Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1562
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9593
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til isolasjonsresistans

I en bolig. En fordeling med 20 kurser med en isolasjonsresistans på 50 MΩ og en siste kurs med kun 1,2 MΩ vil gi en resulterende isolasjonsresistans på 0,8 MΩ. Er ikke dette godkjent iht. NEK 400 – 6 Tabell 6A? Gjelder kravet på min. 1 MΩ fordelingen i sin helhet?

Gjelder ikke kravet på minimum 1 MΩ per kurs?


Spurt ${formatDate(1769718180)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Øke tverrsnitt i en kurs for å unngå spenningsfall

Hei,

Hvis jeg vil utvide lengden på en 2.5mm^2 kurs med for eksempel 40 meter, kan jeg øke tverrsnittet til feks 4 eller 6mm^2 (avhengig av Ib og nøyaktig lengde) for å unngå høyt spenningsfall? Gitt at man beholder samme vern som allerede sikrer 2.5mm^2 delen av kursen)). Eventuelt montere nytt vern der strekket med større tverrsnitt begynner mtp kortslutningsstrøm? Lurer på om 2.5mm^2 delen vil skape trøbbel eller ikke:=)

Takk!

Spurt ${formatDate(1769689200)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bedriftselektriker registrering i elvirksomhetsregisteret

Hei
Må foretaket være registrert i elvirksomhetsregisterert dersom de kun jobber på eget anlegg og ikke tilbyr elektriske tjenester?

Spurt ${formatDate(1769607840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
OV trafo

Er det krav til at OV på primær side trafo skal være lik eller lavere enn maks belastning trafo? Eller kan vernet være høyere enn maks belastning trafo, ved fast belastning sekundær side trafo under maks belastning trafo?

Spurt ${formatDate(1769068620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Grensesnitt byggstrømsanlegg

Har et byggstrømskap idag som mangler jordfeilbryter ihht 704.411.3.2.101 for stikkontakt uttak 125A. Er det godkjent løsning å installere en skjøteledning han/hun plugg med plastboks (mini sikringsskap) med JB, og plugge dette til fast installert stikkontakt 125A? Eller må JB monteres før fast installert stikkontakt 125A? Byggstrømskapene har hun/han plugg 125A som er tiltenkt videreført til neste byggstrøm skap. Så vil bli en felles JB for vil ivareta flere byggstrømsskap. Samt det er tiltenkt å installere lastskillebryter i byggstrømskapene, da skapene ikke ivaretar krav 704.537.2.2

Spurt ${formatDate(1769167920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
2.jordfeil - størrelse

Hei

Skjønner ikke dette helt

IT-nett

Størrelse 2.jordfeil på samme installasjon vil bli i størrelsesorden av "tenkt identisk kurs", halvparten av ik2min, det er OK.

Hvis derimot 2.jordfeil oppstår i en installasjon på samme trafokrets, men som f.eks har har luftstrekk og det ikke er fysisk jordforbindelse mellom installasjonene via kabelskap etc, hvor stor vil 2.jordfeil bli da, hva bestemmer størrelsen på 2.jordfeil når den oppstår i en annen installasjon.

Overstrømsvern som beskyttelse mot 2.jordfeil vil vel da aldri koble ut, og man må bruke jordfeilbryter.

Er det 2mA x kva trafo som brukes som pekepinn her? ref. NEK 400 - 531.2.3.6.3.2

Spurt ${formatDate(1769360940)}
Løst Løst
Ex
1
Maskin med elektrisk motor og merking Ex h

Når en maskin som produserer utstyr som avgir eksplosive gasser og støv består utelukkende av elektriske motorer som drivmekanismer, er det da rett at den er merket

II 3G Ex h IIB T1 Gc

II 3D Ex h IIIB T450 DC

?

Ex h angir vel ikke-elektrisk utstyr?

Motorene er kineiske og ikke merket med tilsvarende ATEX-merking

Spurt ${formatDate(1769108940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Luftstrekk

Hei.

Kunde har luftstrekk hvor kun 2 av 3 ledere er tilkoblet.

Inntaks boks på loftet med 2/35A, kabel til kjeller PFSP 4g16.

Kunde ønsker OV 3/63A.

Spørsmål: Kan vi sette opp ny inntaks boks på loftet eller utlyser dette krav for TKS ?

Spurt ${formatDate(1768977420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Lang ladekabel for elbil

Hei

Har ein case der ein kunde ønsker elbil lader på hytta, han vil ha ladeboksen plassert i bod.

Parkeringsplassen for bilen er type 15 meter fra laderen, og kunde har funnet lang ladekabel i nettbutikk. Forlegging av denne kabelen blir i terreng. Som eg har informert er ein dårlig løysing iht NEK 400 2022 - 722.55.101.3, men tomtegrensa går rett ved hyttevegg, og kommunen sa nei til utvidelse/graving og stolpe.

Er det egentlig lov iht NEK400 å installere ein ladeboks i dette tilfellet?

Spurt ${formatDate(1768912260)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
CCC-merket automatsikring

Hei!

Hva sier gjeldende regelverk om krav til bruk av automatsikringer som kun er CCC-merket og mangler CE-merking, når disse inngår i tavler produsert i Kina, og hvor disse tavlene skal installeres og godkjennes på skip som bygges i Norge?

Spurt ${formatDate(1768831680)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.