Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9581
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Batterier
1
Superladere

Det er jo slik at ulike batterier kan lades opp med superladere hvor du kan lade bilbatterier opp veldig fort – er det lurt å bruke sånne superladere eller vil det kunne svekke batteriene raskere(kortere levetid på batteripakken)?

Spurt ${formatDate(1730325660)}
Løst Løst
Batterier
1
AUS opplæring

Skal alle som jobber med batterier ha AUS opplæring?
Eks. Er det krav til kompetanse i forhold til bytting av batterier?
Hva het standarden som du nevnte i forbindelse med AUS opplæring?

Spurt ${formatDate(1730374380)}
Løst Løst
Batterier
1
Verneklær og blysyrebatteri

Kva verneklede er anbefalt ved arbeid på/ved blysyrebatteribank?

Spurt ${formatDate(1730901300)}
Løst Løst
Batterier
1
plassering sikringer for batterier i stasjonsanlegg

i FEF

§ 30609.Akkumulatorbatterier. sto det tidligere at batterisikringer må plasseres i rom utenfor batterirom, hvor står dette nå? (skjønner at det må være sånn men savner å kunne dokumentere overfor prosjekterende)

Spurt ${formatDate(1756744680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kurs til varmepumpe fra tks

Hei

Skal installere kurs til varmepumpe fra NEK399 skap. I skapet står eaton bussmann, OSV og en lastbryter. Er eaton bussmann serien godkjent som kv/ov slik at jeg kan installere en 16a kurs uten noe mer bekymringer?

Spurt ${formatDate(1762284120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Avvik tilsyn jordet stikk uten jordforbindelse

Har vært å skulle fikse avvik etter tilsyn. Avvik gikk ut på jordete kontakter uten jordforbindelse. Ingen av kursene hadde jord fra sikringsskap.

Er det da lov å bytte til ujordete stikk

Spurt ${formatDate(1762207980)}
Løst Løst
Ex
4
MEDEC knapper for Deluge merket Exemd

Hei, vi har Autronica røde knapper av typen MEDEC og merket med Exemd (moulded ?)

De ulike kontrollsystem leverandører krever ulik motstand for loop monitorering og aksjon. Nå skal vi bytte motstandsnettverk fra 6,8kohm/820ohm til 10k/1k

Spørsmålet er om disse motstandene må være sertifisert/innestøpt når knappen er koblet i en IS loop ( det er vel å betrakte som Simple apparatus)???

Spurt ${formatDate(1761657720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
16 mm2 Cu og OV63A?

Jeg skal trekke inntakskabel til et nytt hus med OV 63 A igjennom et rør som dessverre ikke har plass til 25 mm2 kabel (maksimalt er 16 mm2).


Røret er forlagt i grusmasse under huset frem til oppstikk i betongplaten for sikringsskapet. Fra overkant betonggulv til bunn sikringsskap er det ca 1 meter (innervegg), som jeg antar blir for langt til at man kan se bort ifra A2 som dimensjonerende forlegningsmetode, som gjør at 16 mm2 blir for lite for 63 A.


Kan dette løses ved noen av følgende alternativer, evt. andre gode idéer?

Alternativ 1: Hvis man ikke isolerer innerveggen, blir den da ansett som et «hulerom» som nevnt i tabell 52A-2? Om så blir det forlegningsmetode B2, og sammen med korrigering for 25 °C omgivelsestemperatur (som nok er fornuftig når makslast må kunne antas å være vinterstid?) er Iz>63A.


Alternativ 2: Kan PEX-isolert kabel være en løsning? Men lederne kan da i teorien være varmere enn 70 °C når de kommer inn i sikringsskapet, og kan man da hensyn ta det kjøler seg ned igjen til 70 °C før de tilkobles OV-vernet (hvis det i det hele tatt er en nødvendig forutsetning)?

Spurt ${formatDate(1746986220)}
Løst Løst
Ex
1
Temperatur klassifisering av RTD som simple apparatus

Har en EXD motor i Zone 1, der det er montert inn 3-wire RTD PT100 i lager for overvåkning og trip. Krav til utstyr i området der motor står er category 2G, explosion group IIA og temperatur klasse T3

RTD kommer med skrudd anslutning (NPT) der elemet føres inn lager, og er spesifikt designet for måling av lager temperatur. Max temperatur (HH - trip) som den måler i lager er 120 degC, men den kan brukes opp til 180 degC.

IS verdier fra ATEX sertifisert transmitter som er tilkoblet RTD er:
Uo= 13.6V, Io = 80MA, Po= 80mW

I min IS beregning for denne kretsen har eg dokumentert følgende (basert på IEC 60079-14, RTD datablad og hvor den er installert):

The RTD can be considered as simple apparatus as per IEC 60079-14, 16.4 subclause a):

- It does not contain any voltage or current limiting components, and it does not contain any means of increasing the available voltage or current.

- It is installed in a bearing thus there is no danger of electrostatic charges.

- It is specified withstanding a test voltage to earth of 1.0 kV / 50 Hz, 1 min.

Men når den kommer til temperatur klassifisering av RTD, sliter eg litt med å konkludere, da datablad for RTD ikke oppgir overflatetemperaturstigning (K/W).

Siden krav for området er T3, effekt til RTD er kun 80mW og den er installert inne i lager, så er eg relativt sikker på at overflate temperatur ikke vil komme opp i 200 degC (T3) ved "worst case" tilført effekt. Dette basert på RTD date, IEC 60079-14 - samt at eg har "IBExU assessment as simple apparatus reports" for lignede RTD der tilført effekt var 236mW og temperature rise ved 120 grader kun var 13 degC.

Eg har derfor konkludert med følgende i min IS beregning:

The maximum measured temperature at motor bearing (HH) is +120 degC, and the temperature sensor can operate up to 180 degC. Based on RTD data and IEC 60079-14, the maximum surface temperature has been determined to be less than 180 °C (RTD maximum service temperature) when the sensor is supplied with maximum output power of 80 mW (transmitter Po) and motor bearing (HH) temperature of 120 degC is reached. The sensor can therefore minimum be given a T3 temperature classification.

Spørsmåle er: Er dette en "innafor" konklusjon? Eller er det noe mer eg må her vurderer/konkludere?

Spurt ${formatDate(1761691440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til instrumenter for målinger på store batteribanker

Måler en del på batteribanker helt opp i størrelse 440VDC/1000A. Og har endt opp med spørsmålet og krav til instrumentene. Har hele tiden tenkt at det må være cat 4 pga ekstreme kortslutning strømmer og effekt. Men klarer ikke finne noe mer detaljer om DC. Noen forslag?

Spurt ${formatDate(1761837360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.