Det er jo slik at ulike batterier kan lades opp med superladere hvor du kan lade bilbatterier opp veldig fort – er det lurt å bruke sånne superladere eller vil det kunne svekke batteriene raskere(kortere levetid på batteripakken)?
Løst
Skal alle som jobber med batterier ha AUS opplæring?
Eks. Er det krav til kompetanse i forhold til bytting av batterier?
Hva het standarden som du nevnte i forbindelse med AUS opplæring?
Løst
Kva verneklede er anbefalt ved arbeid på/ved blysyrebatteribank?
Løst
i FEF
Løst
Hei
Skal installere kurs til varmepumpe fra NEK399 skap. I skapet står eaton bussmann, OSV og en lastbryter. Er eaton bussmann serien godkjent som kv/ov slik at jeg kan installere en 16a kurs uten noe mer bekymringer?
Løst
Har vært å skulle fikse avvik etter tilsyn. Avvik gikk ut på jordete kontakter uten jordforbindelse. Ingen av kursene hadde jord fra sikringsskap.
Er det da lov å bytte til ujordete stikk
Løst
Hei, vi har Autronica røde knapper av typen MEDEC og merket med Exemd (moulded ?)
De ulike kontrollsystem leverandører krever ulik motstand for loop monitorering og aksjon. Nå skal vi bytte motstandsnettverk fra 6,8kohm/820ohm til 10k/1k
Spørsmålet er om disse motstandene må være sertifisert/innestøpt når knappen er koblet i en IS loop ( det er vel å betrakte som Simple apparatus)???
Løst
Jeg skal trekke inntakskabel til et nytt hus med OV 63 A igjennom et rør som dessverre ikke har plass til 25 mm2 kabel (maksimalt er 16 mm2).
Røret er forlagt i grusmasse under huset frem til oppstikk i betongplaten for sikringsskapet. Fra overkant betonggulv til bunn sikringsskap er det ca 1 meter (innervegg), som jeg antar blir for langt til at man kan se bort ifra A2 som dimensjonerende forlegningsmetode, som gjør at 16 mm2 blir for lite for 63 A.
Kan dette løses ved noen av følgende alternativer, evt. andre gode idéer?
Alternativ 1: Hvis man ikke isolerer innerveggen, blir den da ansett som et «hulerom» som nevnt i tabell 52A-2? Om så blir det forlegningsmetode B2, og sammen med korrigering for 25 °C omgivelsestemperatur (som nok er fornuftig når makslast må kunne antas å være vinterstid?) er Iz>63A.
Alternativ 2: Kan PEX-isolert kabel være en løsning? Men lederne kan da i teorien være varmere enn 70 °C når de kommer inn i sikringsskapet, og kan man da hensyn ta det kjøler seg ned igjen til 70 °C før de tilkobles OV-vernet (hvis det i det hele tatt er en nødvendig forutsetning)?
Løst
Har en EXD motor i Zone 1, der det er montert inn 3-wire RTD PT100 i lager for overvåkning og trip. Krav til utstyr i området der motor står er category 2G, explosion group IIA og temperatur klasse T3
RTD kommer med skrudd anslutning (NPT) der elemet føres inn lager, og er spesifikt designet for måling av lager temperatur. Max temperatur (HH - trip) som den måler i lager er 120 degC, men den kan brukes opp til 180 degC.
IS verdier fra ATEX sertifisert transmitter som er tilkoblet RTD er:
Uo= 13.6V, Io = 80MA, Po= 80mW
I min IS beregning for denne kretsen har eg dokumentert følgende (basert på IEC 60079-14, RTD datablad og hvor den er installert):
The RTD can be considered as simple apparatus as per IEC 60079-14, 16.4 subclause a):
- It does not contain any voltage or current limiting components, and it does not contain any means of increasing the available voltage or current.
- It is installed in a bearing thus there is no danger of electrostatic charges.
- It is specified withstanding a test voltage to earth of 1.0 kV / 50 Hz, 1 min.
Men når den kommer til temperatur klassifisering av RTD, sliter eg litt med å konkludere, da datablad for RTD ikke oppgir overflatetemperaturstigning (K/W).
Siden krav for området er T3, effekt til RTD er kun 80mW og den er installert inne i lager, så er eg relativt sikker på at overflate temperatur ikke vil komme opp i 200 degC (T3) ved "worst case" tilført effekt. Dette basert på RTD date, IEC 60079-14 - samt at eg har "IBExU assessment as simple apparatus reports" for lignede RTD der tilført effekt var 236mW og temperature rise ved 120 grader kun var 13 degC.
Eg har derfor konkludert med følgende i min IS beregning:
The maximum measured temperature at motor bearing (HH) is +120 degC, and the temperature sensor can operate up to 180 degC. Based on RTD data and IEC 60079-14, the maximum surface temperature has been determined to be less than 180 °C (RTD maximum service temperature) when the sensor is supplied with maximum output power of 80 mW (transmitter Po) and motor bearing (HH) temperature of 120 degC is reached. The sensor can therefore minimum be given a T3 temperature classification.
Spørsmåle er: Er dette en "innafor" konklusjon? Eller er det noe mer eg må her vurderer/konkludere?
Løst
Måler en del på batteribanker helt opp i størrelse 440VDC/1000A. Og har endt opp med spørsmålet og krav til instrumentene. Har hele tiden tenkt at det må være cat 4 pga ekstreme kortslutning strømmer og effekt. Men klarer ikke finne noe mer detaljer om DC. Noen forslag?
Løst