Hvordan beregner man kabel størrelse mellom motor og frekvensomformer?

Spurt ${formatDate(1206541380)}
Løst Løst
Automasjon
Start av motor

Hei.
Jeh har en 22kW motor 400V. (40,8A) som driver en rundballemixer med 2 snegler utstyrt med kniver for å kutte opp rundballen til passe fòr for melkekyr.

Jeg er usikker på om jeg har valgt riktig, da jeg har satt inn en Mykstarter fra Siemens (Sirius). Problemet er at motoren har absolutt størst motstand akkurat i startøyeblikket før massen begynner å røre på seg.

Motoren har tungt for å komme igang.

Er mykstarter den beste løsningen??
Og gir den lik spenning ut på alle faser i '1.trinn' ? Dette 'trinnet' er vel justerbart på starteren, fra 40-100%. Men å sette den tilnærmet 100% vil vel være det samme som direktestart?

Spurt ${formatDate(1205439900)}
Løst Løst
Automasjon
Alfa Laval Pumpe.

Hei.

Jeg skal opp til en prøve om noen dager, så jeg har fått utdelt en motor som det sitter en pumpe ifra Alfa Laval på. (FM 0) Skal beregne kabellengde på motoren, alltid vært vant til cosinus phi står oppgitt på motoren. Men det gjør den altså ikke.
Motoren er på:
1,1 Kw
380v - 2,6 A. Nå blir ikke dimensjonen på denne kabelen serlig høy. (1,5 - 2.5)
Men de vil ha det korrekt utregnet, så hva blir cosinus phi på en motor som dette? 0.73 - 0. 75?

Takk.

Spurt ${formatDate(1205326020)}
Løst Løst
Automasjon
Instalasjon

Har jeg som automatikkmekaniker, lov til å instalere i min egen bolig. Hvis ja hvor finner jeg dokumentasjon om dette

Spurt ${formatDate(1205268060)}
Løst Løst
Automasjon
Kalibrere transmitter

Kan en kalibrere en transmitter hvis inngangssignalet, ikke stemmer overens med den verdien som hearthcomminucatoren leser?
Jeg trykker opp transmitteren til 10bar, men den viser 10,5 bar.
(Vi ser bort i fra at vi endrer på området)

Spurt ${formatDate(1204445220)}
Løst Løst
Automasjon
Krav til IE jording

I hvilken norm/forskrift kan jeg finne kravet til IE jording/Screen?

Spurt ${formatDate(1204444980)}
Løst Løst
Automasjon
Nedlastinger av pls programer via Profibus nettverket..

Som i emnet lurer eg på om eg kan kople datamaskina mi inn på eit profibus nettverk og laste ned pls programma frå alle plsene i nettverket ""samtidigt"" eller må eg gå fra pls til pls og kopiere, du skjønner det er mange plser, så det ville kanskje spart littegranne tid og penger..

Håper noen kan svare på dette..

et er siemens system for det meste tilkoblet bussen..

Spurt ${formatDate(1203946800)}
Løst Løst
Automasjon
Sikring av batteribank

Skal installere en UPS/omformer med ekstern batteribank (1037AH), ingen av enheter skal være fast installert. Er det noen krav til f.eks. bruk av sikringsskillebryter mellom batteribank og UPS?

Spurt ${formatDate(1203328020)}
Løst Løst
Automasjon
Direktetest?

Hvordan er det mulig og måle direkte på en strømsløyfe(altså en singnalsløyfe 4 - 20 mA)? Dette er jo noe man ikke må gjøre rett i stikkontakten for og si det sånn.

Spurt ${formatDate(1202896140)}
Løst Løst
Automasjon
Overvåking av automatisert utstyr

Vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg, men får prøve.

Vi har noen roboter som skal jobbe utover kvelden og natta, uten at det er personale til stede.

For å følge litt med, var det kommet en ide om å sette opp et web-camera som man kan koble seg på og følge med på hva som skjer.

Er det noen som har greie på lover og regler på dette, eller har gjort noe liknende tidligere.

Håper på raskt svar, eller en henvisning til et annet forum/nettsted eller forskrifter.

På forrhånd takk for hjelpen.


MVH
Bjørn

Spurt ${formatDate(1202806260)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.