| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Har en motor med merkeskilt 3,2A.
Ib ( In ( IZ, har kommet frem til 3,2A ( 4A ( 13,8A. Sånn som jeg ser det kan det fint brukes en 4A automat i denne situasjonen, men hvorfor er det valgt å bruke en 10A ved direkte start viss en ser i tabellen i store grønne? Hvordan argumenterer man isåfall for valget av 10A kontra 4A.
Løst
Er det et krav og jorde strekk metallet i gulvet i et fjøs. strekk metallet er montert opp på treverk som ligger på betongen.
Dårlig formulert men prøver det sånn. på forhånd takk
Løst
Kan noen forklare meg litt rundt den F-merkingen av downlights etc.?
Står så mye forskjellig å lese rundt omkring.
man har to F'er med trekant rundt: en med ""tak over"" og en vanlig F.
I NEK står det følgende:
F = lysarmaturer for direkte montasje på brennbare overflater
F ""med tak"" = Lysarmatur egnet for montasje i eller på ikke brennbare overflater hvor termisk isolasjon kan dekke armaturen.
Fant en liten guide om spotter her:
http://www.lumiance-lighting.com/images/stories/catalogs/NO/MonteringDownlightsIsolerteTak_NO.pdf
Den sier noe annet, ellerhva?
Løst
Kan man plassere en jernkjernetrafo på kaldloft når den forsyner spot skinne i et soverom.
Tenker på regelverk om at utstyr skal være tilkoblet i samme rom som bruk.
Flere kunder som ikke vil har synlig trafo selv om den blir skjult bak deksel eller gardiner. Blir et større og større problem med de nye byggforskriftene nå med hensyn til gjennomgang i fuktsperre.
Løst
Hei!
Er det normalt og få lav isolasjonsresistans ved megging av motorer?
Syns jeg får det hver gang jeg måler en motor.....
Løst
Dette er vel noe som har blitt tatt opp flere ganger
men håper noen kan gi meg litt inputt hva en kan forvente på en fagprøve.
jeg skal ta fagprøven i en bås, så blir vel ikke veldig reell sitvasjon.
Dere som har tatt fagprøven for teknisk elektrisk har dere noe tips?
hvordan forbeder en seg best mulig?
Er ikke meningen å kunne nek 400 utenatt :)
Hva spørsmål kan en forvente å bli spurt i som en må kunne utenatt?
Hva er det sensoren forventer at en skal kunne for å få bestått?
Blir garantert et sikringskap, pls /motorstyring
Løst
Hei
Var på en installasjon sist uke og utførte noen enkle utbedringer. Installasjonen var fra 2004, og det var benyttet 4 jordfeilbrytere som var koblet foran elementautomatene, på den ene jordfeilautomaten (30mA og 25A) var det tilkoblet 2 stk elementautomater på 16A (16A x 2 = 32A) Er dette tillatt, med tanke på at de to elementautomatene er på totalt 32A, og jordfeilbryteren er på 25A?
Løst
Hei skal snart opp til fagprøve i Automatikkmekaniker faget!
Hva er det mest vanlige fagnemda spør om på den munlige delen!
Vet jeg skal bygge opp et skap med frekvensomformer PLS og motor og en Trykk transmitter + ++
Gi kanskje et eksempel på et spørsmål man kan få!
Takk på forhånd
Løst
Dette er IKKE et spørsmål iforhold til jord som beskyttelses tiltak.
Om man legger en skjermet kabel og ikke tilkobler jord i noen ender. Vil da skjermen ha noe som helst innvirkning eller kunne man bare lagt en uskjermet kabel da?
Vil anta at det holder å jorde i tilførsel enden (skap enden). Bør det eller bør det ikke jordes i andre enden også? Vil det ha noe innvirkning i det hele tatt?
Løst
Og er det virkelig krav om jordfeilbryter på TN Nett?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn