I følge interne prosedyrer i mitt firma har eg lov til å åpne koblingsboksar for inspeksjon og ettertrekking opp til og med 250V i sone 2 område, uten AT1. Har eg då lov til å bruke ein egensikker Ex spenningsmålar uten AT1?
Spenningsmålar: Fluke 87V Ex egensikker.
Løst
Hei
Har et spørsmål angående Ex-i.
Har flere Ex-i looper med både mekanisk & magetiske brytere for ventil indikering av åpen eller stengt posisjon.
Dette er Ex-i kretser med blåkabel og barrierer, men har sett at noen plasser er feltutstyret ute i felt Ex merket,Ex godkjent, mens noen plasser er de ikke, de er her brukt helt vanlige industribrytere.
Er de fult mulig & lovlig å bruke en ikke Ex godkjent bryter på en Ex-i loop ?
Løst
Hei,
Følgende er spesifisert for en hydraulisk ventilblokk:
II G EEx d C-C2 H2 T5. Hva står C-C2 H2 for? Lurte på om det kunne være type gass (acetylen, hydrogen...) men får det ikke til å stemme...
Løst
Hei,
Er det noe normer eller krav til hvor store områdene i soneklassifiseringen skal være før det går over i ny sone? F. eks fra sone 1 til sone 2?
Løst
Hei
Må man ha AT nivå 1 ved bruk av spenningstester type ECOM EX-DM1000
der EX-AREA ER Ui=65V og Li=5A når man f.eks tester på spenninger på 230V?
Løst
Hei!
I eit område står det ex-utstyr som er godkjent for gruppe IIA gassar. La oss sei at det er metan som er i området, og lufta har eit O2-innhold på over 21 %. Det er sone 1.
Dersom lufta i området har eit O2-innhold på over 21 %, vil dette auke ein eventuell forbrenningshastigheit. Og da vil vell også eksplosjonseigenskapen til gassen bli forandra.
Må ein ta hensyn til dette, med tanke på utstyr o.l.? Kan ein IIA gass blir klassifisert som ein IIB eller IIC gass, ved auka O2-innhold? Blir sonene forandra (større utstrekning)? Er det andre ting som blir påverka av dette også?
Løst
Det har blitt instalert feil ex motor på en skid. Det er installert eex d motorer men skulle vært eex e.
1.Må hele skidden re-sertifieres med denne motoren?
2. det er små motorer så det er bare litt smørring på lager ved normalt vedlikehold. Må motorn in på verksted vær gang?
Løst
Har ett Remote Control Panel som etter dokumntasjonen ikke har vært sertifisert, ""simple apparatus"". Komponentene i skapet har forskjellige EEx merking(d,e,i,m osv). Signal kabel er en blåkabel, Panelet er merket EExi. Komponentene stå i en tranberg TEF 1060 kapsling.
Skal bytte panelmontert plugg i skapet til en annen type, kan jeg gjøre det kun med å oppdatere tegn/stykklister eller må dette inn til sertifisering?
Den nye pluggen er noe større, så jeg må lage større hull. Kan jeg det uten å sert.?
Må det brukes EX komponenter (plugg) når dette er kun EExi, så lenge IP graden er tilfredstillende?
TO
Løst
Har en eex e motor med ulyd i et lager.
Har ikke vært varmgang eller ""subbing""
Kan vi skifte lageret på en slik motor selv?
Løst
Finnes det bøssinger/gjennomføringer for fiberoptisk kabel til bruk mellom EXd og EXe del i et panel?
Finnes det plugger/koblinger for fiberoptisk kabel til bruk i EXe bokser?
Noen som har tips?