| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei.
Når man skal registrere en bedrift i elvirksomhetsregisteret. Bedriften har ett orgnr og en hovedavdeling. Det er også en liten avdeling der det er ment FA skal sitte. Hvordan gjøres det
Løst
Hei.
Jeg skal ha særskilt eksamen i YFF4209 Yrkesfaglig fordypning – elenergi og ekom.
Jeg er første personen i kommunen som skal ta den og vet ikke hva som skal til for å kunne bestå.
Læreren min ga meg beskjed at eksamen skal være på VG3 nivå. Han sa at det kommer til å være mye vanskeligere en vg2 eksamen.
Hva burde jeg forberede meg for? Hva burde jeg forvente? Hvordan kan dette være vanskeligere enn en vg2 eksame?
Eksamen er 29.11.23 og jeg er veldig nervøs.
Takk for din tid og hjelp.
Redigert: Hvis noen har tatt det før, hva var vanskelig med det? hva var det viktigste du forberedte deg på eller skulle ønske du hadde forberedt deg på?
Løst
Hei,
har hørt at det ikke er innafor å male eller lakkere stikkontakter av den grunn av det kan forringe plastens levetid og kvalitet, bla. Tenkte derfor å høre med dere ettersom dette er noe som jeg mener er viktig å ha kontroll på. jeg har ikke klart å lete frem noe konkret om akkurat dette selv. Dersom dette er noe som blir tatt opp i forskriften, hadde det vært fint om denne blir referert til.
Løst
Hei,
En kollega kom borti et anlegg hvor han skulle montere en elbillder. Det var ikke overspenningsvern i sikringsskapet eller tilknytningsskap så denne måtte også monteres i tillegg til ny kurs på 32 A. Overspenningsvern til 380 V.
Anlegget hadde ikke lokal jord, er dette et krav ved bruk av overspenningsvern? Installasjonen fikk inn jord fra leverandør/trafo, men hadde altså ikke egen elektrode.
Løst
Hei,
En kompis flyttet nylig inn i ny leilighet der jeg var innom for å kikke forleden. Her er det IT-nett, og sikringsskapet er nok så nytt med overspenningsvern og 2-polet JFA på alle kurser.
Tilførsel går til en Elko 76 koblingsboks der den går videre til en 1-polet bryter for å så gå gjennom koblingsboksen igjen videre til en stikkontakt ved taket for lysbrudd. I denne koblingsboksen går det også enda en PR 2x2,5 kabel med fast strøm videre inn til soverommet, så boksen er riktig nok stappfull. Alt i boligen er påvegg, og tilførselen videre til dette rommet går gjennom enda en koblingsboks med fast strøm.
I stikkontakten med brudd måler jeg 50-80V mellom fasene med bryter av, og 230 V som forventet med bryteren på. Jeg måler omtrent det samme mellom en fase og jord. Lyset lyser ikke når bryter er av, selv ikke svakt. Er det jeg som blir lurt av måleapparatet? Så nå lurer jeg naturligvis på om dette er noe som bør utbedres eller om det er normalt. Kan dette skyldes at koblingsboksen er stappet til randen eller er det bare slik som kan oppstå ved 1-polet brudd?
Eventuelt bytte til 2-polet bryter? Ingen av oss ønsker naturligvis at dette utgjør noe fare. Takk på forhånd!
Løst
Hei! Jeg er for øyeblikket en lærling som er ute på sjøen, men ser etter utfordringer for å lære mer og øve mer da jeg har mye tid på hendene og et ønske å lære:
Jeg har tatt alle eksamenene innenfor maritim elektrofaget på Udir som et slags "hobby", men er nysgjerrig om noen som har tatt denne type eksamen tidligere enda har eksempelet sitt som dem vil dele slik jeg kan øve mer. Jeg vet den tidligere ble kalt EL6069 og eksamen Maritim Modul.
Ellers andre oppgaver/eksempler innenfor den maritime elektriske sektoren jeg kan bruke for å øke den teoretiske kompetansen min. Takk på forhånd :)
Løst
Jeg ser på NEK EN IEC 60751:2022 og NEK IEC 60751:2022, men vet ikke hva "EN" har å si.
Løst
Hei
Internkontrollforskriften på landanlegg til båter.
Forskrifter knyttet til elektriske båter og ladeanlegg. Da tenker jeg et rederi som eier båter som blir brukt til næring eller persontransport.
Båtene som brukes i norsk farvann bli gjerne underlagt (Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger)
Hva med ladeanleggene på land? det kan gjerne være større anlegg med trafo osv. Da må vel rederiene ha internkontrollsystemet plutselig? Eller er det andre veier?
Løst
Hei. Hvis man ikke rakk å gjennomføre og dokumentere praktisk slokkeøvelse innen 3 måneder etter fullført teoridel, er det slik at teoridelen ikke lenger er gyldig og må gjennomføres på nytt, eller kan man dokumentere slokkeøvelsen i etterkant?
Løst
Hei.
Vi har to diskusjoner på gang;
1.
" Hva som faller inn under begrepet «små, enkle høyspenningsanlegg» avgjøres av DSB i hvert enkelt tilfelle, men et eksempel vil kunne være konstantstrøm serieringer for flyplassbelysning. "
Kan du gi litt ekstra fyll på denne?
Som for eksempel;
- Antall brytere
- Bryter størrelser, A/V
- Størrelse på innmatingsbryter A/V
- Antall tafoer
2. " Kravet er at vedkommende må kjenne anlegget så godt at den daglige driften blir forestått også ved fravær av driftsleder. "
" Myndighet beskriver ikke hvor mange anlegg en driftsleder/driftsansvarlig kan ha ansvar for, og dette er det opp til eier å vurdere. "
Vi diskuterer hva som er fravær. Avsnittene over er svar du har gitt tidligere, og gir egentlig en pekepinne. Kan en tolkning være;
- Generelt når driftsleder ikke kan nåes på telefon, f.eks ferie
- Er det grenser på hvor lang oppmøtetid
Takk på forhånd.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.