Hei,
Er det te-tid for en EXd motor og skal den hensyntas mtp verninnstilling slik som for en EXe motor?
Løst
Hallo
Noen spørsmål om Exi og den evige jordingen!
Sett at man har en Zenerbarriere i sikker sone, denne skal da stå på isolert skinne og det skal føres egen leder til IS-jord...
Hva er egentlig IS-Jord, og hvor finner man dette i et anlegg?
Dersom IS jord ""blandes"" med vanlig beskyttelsejord, blir da kretsen ikke lenger som egensikker å regne?
Dersom IS jord ikke brukes i det hele tatt, vil da en Zenerbarriere i det heletatt fungere?
Mvh
Løst
Hei
Kan en motstand kobles inn i en Exi-krets i en Exi-koblingsboks uten å måtte gjøre beregninger for sjekk at eksplosjonsbeskyttelsen fremdeles er ivaretatt?
-Barrieren vil vel sørge for at motstanden holder kald nok overflatetemperatur til at beregninger ikke kreves, eller?
Mvh Martin
Løst
Var på en FAT der leverandøren hadde all informasjon på Transmitterene på klistremerker.
DVS EX, Atex, Type,serienr, osv. DVS All informasjoen på Transmitteren var bare på klistremerker.
Dette er utstyr som skal brukes offshore, og jeg kan ikke finne noe plass at det er noen krav til merkeskiltet. Er det noe krav for dette?
Så trodde jeg at jeg hadde lært at hvis merkeskiltet med Ex klassen ikke er til stede, så er det å betakte som ikke Ex utstyr. Stemmer dette?
Løst
Har en forespørsel om å montere en ikke-Ex-sertifisert strekklapp tilkoblet en Ex-barriere i Sone 2. Er det riktig at strekklappen ikke trenger Ex sertifisering så lenge den er tilkoblet en Ex klassifisert barriere? Hva må man i så fall ta hensyn til mht. dokumentasjon osv?
Løst
Er det ikke noe alternativ for å få tatt e-læringskurs som omfatter EX vedlikehold(etter 5 år)?
Eller e det basert på at en må ta Ex grunnleggende kurs igjen??
Ser det er jo vedlikeholdskurs på klasseromsbasis, hvorfor ikke som e-læring?
Løst
Hei.
Vi har en heater som er levert fra elmess. Det er en Eex de heater som er levert med en Eex e koblingsboks montert på utsiden av heateren med vanlig gummikabel (H07RN-F) inn til Eex d kapslingen gjennom en hawke exd nippel. Det er en fast installasjon. Spørsmålet er om det er lov å bruke gummikabel til denne type installasjon ihht. gjeldene forskrifter? Heateren er levert med EX og ATEX sertifikat.
Løst
Hvilke regler gjelder for utstyr som skal monteres i ExD kapsling offshore.
Løst
Hei,
Skal foreta en IS beregning for en loop med 5 røyk detektorer og 1 manuell melder. Autronica sier at den kretsen så skal det benyttes en zener bariere av type P&F Z967.
Røykdetektorene er av type BH-31.
Noen som vet hvordan IS beregningen skal gjøres når det er flere detektorer i en loop?
Løst
Var på kurs hos Trainor og der ble det nevnt at BFOU-kabel ikke kan
brukes i Exd-nippel/utstyr. Kan dere hjelpe meg med grunnlaget for dette?
Løst