| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Endring i Nek400-2010
NEKs styre vedtok i sitt møte 2010-10-22 at NEK 400:2010, avsnitt 823.423.01 ikke inngår som en del av kravene i NEK 400:2010 fra 2010-11-01
http://nek400.no/NEK400_RET/823-423-01_Overflatetemperatur.aspx
Løst
Hei!
Har fått inn en produksjonsmaskin fra et maskinbyggerfirma med masse styreskap som inneholder PLS frekvensomformere og servodrivere.
Alt er CE merket ser fint ut innstallasjonsmessig selv om det er blandet forskjellige signalkategorier og PLS og frekvensomformer i samme skaper OSV.
Det som er saken er at nabomaskinen som alltid har gått problemfritt nå oppfører seg veldig rart nå som den nye maskinen er i drift i rommet ved siden av. Når vi slår av hovedstrømmen til den nye maskinen blir det ikke noe tull på maskinen i naborommet, men så fort vi slår på bryteren til den nye maskinen blir det noe muffens, så det vi lurer på er om det kan vøre noe RFI trøbbel her.
Ettersom dette er maskiner så kan vi vel ikke kreve noen dokumentasjon/utførelse/testresultater etter §11 i forskriften der det står noe om dokumentasjon av EMC osv
Hva kan vi gjøre for å få ting riktig her??
Takker for svar
Løst
Hei
Har et spørsmål ang en installasjon jeg arbeider på. En elektrikker før meg har montert ett nytt sikringsskap i boligen.
IT-nett, ikke egen trafo.
Fra det nye sikringsskapet har han lagt en Pfxp frem til en underfordeling i 2etg. Pfxp kablen er sikret med en 40A automatsikring.
Underfordelingen er et gammelt Næbb skap med nye kombiautomater (Dette var tidligere hovedfordeling i boligen, som elektrikkeren har flyttet til 2etg). Jeg antar at elektrikkeren har valgt å legge en Pfxp slik at det ikke vil være behov for jfb for stigeren (NEK 400-412: Utførelse klasse 2).
Men:
NEK400 412.1.1 For elektrisk utstyr skal beskyttelsen forhindre farlige spenninger på kapslinger,skruer og andre tilgjengelige deler dersom det oppstår feil på den grunnleggende isolasjonen i utstyret.
Pe-lederen i Pfxp kabelen er koblet i hovedjordklemmen på bakveggen av sikringsskapet. Siden kapslingen til Næbb skapet er i stål mener jeg at installsjonen ikke oppnår kravet til klasse 2.
Tenker jeg rett?
I dette tilfellet tenker jeg at det må monteres en jordfeilbryter for stigeren til Næbb skapet.
Løst
Hvorfor kan man velge mellom 3 6 12 og 18 KHz i moduleringsfrekvens på en frekvensomformer
Løst
Hei
Har et spørsmål vedr definisjon av bolig.
I NEK 400-2010 står det klar definisjon av hva som er bolig.
Dette trudde jeg var helt greit men så dukker det opp spørsmål.
Hva er bolig på et gamlehjem/sjukehjem ?
Er det kun ""hyblen"" til beboerene ? Hva med fellesstuer?
Grunnen til jeg spør er jo om fanget av antall uttak og dimmensjoneringen av kabler/sikringer.
Løst
Hei.
Kan OV i et ombygd NEBB skap stå på samme skinnerekke som kursautomatene? Eller må denne ha et eget hus eller skinnerekke?
Løst
Etter hva jeg kan fortså snakker man om Watt når det er snakk om resistiv last uten faseforskyvning mellom strøm og spenning.
Dette kan være varmeover og lyspærer med glødetråd
Hva er Cos-Phi VA og VAR???
Hvordan måler/ regner man ut dette??
Takker for svar :)
Løst
Isåfall.
Er de noe tess?
Ville du anbefalt dem?
Vurderer rehab i et NEBB skap, og de så flotte ut.
Løst
Hei
Er det noen som vet om det har kommet nye krav om plass til måleranlegg i forbindelse med NEK400-2010
Løst
Hei..
Er det noen som vet vordan kravet om periodisk kontroll av bobil og campingvogn i NEK 400-7-721:2010 vil bli fulgt opp?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.