få dødelige konsekvenser så lurer jeg på hvorfor en ufaglært har lov til å bytte støpsler og dermed også lage skjøteledninger from scratch, men ikke få lov til å bytte faste stikkontakter når fremgangsmåten er den samme.
Bare et hypotetisk spørsmål.
Personlig synes jeg mange ikke burde hatt lov til å gjøre sånt når jeg stadig ser spørsmål om hvilken leder som er jord. Hva betyr gul og grønn ledning etc.
Foreligger det noen signaler om planer om endringer av disse forskriftene?
Løst
Hei gratulerer med ny forum kategori:)
Ønsker å dele en sak personlig også som skjedde meg en del år tilbake.
Jeg bruker medisiner nå og resten av mitt liv pga en urytme i hjerte jeg aldri helt blir kvitt, dette oppsto faktisk pga strømgjennomgang, ja dette unner jeg ingen andre. Kunne bare benyttet isolerhansken men det gjorde jeg altså ikke.
Så valget er ditt:)
For meg er det for sent å tenke på å få dette ugjort dessverre.
God jul & Godt nyttår.
Løst
Det er i forbindelse med en installasjon offshore motert en endemotsand(120ohm) for en encoder i en koblingsboks som står montert i Sone 2. Dette er ikke en IS-sløyfe. Er dette problem i forhold til EEx e?
Løst
Hei.
En maskin som trenger enfasetilførsel på 16A skal settes opp.
Passer veldig fint med plasseringen av både maskinen og tavla som skal forsyne den. For det er et kabelstrekk i rør som har vært til en kappsag en gang i tida da et annet snekkerfirma eide lokalet. Kabelen lar seg ikke trekke ut for omtrekking av røret. Men kabelen er helt ""tett"" ved isolasjonsmåling og den er på 4mm2. Så den passer jo perfekt til å bruke som tilførselskabel til den nye maskinen.
Eneste problemet er at PE er kappet og det er ikke nok kabellengde før gjennomføringen i ene enden til at den kan hentes videre inn på kabelen.
Men vi har jo en faseleder til overs som ikke vil være i bruk, så vi tenkte litt på bruke denne som jordleder. Mot at vi selvsagt merker den gul og grønn med jordstrømpe i begge ender.
Men er dette tillatt?
Løst
Lurer på om en eldre borerigg, hvor mange Eex e lysarmaturer har nipler uten Eex merking, har samme krav som et nytt anlegg har til Eex merkede nipler. Har det ""alltid"" vært krav til Eex merking av nipler?
Løst
I en rømningsvei må ikke kabler overstige 50 MJ/løpemeter hulrom i brannenergi. Det er ofte naturlig å bruke korridorer som føringsveier. Korridorer er ofte også rømningsveier.
Hva vil dette si i praksis? Antall data- og/eller strøm- kabler?
Gjelder dette pr kabel eller totalt for samlede kabler?
Løst
Hei har et spørsmål når man har PMS system til styring av generatorer på skip(Deif delomatic), er da generator vern elektronisk i programmeringen på PLS/controller (Diesel generator unit) til aktuell generator. Slik som kortslutning, overstrøm og retureffekt, så dersom for eksempel overstrøm løser ut vil Controlleren måle dette over strømtrafo og gi signal til å trippe generator bryter?
Så er selve generator bryteren kun en bryter uten vern for å koble generator inn og ut?
På forhånd takk for svar.
Løst
Litt utenom, men er nok noen kloke hoder her som kan anbefale. Har en diskusjon med min sønn som er lærling og viser STOR interesse ( kanskje litt for stor )
Jeg ser etter en fysikkbok som forklarer litt om elektron vandringen i blant annet en LED. f.eks hva som danner fargen.
Har selv elektronikk 2000 boken og har selvfølgelig vert på wiki.
Kanskje en longshot av en sjanse men prøver allikevel.
Løst