er det tillat å koble to ledninger på en klemme på en automat?
tenker feks om klemmen på automaten er godkjent fra 1,5-35mm2,og koble til 2 stk 10mm2 på en klemme..
er det noen norm/forskrift som sier noe om dette, eller er det opptil produsent å godkjenne tilkobling for flere ledere på samme klemme?
Løst
HEI!
I forskriftene står det at ved innstallasjon av elektrisk anlegg så skal man få overlevert
1. samsvarserklæring.
2. risikovurderingrapport.
3. verifiseringsrapport.
4. dokumentasjon på at værn løser ut innen fastsatte krav.
Gjelder dette i boliginnstallasjon også??
Løst
Vedr. tilkobling av varmepumper via utedel benyttes ofte sikkerhetsbryter for å unngå å sette stikkontakter ute (liker ikke stikkontakter for fast tilkobling til utstyr 24/7). Men får man sikkerhetsbrytere godkjent for usakkyndig betjening? Det er jo ikke alltid elektrikere som betjener disse bryterne. De fleste er godkjent etter IEC 947-x... (sakkyndig)
Løst
Hva betyr tilbaketransformering?
Løst
dette er klippet ut fra trainor sine sider. http://www.trainor.no/dokumenter/5s/Rapport_fra_sluttkontroll_-_Veiledning.pdfVeiledning.pd
Er merking av PEN-, PE- og N-leder
utført?
Når PEN-lederen ligger i kabelen fra netteieren er den merket gul/grønn. Etter avmantling må det tilleggsmerkes med blå i termineringspunktet slik at lederen blir gul/grønn og blå. N-leder skal alltid være blått, mens PE-leder skal merkes gul/grønn. Inne i kontakter, koblingsbokser o.l
kan PE-lederen være umerket (blank). Dersom det er fare for at den blanke lederen kan
komme i kontakt med spenningsførende deler, må den isoleres. I tavler må blanke PE-ledere ha
gul/grønn strømpe.
kan nokon referere til hvilke pungt i nek dette står?
Løst
Hva skal stå i en samsvarserklæring
Løst
Hei! Har fagprøve denna uka... Den har gått rimelig ræva, men satser på å ro meg i land på fredagens ""grilling"".
Har derfor noen spørsmål, som forhåpentligvis dere på dette flotte formet har mulighet til å hjelpe meg med.
På mandagens gjennomgang av prøva fikk jeg oppgitt en del punkter jeg bør være spesielt oppmerksom på hva gjelder sluttsamtalen.
De jeg er usikre på er:
* Lavvolt (han skulle spørre meg om hvilke type strømmer som gikk hvor og navnene på disse. Og generelt om lavvolt.. Har bøker her hjemme, men kan ikke finne det noe som helst. Noen som har noen tips/link? Har absolutt null peiling på dette)
*Dimensjonerende jordfeilstrøm ( Jeg kan nok litt om det, men føler meg ikke sikker nok. Pluss at jeg er litt stressa i toppetasjen, og har mange tanker. Så fint med noen innspill fra dere)
* Varmeberegning (Varmekabel på bad er grei. Men om man f.eks skal sette opp panelovner i stua. Krav/anbefalt? Går det på W/m2? Flateeffekt?)
Håper dere kan hjelpe meg på et par av disse spørsmålene! Ha en strålende kveld videre.
Løst
Hei!
Har ett spørsmål angående følsomheten på veieceller. La oss sei følsomheten er på 2mV/V. Ka er da egentlig forskjellen om man mater veiecella med ei spenning på 5V eller 10V. Får man ei meir følsom og nøyaktig måling om man mater den med 10V? sia en får ett større område på signalet tilbake fra veiecella? Og kanskje at litt støy ikkje har så stor innvirkning om man har ett større signalområde tilbake?
Veit ikkje om eg har missforstått heilt! Men hadde vært greit om noken kunne forklart litt nærmare om ka matespenninga til veiecella har å sei for veiesignalet!
Og delinger på ei vekt, vil det sei at om en har ei vekt på 3000kg med 3000 delinger, så er delinga på vekta 1kg?
Løst
Situasjon:
I en underfordeling på en fabrikk legges det ut en 2,5 kvadrat fra en 16 A sikring og 40 meter frem til en stikkontakt?
Hva slags dokumentasjon skal man få av innstallatøren for at forskriften skal være fulgt??
Løst
Hvordan skal man sjekke at man har riktig selektivitet?
Løst