Hei. Skal sjekke tE Tid på ett motorvern som styrer ei avsugsvifte. tE tiden på motoren er 306 sekunder som jeg igjen ganger med 1.3. For å sjekke dette kobler jeg fra den ene fase til forsyningen og trykker deretter på start. i teorien skal vell vernet slå ut innen oppgitt tid. nå har det derimot gått 30 min og denne har fortsatt ikke slått ut, er det noe jeg har gjort galt. har testet det samme med enn annen og der skjer det heller ikke noe?
Har jeg misforstått konseptet eller framgangsmåten?
hvordan feilsøker jeg evt?
Motoren fungerer helt fint med alle 3 faser koblet til.
Takk for bra forum og på forhånd takk for svar.
Løst
Hei,
Jeg er ferdig utdannet elektriker, og bare lurte på en liten ting. Hva har man egentlig låv å gjøre hjemme / hos foreldrer osv med tanke på forsikring, dersom i mot formodning skulle skjedd noe?
Eller er det sånn att du må jobben gjort i gjennom ett firma? alt fra små til større ting.
Løst
Hei
Er frekvensomformer godkjent som termisk vern? Eller skal man i tillegg ha motorvern/bimetall med termisk utløsning?
Løst
Hei, hvordan melder man inn rehabilitering av sikringsskap?.. hørte rykter om innmelding på nett..
Løst
Noen som vet hva som skjer om man kjører kontaktorstyrt kran som er 440V/60 Hz på 50 Hz? Sistnevnte er ved servicer o.l
Vet at effekt og strøm øker. men er det noe som tar skade av dette?
Løst
Hei.
Jeg jobber for en bedrift som driver med service og reparasjoner av renseanlegg.
De fleste ansatte har ikke gr. L utdanning, men kurset av bedrift for relevant/spesifikk opplæring.
Vi betjener og bytter ut rele'er og pls'er.
Styreskapene er tilkoblet enten med støpsel 1 fas eller fast tilkoblet med vern i styreskap. (Maks 10a 1fas)
Elektrikere ordner strøm frem til vern i styreboks.
Er fse kurs for instruert personell kurset egnet for denne bedriften?
Har vi egentlig lov til å røre 230v anlegget i våres styreskap selv med kurs fra bedriften?
Løst
Hei, jeg har 2 varmeelement som kobles til trefase nett(230V), hvor jeg tenke at L1 går på varmeelement 1 og L3 går på varmelement 2, også deler de L2.
Det jeg lurer på da, er hvor mye strøm vil det gå i L2 og hvor mye i L1 og L3.
Varmelementa er på 46 Ohm, og jeg har beregna en belastningstrøm på 5 amper.
Jeg antar det ikke er så lett som at det går 2,5 i L1/L3 og 7,5 i L2
Løst
Hei,
Kan dere forklare hvorfor tidskonstanten er 63% av måleområdet?
Løst
Er det ein eller annen som veit nokko om, hvilke målingerer anbefalt på oljefylte transformatorer. Har lita alle plasser for a finne svar.
Løst
Hei, dersom man skal ettersmøre lager på en elektromotor med smørenippel, så står det på merkeskiltet til motoren type fett og antall gram. Men dette antallet i gram er vel ved et tomt lager? Hvis det for eksempel står at det skal 40 gram fett i lageret, hvor mye fett skal man da ettersmøre?
Løst