Hei ville bare gi et tips.
Ang. lysarmaturer tror ikke alle er klar over det, men alle lysarmaturer med ""elektronisk reaktor"" lekker ut en liten kapasitiv strøm (kapasitiv lekkstrøm)
Denne lekkastrømmen skal ikke overstige 1ma pr. armatur
Dette er viktig info dersom en skal beskyttet et lys anlegg med jordfeilbryter.
En jordfeilbryter vil løse ut ved lekkasjestrømmer mellom 15ma og 30ma. Det er derfor en fordel å benytte en retningstyrt jordfeilbryter da denne ikke blir påvirket av lekkstrømmer fra øvrige anlegg. Er man usikker på utslippet av lekkstrømen pr.armatur kan man beregne 1ma. Ved prosjekter med mer enn 15 armaturer pr.jordfeilbryter kan denne teoretisk løse ut (1-fas)
Det er mulig å justere opp jordfeilvarseler hvis man kan dokumentere de kappasative lekkasjestrømmen.
Alle ""elektroniske reaktorer"" tåler megging ,men det er visse kriterier som må oppfylles.
1. Max målespenning 500v
2. Faseledere på kursen må kobles sammen,slik at man megger mellom begge fasene og jord samtidig. obs! hvis faselederene ikke sammenkobles før megging kan "" elektroniske reaktoren"" ta skade
3. Man må aldri megge mellom fasene.
!!!!Sikringsdemensjonering !!!!
Dimensjonering av automatsikringer på lyskurser med "" elektroniske reaktorer"" må en være oppmerksom på at ""startstrømmen"" er vesentlig høyere enn ved konvensielle reaktorer. Grunnen til denne høye startstrømmen oppstår er at alle ""elektroniske reaktorer"" tenner eksakt på samme tid.det utvikles en strømpuls som i visse tilfeller legger ut foranstående automatsikringer. oftes problem med B automater.
C og D tåler mye høyere starstrømmer.
Sikringsdimensjonering kan de forskjellige levrandørene framskaffe.
Her finner du mer om feilsymptomer osv
http://216.239.59.104/search?q=cache:zAyWAfu8RU8J:www.nipro.no/documents/pdf/Elektronisk_forkobling_i_lysarmaturer.pdf+elektronisk+forkobling+i+lysarmaturer&hl=no&ct=clnk&cd=2&gl=no
Denne siden er topp, men kan bli enda bedre.
PS: Har sett på en lignenes elektroside fra amerika, der har de lagt inn egen plass for skremmende elektro installasjon bilder og En for praktiske tips.
Kunne vi fått noe lignenes på denne siden en gang i fremtiden?
Løst
hva er prisen på pfxp kobber kontra aliminium?
Løst
Hei
Driver å kobler opp et skap som er laget av plast, selve montasjeplata er av stål.
Det jeg lurer på er om jeg trenger å ha et jordingspunkt på plata som forbinder alle DIN-skinnene og plc + alt som kommer inn i skapet. Se tegningen min ^^
http://i269.photobucket.com/albums/jj57/loyfah/Jordingbruk-1.jpg
thx for alle svar!
Løst
Har nettopp bygd om huset mitt og lagt K-rør overalt. Har insistert overfor snekkeren at all veggkledning skal være ferdig før jeg trekker for å kunne oppdage gjennomspikring av rør. Noen synes sikkert dette er gammeldags, men den gang ei: enda det ikke burde skje, så skjer det: kom over to gjennomspikrede rør, og får lyst til å si - hva var det jeg sa!
I dag legger nok de fleste ferdigtrukne K-rør. Dette synes jeg ikke burde være tillatt, hvem vet hvor mange spenningsførende spikre/skruer som finnes rundt omkring på grunn av dette? Brann- og berøringsfare!
Jeg vet kun en god grunn til å bruke ferdigtrukne rør; man sparer én arbeidsoperasjon (og dermed tid/penger).
Jeg har derimot flere argumenter mot:
1. Elektrikere lærer ikke å legge rør skikkelig når de ikke må trekke i dem.
2. Man får ikke kontrollert om rørene er gjennomspikret.
3. Man får ikke kontrollert at rørene enkelt kan trekkes om.
Løst
2002 fantes det en guide til valg av rekkeklemmer ( http://www.trainor.no/servlet/nettsted.news?newtypid=18&action=show&newid=74 )
noen som vet om det fins noe en plass ?^^
Tusen takk for alle svar ;D
Løst
Hei.
Må utjevningsjorda ligge mellom hovedkran og hovedavløp/soil. Eller kan forbindelsen ligge f.eks til ett avløp fra en vask i huset da dette er nærmere. (Soilrøret er innebygget og ikke tilgjengelig.) Anlegget er forøvrig IT.
Løst
Krever ikke forskrifter eller normer angåede minste verdi på motstand/resistanst på en PE leder når man skal ta en kontinutet test? Normer krever jo minste verdi når man skal teste isolasjonsresistans. Er det noen som vet at det står i normer eller forskrifter angående kontinutetsmåling?
Løst
Går det an å dimme en bordvifte med en dimmer beregnet for glødelamper?
En hvilken som helst dimmer og ingen spesifikk modell.
Jeg har en vifte på nattbordet jeg gjerne skulle likt å justere trinnløst og ikke bare sjalte mellom 3 trinn.
Løst
skal bygge nytt hus, mureren bruker armert betong, det vil si uten tradisjonell jernbinding armeringen er inne i betongen, så han støyper direkte oppå isoporen, har sett at noen legger hønsenetting oppå isoporen og varmekabel oppå der. noen som vet om isopor går som ubrennbart matrale? må man ha mellomrom mellom varmekabel og isopor?
Løst
Har gått vanlig utdanning med GK og VK1 Elektro, hatt 2,5års læretid og fått fagbrev innen elektrikerfaget, med eksamen innen bygningsinstallasjoner.
Nå skal jeg ut på båt for å få praksis slik at jeg kan bli maritim elektriker i tillegg.
Spørsmålet mitt er:
- hvor lang praksistid må jeg ha?
- hvilke kurs og eksamener må jeg ha?
- skal ikke jobbe på båt med høyspent ennå!
Hva er standardmodellen for å bli skipselektriker, maritim elektriker i dag når jeg har gr l fra før.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.