Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Lurer på om det finnes et krav til høyde på ex stikk ute i områdene på en platform.
og hvor det står isåfall.
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Er det noen her som vet om det er krav til splittet tavle ombord på skip, hvis man kjører skipet på joystick og ikke i DP2 modus når en innenfor sikkerhetssonen på 500m til en oljeplattform?
Mvh. Skipselektriker
Løst
På Statfjord B her har vi vedlikeholdsprogrammer på utstyret. Noen av programmene går på elektrisk utstyr som ikke lenger er i drift. Må dette da vedlikeholdes? Og hvis utstyret er fysisk frakoblet (kabel er vekk) må det da vedlikeholdes? Hvor står dette beskrevet?
Løst
hvordan virker 600watt kvikksølv lyskastere
Løst
Er det noen krav om å skille PA og Tele i egne koblingsbokser eller kan en ha de sammen i en felles koblingsboks??
Hvor står dette eventuelt??
Løst
Hei..
Vi har en del midlertidig utstyr, som vi sender inn og ut i nordsjøen.. I dette utstyret finnes det mange styrestrømstrafoer i exd kapslinger o.l... Når det gjelder trafoene med f.eks 230 ac på sekundærsiden, så jorder vi jo nøytralpunktet eller en fase til pe-jord for å skape TN-S anlegg... Men hva er kravet til trafoene som har 24v dc på sekundærsiden? Skal/kan 0 (minus) legges til pe-jord eller skal den være isolert? Hvor i norsok, nek etc., står det noe om dette? Ser i utstyret våres at noen av trafoene våres er jordet og noen er det ikke..
Løst
Vi skal merke kabeler, med stålmerker utsiden av koblingsboks
Hvordan er det vanlig å merke disse?
Elektrikeren om bord sier de ikke har noen system på merking.
-Power kabel:
Det er tre leder 440 v
Den går mellom en motor og en Frekvens omformer.
-Nødstopp til motor
-IS kabel
Og en multicore
Løst
Hei, jeg har et spørsmål angående UPS ombord på skip. Står det noen plass i NEK 410 noe krav til hvor lenge en UPS skal klare å holde spenningne når den mister tilførselen?
Og når man skal teste disse kobler man da bare fra tilførselen, og så måler spenning ut av UPS'en når en har koblet fra, og så igjen etter den tiden som er kravet den skal holde? Eller skal man måle spenningen over hvert batteri?
Mvh. Elektriker
Løst
En konstantstrøm seriering forsynt med 400V på primærsiden av trafo og 5000V ut på sekundærsiden av trafo. Hvordan defineres dette anlegget? Er det et lavspentanlegg eller et høyspentanlegg?
Løst
når bør en begynne å se etter arbeid?
når en går i læretid. jeg tar fagbrev mars /april 2010.
elektriker fagbrev.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Hugo Hammer
Instruktør
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.