Automasjon

Prosess, styring og regulering
Automasjon
Valg av kontaktor

Hei.

Merkeskilt på motor sier 440Y, 60Hz

Datablad kontaktor sier merkedriftsspenning Ue: AC 50/60Hz: 115, 200, 230, 240, 400, 415, 460,

500, 575, 690

Lurer på om jeg kan benytte meg av denne kontaktoren selv om det ikke står 440V i datablad?

Spurt ${formatDate(1595600724)}
Løst Løst
Automasjon
Kalibrering av temp. transmittere

Hei!

Det ble litt diskusjoner frem og tilbake her på jobb i dag. det gjelder temperaturvisning i et siemens operatørpanel. vi bruker et sertifisert kalibreringsbad som vi putter temperaturføleren ned i. Deretter leser vi av i siemens panelet at det er 80 grader +- 0,2 grader. Dersom temperaturen er utenfor kravet manipulerer vi i et liksom kalibreringsoppsett i programmet slik at visningen i siemens panelet viser 80 grader. Dette mener jeg er feil fordi vi heller skulle justert span pot.meteret i temp. transmitteren evt. zero ved 0 graders sjekk med kalibreringsbadet.

Vi vet jo ikke i dag om transmitteren gir ut 4.00 mA elller 4,5mA ved lav temp eller 20.00mA eller 19,3mA ved høy temperatur.

Er det riktig det jeg mener?

Spurt ${formatDate(1595507213)}
Løst Løst
Automasjon
Motorkobling, begge retninger

Hei

Har en 1 fase motor som skal drive et båtspill. Av den grunn må den kunne gå begge veier, da den har kondensator som forskyver en sinuskurve går dette.

(Bilder er nedenfor som et album igjennom imgur)

Men spørsmålet. Den skal drives av bryter som på bildet. Her er det en knapp man trykker på for opp og ned, samt en nødstopp. Har satt opp kontaktor som har tidsrele for at den skal stoppe skikkelig, før noen prøver og starte motor i andre retning. Men jeg har ikke nok kunnskap for og tørre og koble motor. Det jeg har nå

Kontaktorer koblet i tidsrele via brun-blå som inn og ut for L1, for og drive kontaktor.

Er dette riktig tenkt? Og da derfra til igjennom kontaktoren til motor for og få brun ned, men da mister jeg blå?

Og hvordan jeg skal koble den kontrollen ned på motor? Jeg må jo fjerne laskene i motor, og flytte ene fasen fra kondensator for tilkobling fjernkontrollen. Om jeg har forstått dette riktig er det slik, men jeg aner ikke hvordan dette skal kobles opp. Har noen mulighet for og hjelpe? Er elektriker lærling, men har vært enormt lite borti motor, og dette er for mine foreldre

https://imgur.com/a/uwGEXQe

MVH

Sigurd Sollien

Spurt ${formatDate(1595269292)}
Løst Løst
Automasjon
24v transmitter

Hei!

Jeg jobbet med en 24vDC transmitter i går med spenningen på. Jeg kjente et lite stikk i tommelen, mistenker at jeg har vært bort i begge ledningene med den. Ikke helt sikker.

Er dette farlig?

Knut.

Spurt ${formatDate(1594834552)}
Løst Løst
Automasjon
Watchdog timer til PLS

Jeg må lage en styring som gir alarm dersom en PLS henger seg/går i stopp. Jeg har programmert en transistorutgang på PLS`en min som pulser 0-24V hver 0,5 sekund. dersom PLS går i stopp slutter det å komme pulser ut av PLS. Dette signalet må jeg ha inn på et Watchdog relè men finner ingen norsk leverandør?? noen som vet om noen?

Spurt ${formatDate(1593806869)}
Løst Løst
Automasjon
Automatisk omkobler

Er på utkikk etter ett koblingsskjema for montasje av nødstrømsaggregat. Det skal kobles inn ved nettutfall. Tenkte å montere en Eaton ATS-L automatisk omkobler, eller annet om noen har ett forslag. Kan bruke kontaktorer men er usikker på hvordan styrestrømmen skal gjøres for å koble kontaktorene mot hverandre.

På forhånd takk!

Spurt ${formatDate(1592310923)}
Løst Løst
Automasjon
Poler i motor

Hei!

Så to tråder om poltall og turtall i motorer, dette var nytt for meg for jeg trodde det kun var 3 viklinger i en motor og at de gikk med en gitt hastighet ved 50 Hz som vi har her i landet. Men hva er poler i en motor lurer jeg på?

Spurt ${formatDate(1591708141)}
Løst Løst
Automasjon
Poltall turtall

Hei!

Hvordan regner man ut hvilket turtall en motor går med ved forskjellige poltall?

Jeg vet at et polpar er 3000 omdr to polpar er 1500 osv.. men utregning hadde vært bra.

Spurt ${formatDate(1591339292)}
Løst Løst
Automasjon
regne ut turtall på motor

Hvordan regner man ut turtallet på en motor ved forskjellige polpar?

Spurt ${formatDate(1591307890)}
Løst Løst
Automasjon
Måling av nivå med dp celle

Hei!

Si at vi har en 1meter høy lukket tank som skal måle vann.

10 cm over bunnen har vi måling for 0%. Her plasseres målemembranet for H.

90 cm over bunnen har vi måling for 100% Her plasseres målemembranet for L.

Målingen utføres med målelembraner og silikonfylte kapilarrør til en DP celle level transmitter.

Så har jeg noen spørsmål:

Dersom DP cellen er 40 cm over tanken, vil det si noe på målingen? Må vi ta dette med i regnestykket?

Dersom dp cellen er 40 cm under tanken? samme spørsmål.

Håper dere kan hjelpe meg:)

Spurt ${formatDate(1591181979)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.