Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
På fabrikken vår har vi en del massemåler og flow målere som er klassifiser Eexde (ia/ib) vi har montert hurtigkoblinger på Ex ia/ib signalet fra transmitteren, hurtigkoblingen er montert der nippelen normalt brukes. Kan vi bruke hurtikoblinger på Ex ia/ib krets som er montert i et Exe koblingshus? Nippelene har ikke noen Ex klasifisering. Instumetetene er i tilegg forsynt med 24V DC, dette kommer inn i samme koblingshus men fra separat kabel og nippel som er klasifisering Exe.
Løst
For en gass tetthetsmåler har vi et system Ex-sertifikat som gir informasjon om hvilke barrierer som skal benyttes. Ii og Ui er ikke oppgitt.
Dersom jeg finner en barriere som tilfredsstiller disse kravene, er det da slik at jeg ikke trenger å vurdere Ii og Ui ?
Utdrag fra sertifikat:
""Twin channel shunt diode safety barrier with one channel 10V 50ohm and the other 28V 300ohm, both channel of positive polarity"" osv
Løst
Hei,
har utstyr merket EEx p d ib [ia/ib] IIB T4
Skal man da følge inspeksjonsmatrisen for alle beskyttelsesgradene, eller skal man bare følge den for hovedbeskyttelsen?
Løst
Ved bruk av Febdok til beregning av motor i ex-område, får jeg på utskriften av beregningsresultater den samme tiden på starttid og te-tid. Hvis jeg setter starttiden til 3 sek. og te-tiden til 25 sek, kommer det på utskriften: Starttid/ Tetid.....:3 s / 3s. Hvorfor?
Løst
Jeg har kommet over Tokheim 75XX og 91XX bensinpumper som har utstyr som er UL-sertifisert (installert i 1998)med EF-Forklaring datert 03.5.98 og UL sertefikat datert 2.6.95.
Utstyret er derfor ikke sertifisert iht IEC eller CENELEC. Jeg vet at OD har gjort det klart i et brev av 30/1 1997 at Ul-godkjent utstyr ikke uten vidre kan benyttes på norsk sokkel, men at driftstillatelse kan gis dersom det verifiseres at kravene til installasjon tilfredsstilles ved en vurdering av installasjonens sikkerhetsnivå. Hvordan skal en forholde seg til dette? Problemet er i to bensinpumper (dobbelpumper) øvrige pumper er bygget om med nye bokser, motorer og test utført av Demko for resetsystemet. Det er ikke plass til nye motorer i dobbelpumpene. Skal pumpene stenges!!!!!!!!!!
Løst
Vi har en EXi krets som er koblet til en termostat. Termostaten har EXd kapsling. Kan vi fjerne EXd merkingen og sette i en EXe nippel i denne kapslingen? EXi har krav til IP grad, det har ikke EXd, er dette et problem?
Løst
Hvilke krav stilles til godkjenning av sone 2 utstyr. Finnes det noen normer/regelverk som forteller om dette?
Løst
Vi er litt i villreie korleis vi skal gjera IS-beregninger for nokre gamle Pt100 element som ligg i viklingane på ein gammal motor. Eksisterande transmitter og barrierar skal skiftast ut. Det blir foreslått frå ABB at ein bruker MTL 5044 barrierar. Det er sikker vel og bra. For PT100 elementet er ein passiv komponent som ikkje kan lagra eller produsere energi.
Spørsmålet / poblemet vårt er at Io (max. strøm ut frå barieren) er 93 mA. Med 93 mA gjennom PT100 elementet vil ein vell få varmegang i elementet og eventuelt brenna det opp. Vi har forhørt oss med Skotselv som produserer Pt100 element og dei meiner at In for eit Pt100 element = ca.1 mA.
http://www.mtl-group.com/products/hazproducts/isolators/5000/5000_products.htm
Vennlig helsing
Rune Tellnes
Løst
Hva er grunnen til at det kun er tillatt med TN-S fordelingssystem i ex-områder og ikke TN-C-S?
Løst
Vi har en god del PA høytalere som er gått ut av produksjon på Plattformen. Høytalerene er inntakt, men en del av de har mistet EX skilt merkingen.Siden det er mange like høytalere på bruket, så lurer jeg på om det er tilfredsstillende at ikke alle av de har tydelig merking.Det produseres ikke mer av denne typen Høytaler, og heller ikke nye EX skilt til denne typen.
Bør høytaler erstattes med en ny?? Vi vet jo Ex graden på de som har merking..
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Sverre Isaksen
Senior Instructor
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.