Hei,
Hva er fordelene og ulempene ved Ziegler og Nichols 1 og 2 metode? Hvem metode brukes hvor? Brukes metode 1 der hvor det tillates å sette prosessen i svingninger?
På forhånd, takk for svar :)
Løst
Hei, jeg skal installeren en direktestart til en liten motor på 0,75kW.I styrestrømskretsen har jeg en 230/230V transformator på 90VA og 0.4A på sekundærsiden. Her tenker jeg å bruke en 0,5 eller 1A sikring på sekundærsiden. Men hvordan skal jeg finne og begrunne valg av sikring på primærsiden av styrestrømskretsen? Av vanlige 2 polte sikringer er 6A det minste jeg finner. Vil dette være tilfredstillende? Isåfall hvorfor. Alt jeg har i kretsen er en kontaktor, 2 signallamper og noen bryte og startfunksjoner.
Løst
Hei!
Kan du fortelle meg litt kort og grunnleggende om de ulike protokolene? Samt hvordan de kommuniserer. Tenker da på HART, Feltbus og Profibus?
På forhånd, takk for svar :)
Løst
Hei, har fått en oppgave som lyder slik:
Kontroller kabel/vern til motoren.Altså, jeg har ingen motor i anlegget. Har heller ikke fått noe beskrivelse om hvilken motor de ønsker. All informasjon jeg har er at det er et IT-nett, 230V. Det er en pumpe montert i anlegget. Har du forslag? Jeg trenger all hjelp jeg kan få.
Løst
Hei!
Hvordan fungerer frekvensomformeren? Hvordan endrer den frekvensen, hva skjer siden den kan gjøre det om til likespenning så vekselspenning igjen?
Løst
Hei! sliter med å finne et måleprinsipp på vibrasjon, har du noen eksempler?
Løst
Hei! har du en enkel forklaring på en kapasitiv nivå bryter?
Løst
Hei. Har sett på flere frekvensomformere at de går fra 0-200hz. Lærte på skolen at gamle motorer ikke tåler å få en frekvens over 60hz. Hvordan avgjør vi om hvor fort en motor kan gå?
http://new.abb.com/products/ABB71B40414
Denne motoren er oppgitt til 1420 rpm ved 50hz. Men ser ikke om den kan gå for eksempel 6000 RPM ved 200hz?
Løst
Hei
Lurer på noe anngående elektro motorer. Hva er det som gjør at polariteten i magnetfeltet veksler om, som gjør at rotoren kan rotere? Hvoforer er det slik at en må koble stjerne ved 400 V og trekant ved 230 V?
På forhånd takk for svar :)
Løst
Hei! Jeg holder på å regne litt på belastningstrømmen på en motor, men får ikke regnestykket til å stemme.
MotorskiltMotor power (kW): 0,25Rated current (A): 1,27Voltage 50Hz (V): 220-240Cos phi: 0,81
Virkningsgraden er ikke oppgitt, så jeg går ut i fra at "Motor power" er tilført energi.
Når jeg beregner belastningstrømmen får jeg 0,77A, noe som er mue lavere enn oppgitt strømbruk. Jeg bruker denne formelen: 250W/(sqr(3)*230v*0.81)
Er det noe jeg har missforstått? Skal jeg stille inn motorvernet etter motorskiltet eller beregnet verdi?
Løst