Hei
Er det noen krav til krypavstand mellom EXi tilkoplingsboks og gods (PE-jord) i en EXd kapsling. Er PE å betrakte som en hvilken som helst annen elektrisk krets, slik at kravet om 50mm krypavstand gjør seg gjeldende her?
Løst
Skal IS og Non-IS signaler være seperarert i leder kanaler?
Evt. hvor står dette beskrevet?
Løst
Vi har et anlegget for forsvaret og har fått et krav om at ""verktøy/utstyr untatt håndverktøy skal jordes permanent til sikkerhetsjord over en høykvalitets keramisk motstand på 24Kohm"".
Anlegget består av et utvendig lynvernanlegg og et lite rom innevendig som er EX område (lading av sprenglegemer). Kravet fra forsvaret er at det skal settes inn en motstand mellom jordingsanlegget inne og det utvendig jordingsanlegget.
Er dette korrekt?
Løst
Holder på med design av en EXd innkapsling og trenger en EXd connector. Innkapslingen brukes normalt på dekk på platformer, men senkes av og til ned til ca 1000m havdyp og brukes av og til inne i olje og gassrør med opp til 200 bar trykk. Så connectoren må i tilleg til å være EXd godkjent for sone 1, må den også tåle trykk opp til ca 300 bar og må tåle subsea bruk. Noen som kjenner til leverandører av slike connectorer? De jeg finner er enten EXd eller tåler trykk. Ikke begge deler. ( ca 7 pinner, 24V, 1A)
Løst
I et område som ikke defineres som EX sone er det benyttet utstyr (grensebrytere) med Ex ia sertifisering. Kan man behandle dette som Ex utstyr eller kan man se bort fra merkingen og behandle dette som vanlige grensebrytere?
Løst
Hvor i ATEX direktivet (eller tilhørende forskrifter) kan jeg finne kravene til pumper med reimdrift?
Har fått tips om at reimene må være antistatiske, reimdriftdekslene må være rustfrie eller i messing, og dersom pumpen skal brukes i sone 1 må den i tillegg ha rotasjonsvakt og temperaturfølere på lager? Skulle gjerne ha bekreftet dette med en henvisning til riktig sted i forskriftene.
Løst
Jeg kan sitere en nyhet her på trainor:
""13.11.2007: Ny NEK 420:2007 3.utgave
3. Utgave av NEK 420 utgis 2007 i oppdatert versjon med 5 nye normer, av disse er helt ny EN for reparasjon av alt Ex ? utstyr både for gass og støv og som erstatter den tidligere 1. utgaven fra IEC. 3 reviderte støvnormer som erstatter del 5, 6 og 7 med nye EN nr. som er identisk med IEC og en helt ny teknisk rapport for rettledning av valg av elektrisk utstyr for
installasjon i underjordiske gruver, denne utgjør et sammendrag utarbeidet av NEK av utgitte normer fra CEN og CENELEC som er harmonisert iht. ATEX direktivet.
Endringen i NEK 420 utg. 3 utgjør følgende endringer:
Del 1: Kun språklige endringer
Del 2: Kun språklige endringer
Del 3: Kun språklige endringer
Del 4: Ny revidert norm; Eksplosive atmosfærer Reparasjon, overhaling og utbedring av
utstyr
Del 5: Ny revidert norm; Eksplosive atmosfærer. Klassifisering av områder- brennbare støv
atmosfærer
Del 6:Ny revidert norm Elektrisk utstyr for bruk i områder hvor det finnes brennbart støv ?
Valg og installasjon av elektrisk utstyr
Del 7: Ny revidert norm; Inspeksjon og vedlikehold av elektriske installasjoner i
eksplosjonsfarlige områder med støv (unntatt gruver)
Del 8: Normen utgår da den kun omfatter prøvekrav til utstyr.
Del 9: Ny revidert norm: NEK IEC 60079-30-2: Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder
Elektriske varmekabelanlegg. Del 2: Veiledende krav for prosjektering, installasjon og
vedlikehold. Installasjon av varmekabler i eksplosjonsfarlige områder
Del 10: Nytt publikasjon; Teknisk rapport for elektrisk utstyr i underjordiske gruver
Vedlegg 1: Ny Veiledning om normer, standarder og beskyttelsesarter
Vedlegg 2: Nytt tillegg: Sjekklister for eksplosjonsvern iht Fhosex.(ATEX 1999/92)
""
Sitat slutt.
Vil dette si at det nå er krav om oppdateringskurs? Vi har jo nylig vært på kursing i 2006 normene.
Løst
Jeg har en ex ed boks med 6 hull til ex d brytere. Hvis jeg skal bore 3 nye hull til lamper, må boksen da resertifiseres?
Løst
Hvis en Ex e boks er utstyrt med Ex d brytere og lys, blir ikke da betegnelsen på hele boksen Ex ed?
Løst
Vi har en EX P cotainer hvor vi ønsker å bruke en extruder med en overflate temperatur på 300 grader.
Containeren er godkjent for sone 2 med overtrykk og overvåking/nedstegning ved gass, brann og tap av overtrykk.
Containeren har også brannspjeld på inn og utluft som stenger automatisk ved alarm.
Vil bruken av denne extruderen stride mot regelverket ?
Overflatetemperaturen vil overstige T3 en god stund etter at container har stengt ned.
Løst