| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1566 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9648 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei!
I FSE-høyspenning offshore kurs interaktiv, presiserer dere med at vi skal bruke AUS-hansker og godkjent spenningtester for spenningstesting av kapasitiv målepunkt.
Unntak er vist det er fastmonterte glødelamper.
Spm.1.
Det er tatt ut kapasitive målepunkt ut frå Pfisterer endeavslutning til ekstern koblingsboks med rekkeklemmer i. Vi må skru av lokket og måle på klemmene. Er det godkjent å spenningsteste med ein FLUKE 187 CatIII/1000V? Skal det brukes AUS-hansker? Eller må vi bruke spenningstester som er spesielt godkjent for dette?
Spm.2.
Vi har fastmonterte punkt for kapasitiv spenningsmåling (Flyttbare glødelampeplugger som testes før og etter kontroll)i høgspenttavler Siemens SF6-anlegg.
Dette ser ikkje eg som fastmonterte glødelamper. På det interaktive kurset presiserer dere at det skal brukes AUS-hansker ved til og frå kobling ved kapasitiv spenningsprøving. Gjelder det også her?
Løst
I forbindelse med installasjon av elektrisk drevet avtrekksvifte offshore har jeg et spørsmål i forbindelse med sertifisering/samsvarserklæring.
Avtrekksviften skal monteres i sone 1, og drives av el-motor merket EEx'e'. Men det ser ikke ut til at viften er i EX-utførelse.
Dersom viften ikke er i EX-utførelse: har dere da noen råd om hvordan vi bør forholde oss til dette?
Løst
Hei, kom opp ein diskusjon i dag rundt lagerskifte av Eexd-motorer.
Det vart nevnt at på enkelte typar motorar kunne ein skifte lager (med unntak av havari) utan bruk av autorisert verksted. Dette gjaldt visst motorar der lagerene står utanfor flammespaltene.
Ein meinte at dette kunne leses ut frå modellnavnet (M3xxx, M9xxx osv...).
Finnes det nokre klare normer for dette, eventuelt forklaring på korleis du kan lese informasjon angåande dette ut frå forskjellige modellnavn?
Løst
Vi har en del midlertidlig utstyr som går mellom forskjellige rigger. Det er blitt stillt en del spørsmål ang. jording av dette utstyret. Vi leverer utstyret med en jordingskabel med kabelsko i enden, men det er noen rigger som ""forlanger"" jordings klemme!?!, og alle vil ha forskjellige.
Har prøvt å lese meg til om det er noe krav til dette noen plass, men det eneste jeg finner er jordings boss. Burde det ikke være godt nok å levere ut jordingskabel som passer til jordings boss?
Løst
fault signaling changeover switch.
noen som vet noe om denne. Er på en måte ett rele en setter på sikring i industriområder ( merket 95 96 og 98)
virkemåte osv . info.
Løst
Har i dag fagbrev som elektriker. Har gått mye på større bygg og sånn, men kunne tenkt meg å blitt skipselektriker. Er det noen her som vet hvilke veier jeg kan gå for å ta skipselektrikerfagbrevet, hva kreves av eksamener og undervisning. Må jeg ta læretid/hjelpearbeider en stund?
Løst
Vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg, men får prøve.
Vi har noen roboter som skal jobbe utover kvelden og natta, uten at det er personale til stede.
For å følge litt med, var det kommet en ide om å sette opp et web-camera som man kan koble seg på og følge med på hva som skjer.
Er det noen som har greie på lover og regler på dette, eller har gjort noe liknende tidligere.
Håper på raskt svar, eller en henvisning til et annet forum/nettsted eller forskrifter.
På forrhånd takk for hjelpen.
MVH
Bjørn
Løst
Hvem skal egentlig utføre denne oppgaven?
Som montør har jeg ikke fått noen opplæring i risikovurdering, Ikke det at jobbene er risikovurdert i noen særlig grad heller da. Slik jeg ser dette, er det kun installatøren som har nødvendig bakgrund til å kunne gjøre dette.
Løst
hei har spørsmål angående jordfeilbryter på nytt anlegg.
Skal installeres i et flunkene nytt hus , elektrikeren vurderer å installere en jordfeilbryter forand hele anlegget. fins det noen forskrifter om dette. blir jo ikke noe god selektivitet på dette anlegget !
Er det ikke normalt å innstallere en på hver kurs fremfor bare en på hele anlegget? noen formeninger her?
Løst
I ein fordeling: Kan du bruke eit OV som kombinert KV/OV eller må ein ha KV forankopla?
Kan ein bruke ein vanlig automat med f.eks. B eller C kar som kombinert KV/OV?
Selfølgelig må ein kunne dokumentere valgene....
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn