Hei,
Vi har flere koblingsbokser som er merket med sertifikat DEMKO 01ATEX0113363U. Dette vil at at boksen er godkjent som "tom boks" og ettersom vi har innhold i boksen burde den som jeg skjønner vært sertifisert som en komplett boks.
Dette er koblingsbokser til induktive brytere, kabelinnføring i boksen er Exe og mener at det er veldig dumt å bytte ut boksen da jeg er ganske sikker på at den gir nødvendig beskyttelse - uansett må vi ha gyldig sertifisering som fastslår min mening.
Har tatt kontakt med leverandør av boksene, men de finner ikke komplett sertifisering i sine systemer og dermed mistenker vi at de ikke er sertifisert som komplett boks. Må vi bytte ut alle boksene, resertifisere de eller har vi andre alternativer?
Løst
Jeg forsøker å inkludere EX områder inn i internkontrollen våres. Jeg har da forsøkt å finne eksempler på prosedyrer, skjemaer, sluttkontroller o.l. for å slippe å starte helt fra bar bakke. Men jeg finner ingenting på Nelfo eller på nett.
Er det noen som har forslag til hvor jeg kan finne noe?
Kunne også tenkt meg noen tabeller for å enklere tyde EX merkinger.
Løst
Hei.
Har en rotork aktuator som er merket Ex db eb. "eb" er inni en firkant. Betyr dette at huset til rotorken er Ed db, men koblingshuset er eb slik at en kan benytte Exe nippler her. Eller må det benyttes ExD nipler her.....?
Løst
Hei
Har et prosjekt i et næringsbygg hvor det skal monteres en gasspeis. Føringsvei er gjort via vårt tavlerom og i underkant av kabelbro hele veien frem til peisen. Jeg tok nylig over dette prosjektet - etter at røret ble lagt.
Hvor finner jeg krav til avstand osv. for dette, må jeg da inn i NEK420? Har ikke denne tilgjengelig. Men "sunn fornuft" tilsier at denne ligger for nær vår installasjon - spesielt i tavlerommet.
Løst
Hei,
Skal lage ett tilbud der en Offshore vinsj skal oppgraderes med lastcelle. Vinsjen står i Ex-sone (zone 1) så tilhørende eksisterende koblingsboks er av Exe type. Lastcellen som skal installeres blir derimot montert i sikker sone. Lastcellene vi pleier å bruke til disse applikasjonene er av Exi typen og trenger derfor en barriere i kretsen.
Tenker på om det vil være lovlig å installere denne Exi-lastcellen i sikker sone, og koble den i eksisterende Exe-koblingsboks(denne har ledig kabling), såfremt at den har kabling og koblingsnipler som tilfredsstiller kravene til koblingsboksen?
Selvfølgelig ikke veldig "elegant" dette, men det vil korte ned installasjonstiden betraktelig.
Løst
Hei
Kan jeg kjøpe en Exp kontrollenhet og sette denne på en eksisterende kapsling uten noe mer sertifisering?
Mvh Jørn
Løst
Hei
Jeg har fått spørsmål fra en kunde som lurer på hvordan de kan preservere det elektriske Ex-utstyret (fra oss) etter at det har blitt installert, men før igangsetting. Det er snakk om at det skal stå ferdig montert (på rørkonstruksjon) med kabler ferdig terminert i utstyret i nærmere to år før igangsetting (spenningssettes). Utstyret vårt er testet og godkjent for å stå i all slags vær og vind (IP66/IP68). Det står ingenting om preservering (som jeg kan finne) i NEK 420 (IEC/EN 60079-14 og IEC/EN 60079-17). Det er så klart mulig å henvise til NORSOK Z-006:2015 men er det noen andre anbefalinger i forhold til lengre preservering på denne måten? Jeg er litt fristet til å be kunden følge kravene som står angående innledende inpeksjon og at de deretter foretar en periodisk visuell inspeksjon hver 12. måned eller det som anleggseier evt. har som standard i sine vedlikeholdsprogram. Hva mener forumleder (eller andre) om dette?
Mvh
Eric
Løst
Jeg mener å huske at i Norsok E-001 Edition 5, July 2007 (eller i ett vedlegg til denne) hadde en henvisning til at gassgruppe for Ex utstyr skulle være IIA.
Jeg finner ikke info om dette i E-001:2016, gjelder fortsatt kun krav til gassgruppe IIA eller er denne henvisningen fjernet og baseres nå kun på operatørselskapets spec/krav.
I Norsok Z-015:2020 (midlertidig utstyr) er det fortsatt henvising til gassgruppe IIA.
Løst
Hei
1: Hvordan skal vi forholde oss til en IS krets hvor det er montert på en skjøtekontakt/plugg på kabelen ut til et Exi utstyr?
2: Kan vi definere denne skjøtekontakten/pluggen som en simple apparatus selv om den er på en krets til f.eks et Ex ib utstyr?
3: Hva om denne skjøtekontakten/pluggen er på en IS krets som forsyner et simple apparatus utstyr?
Løst
Jeg lurte på om det er noen klare skiller om hva man kan gjøre med EX grunnleggende kurset kontra EX vedlikehold. Har dere eventuelt henvisning til forskrift/lovverk?
Har man foreksempel lov å bytte ut EX utstyr hvor man må terminere ledere på nytt om man har EX grunnleggende?
Eksempel på arbeid som man ikke kan gjøre med bare EX grunnleggende?