| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1566 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9647 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Håper dere elektrofagfolk fortsatt er klar over at det finnes aramaturer der ute som inneholder PCB. De som mener at det ikke er så farlig med PCB bør sette seg inn i det før de uttaler seg, mer informasjon om giften finner dere på www.pcb.no
Refererer til denne: http://www.pcb.no/text.cfm?Id=0-4828
Jeg har selv som lærling vært aktiv i fjerning av PCB, noe jeg har jobbet med over et år. Jeg kjenner til at bransjen slurver og siden dette er en av verdens giftigeste miljøgifter som kan gi lagt flere plager enn kreft vil jeg på det sterkeste advare folk mot disse armaturene som fortsatt finnes til tross for at de skulle fases ut i 2005. Det viktigeste er bruk av sikkelig verneutstyr og at armaturene BLIR levert godkjent mottak for utfasing.
Gjenkjenning av armaturer:
- Fra perioden 1965-1980
- Kondensatoren er metallfarget (ikke plastikk som i dagens nye armaturer)
- Kondensatoren av typen BICC, med gummi rundt tilkoplingene er spesielt utsatt for lekkasje (av erfaring).
- NB: Større damplamper osv. av nyere dato kan alikevel ha slike metallfargede kondensatorer, men inneholder ikke PCB.
- Du finner ofte disse armaturene i kjellere/garasjer i hus, selv om husene ofte er nye. Det er fordi folk får dem av elektrofagfolk som ikke kjenner til hvor farlige disse er.
Verneutstyr:
- bruk alltid hansker
- ved lekkasje:
- Gummihansker
- Heldekkende beskyttelse av all hud.
- Godkjent gassmaske.
- Tette vernebriller.
Og husk å sperre av området.
Utbedring:
Har det vært lekkasje bør armaturen byttes ut. Hvis ikke holder det å bytte ut kondensatoren. Det anbefales å bytte ut armaturen for å redusere brannfaren og redusere strøm.
Løst
Er det krav til at det benyttes niter ved kopling av stikkontakter på båt. Det blir bruk alminnelig skipskabel?
Annet spørsmål: Hva slags kabler er godkjent på båt for skjult montasje i vegg?
Løst
Jeg besto nylig fagprøven og er overrasket over at jeg ikke ble bedt om å vise legitimasjon noensinne under prøven.
Det betyr at jeg like gjerne kunne ha sendt en montørkompis til å ta prøven for meg, rent teoretisk.
Skal ikke nemda egentlig be om legitimasjon??
Løst
Er det noen som vet hvordan man måler kortslutnigstrømmer med EUROTESTER AT? Skal man stille inn på z-line eller z-loop?
Takk på forhånd
Løst
Har hørt at dokterne før muligens nå oggså går rundt me tresko som har en spiker i sålen for utgjevningsforbindelse.
IT anlegg sykehus
Jeg sliter litt med å forstå hvorfor
har hørt at sykepleierne måtte slutte å bruke sån plastik/gummi tresko som var så populære i fjord. pga de laget store statisk elektrisitet.
men vanlige tresko lager de statisk elektrisitet?
Løst
Hva forteller I2t som måles i A2s?
Er det: Hvor stor energipuls som slipper igjennom vernet før det løser ut termisk? Eller: Hvor stor energipuls som slipper gjennom vernet før det løser ut elektromagnetisk?
Løst
På et nybygg vi var på så hadde en rørlegger tatt seg bryet med å legge rør til kabler.
Sikkert dumt spørsmål, men er det tillatt å legge kablene i slike rør for oss montører eller må rørene være beregnet for elektriske kabler?
Løst
Et utstyr er produsert i Norge, der det er refferert til NEK 410 i samsvarsærklæringen. Kan det i en eventuell oversettelse av denne samsvarsærklæringen skrive at NEK 410 er en Norsk ""oversettelse"" av IEC 60092 ?
Løst
Eksisterende IT 230V anlegg uten jordfeilvarsling skal utvides med en ny stigekabel.Er det da krav om at det må monteres jordfeilvarsling eller kan det benyttes dobbeltisolert kabel type PFXP som stigekabel?
Løst
Om en lensepumpe har direkte kobling til en kontaktor som styres av en føler.
Er det da krav til motorvern? Med tanke på at du ikke kan plugge ut lensepumen fra en stikk siden den har direkte kobling.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn