Hurtikoblinger på Ex ia/ib kretser

På fabrikken vår har vi en del massemåler og flow målere som er klassifiser Eexde (ia/ib) vi har montert hurtigkoblinger på Ex ia/ib signalet fra transmitteren, hurtigkoblingen er montert der nippelen normalt brukes. Kan vi bruke hurtikoblinger på Ex ia/ib krets som er montert i et Exe koblingshus? Nippelene har ikke noen Ex klasifisering. Instumetetene er i tilegg forsynt med 24V DC, dette kommer inn i samme koblingshus men fra separat kabel og nippel som er klasifisering Exe.

Spurt ${formatDate(1124273580)}
Løst Løst
Ex
System Ex-sertifikat

For en gass tetthetsmåler har vi et system Ex-sertifikat som gir informasjon om hvilke barrierer som skal benyttes. Ii og Ui er ikke oppgitt.

Dersom jeg finner en barriere som tilfredsstiller disse kravene, er det da slik at jeg ikke trenger å vurdere Ii og Ui ?

Utdrag fra sertifikat:
""Twin channel shunt diode safety barrier with one channel 10V 50ohm and the other 28V 300ohm, both channel of positive polarity"" osv

Spurt ${formatDate(1123749360)}
Løst Løst
Ex
Inspeksjon ihht. 60079-17

Hei,
har utstyr merket EEx p d ib [ia/ib] IIB T4

Skal man da følge inspeksjonsmatrisen for alle beskyttelsesgradene, eller skal man bare følge den for hovedbeskyttelsen?

Spurt ${formatDate(1122450840)}
Løst Løst
Ex
Starttid/ Tetid

Ved bruk av Febdok til beregning av motor i ex-område, får jeg på utskriften av beregningsresultater den samme tiden på starttid og te-tid. Hvis jeg setter starttiden til 3 sek. og te-tiden til 25 sek, kommer det på utskriften: Starttid/ Tetid.....:3 s / 3s. Hvorfor?

Spurt ${formatDate(1122448080)}
Løst Løst
Ex
EX sertifisering - UL sertifikat

Jeg har kommet over Tokheim 75XX og 91XX bensinpumper som har utstyr som er UL-sertifisert (installert i 1998)med EF-Forklaring datert 03.5.98 og UL sertefikat datert 2.6.95.
Utstyret er derfor ikke sertifisert iht IEC eller CENELEC. Jeg vet at OD har gjort det klart i et brev av 30/1 1997 at Ul-godkjent utstyr ikke uten vidre kan benyttes på norsk sokkel, men at driftstillatelse kan gis dersom det verifiseres at kravene til installasjon tilfredsstilles ved en vurdering av installasjonens sikkerhetsnivå. Hvordan skal en forholde seg til dette? Problemet er i to bensinpumper (dobbelpumper) øvrige pumper er bygget om med nye bokser, motorer og test utført av Demko for resetsystemet. Det er ikke plass til nye motorer i dobbelpumpene. Skal pumpene stenges!!!!!!!!!!

Spurt ${formatDate(1120467900)}
Løst Løst
Ex
EXi krets med EXd kapsling

Vi har en EXi krets som er koblet til en termostat. Termostaten har EXd kapsling. Kan vi fjerne EXd merkingen og sette i en EXe nippel i denne kapslingen? EXi har krav til IP grad, det har ikke EXd, er dette et problem?

Spurt ${formatDate(1119715380)}
Løst Løst
Ex
Sone 2 godkjenning

Hvilke krav stilles til godkjenning av sone 2 utstyr. Finnes det noen normer/regelverk som forteller om dette?

Spurt ${formatDate(1118908200)}
Løst Løst
Ex
IS beregning for eit Pt100 elememt

Vi er litt i villreie korleis vi skal gjera IS-beregninger for nokre gamle Pt100 element som ligg i viklingane på ein gammal motor. Eksisterande transmitter og barrierar skal skiftast ut. Det blir foreslått frå ABB at ein bruker MTL 5044 barrierar. Det er sikker vel og bra. For PT100 elementet er ein passiv komponent som ikkje kan lagra eller produsere energi.
Spørsmålet / poblemet vårt er at Io (max. strøm ut frå barieren) er 93 mA. Med 93 mA gjennom PT100 elementet vil ein vell få varmegang i elementet og eventuelt brenna det opp. Vi har forhørt oss med Skotselv som produserer Pt100 element og dei meiner at In for eit Pt100 element = ca.1 mA.

http://www.mtl-group.com/products/hazproducts/isolators/5000/5000_products.htm

Vennlig helsing
Rune Tellnes

Spurt ${formatDate(1118410140)}
Løst Løst
Ex
TN-S / TN-C-S

Hva er grunnen til at det kun er tillatt med TN-S fordelingssystem i ex-områder og ikke TN-C-S?

Spurt ${formatDate(1117787220)}
Løst Løst
Ex
PA- høytaler

Vi har en god del PA høytalere som er gått ut av produksjon på Plattformen. Høytalerene er inntakt, men en del av de har mistet EX skilt merkingen.Siden det er mange like høytalere på bruket, så lurer jeg på om det er tilfredsstillende at ikke alle av de har tydelig merking.Det produseres ikke mer av denne typen Høytaler, og heller ikke nye EX skilt til denne typen.
Bør høytaler erstattes med en ny?? Vi vet jo Ex graden på de som har merking..

Spurt ${formatDate(1117700760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.