Vi var på jobb hos en kvinne der en kurs forsynte soverom og kjøkken. Kursen var hentet ut av veggen inne på soverommet og var jordet. Men stikkontaktene på soverommet var ujordet, men at jordleder var koblet videre langs kabelen og inn igjennom veggen til kjøkkenet der alt er jordet.
Vi skal gjøre en jobb til der om et par dager, og da lurte jeg på om jeg kanskje skal rådføre henne til å legge om på nytt? Eller er dette en forsvarlig installasjon? Det er ikke blandet ujordet og jordet stikk i samme rom. Bare at kursen forsyner et klasse 2 område (soverom) og ledende område (kjøkken).
Løst
Hei, jeg er elektriker. For tiden holder jeg på å lese til skipselektriker eksamen. Det jeg lurer på, er litt om skipskabler. De kablene jeg kjenner til fra land er: PR, PFSP, PFXP og PN, hva heter de tilsvarende skipskablene?
Løst
Heisann, jeg driver et telefirma (enkeltmannsforetak) og lurer på hva som trengs for å ha lov til å utføre automatiker jobber. Jeg har fagbrev som automatiker?
Løst
Er det noen som vet hvor mye NH patroner demper gjennomsluppet energi, og fungerer som ""back-up"" vern for vern med mindre bryteevne?
Løst
Hei, jeg er bedriftselektriker i et stort grossist selskap. Når jeg har eksterne elektrofirmaer innom for større arbeid, er jeg da ansvarlig for de på noen måte?
Noen som kan hjelpe meg litt med en forskrif/lov ang. hva man skal gjøre ved hånd til hånd strømgjennomgang?
Takker!
Løst
Noen som vet på en enkel måte hvordan man velger om man skal ha PI eller PID regulator.
Punkt 1:
Er de støy i sløyfen så bør man bruke PI ikke PID, hvordan finner man ut om de er støy eller ikke?
Punkt 2: Hvordan man finner ut om dødtiden er mindre enn tidskonstanten eller omvente?
Løst
Har eit gamalt Nebb skap som eg skal bytte sikringer i. Ser at Stansefabrikken har renoveringsramme til dette skapet http://www.stansefabrikken.no/files/nebbskap/Renoveringsrammer%20datablad.pdf Lurar då på kor mange sikringer eg får plass til viss eg bruker ei slik ramme. Hadde tenkt å bruke jordfeilautomater. Eg har eit Nebb skap som er 36 i breidde, men er usikker på om det er D eller E skap eg har.
Løst
Hva er forskjellen på enfase og tofase spenning?
Hvor blir tofase brukt?
Løst
Noen som har vært litt borti
PROTRONIC P, regulator? Noen som vet hva de vil si at regulatoren kan være. (valgfritt):
-En kanal regulator med 3-punkt utgang.
-En kanal programgiver.
-Eller En-Kanals regulator med kontinuerlig utgang.
Løst
kanskje dumt spm, men:
har en frittliggende garasje 20 meter unna boligen min, som jeg skal hente tilførsel fra, en 16A C automat, og så med pfsp under plenen til garasjen
trenger jeg da å etablere egen jording for garasjen med eget jordspyd, eller er det tilstrekkelig med jordingen i kabelen fra huset?
Løst