Hei fikk telefon fra ei kunde i dag som sier at krav om egen kurs til elbillader ikke er noe krav lenger?
Løst
712.514.2.101 setter krav til farge på solcellekabel ved merking. Dersom DC ledere merkes med farge skal hvit for negativ faseleder og rød for positiv faseleder benyttes.
I de fleste installasjoner benyttes kun sorte kabler med kabelmerke som forteller polaritet eller rød og sort kabel.
Sistnevnte er da ikke ihht kravene og krever tilleggsmerking ved alle termineringspunkter slik vi tolker det?
Utfra nettsøk er hvit solcellekabel lite brukt og lite tilgjengelig...
Løst
Hei. Kan man installere en el-bil lader på en eksisterende 16A kurs (2,5mm2 kabel) i garasjen? Det er allerede etablert overspenningsvern i sikringsskapet fra før.
Løst
Deltok nylig på en kontrollbefaring av leilighetsbygninger og fellesarealer i sameiet der jeg snart flytter inn, (er valgt inn i styret). Under gjennomgang av store kjellerarealer med sportsboder, poengterte vi i sameiets styre at det ikke var noen belysning i bodene. Det var noen lysarmaturer montert i himling i tilkomst-korridorene, men ingen belysning av bodene.
For best plassutnyttelse er det lange smale boder oppført med typen Troax nettingvegger. Inngang inn til bodene er derfor på kortsidene, og bodene er omkring 3,5 meter dype. Allerede rett innenfor hver boddør er belysningen dårlig, og innover i bodene er det nesten ingen belysning.
Vi påpekte dette som en mangel og fikk til svar at det ikke var noe krav om belysning i boder.
Kan påstanden fra utbygger om at det ikke er krav til belysning være riktig? være riktig?
Vi er spente på svar, takker!
Løst
vi har en forenklet startbattritest. vi tar 5 start etterhverandre og loggfører laveste spenning på batterier. på en 24Vbatteripakke med AGM batterier. Hvor langt ned mener dere den kan droppe ned til før dere anser bytte nødvendig ? 20V-18V-16V
Løst
Ved Norsok Z-015 så oppdager jeg ofte at det er brukt sort leder til jordbonding, med gul/grønn krympeslange gjentagende.
Er dette nok? I mitt hode så må jord alltid være heltrukket gul/grønn.
Løst
Skal legge 16mm2 Al inntakskabel fra nytt målerskap på yttervegg til eldre målerskap i inne. Må gå 8-10m i trevegg. Skal denne forlegges i rør?
Løst
Slik jeg tolker tabell 6A i Nek:400:2018 så SKAL alle 230/400v anlegg isolasjonstestes med en prøvespenning på 500v.
Er det fastsatt at dette skal følges? Hvor nevnes kravet for prøvespenning og isolasjonsmotstand i forskriftene, og hvilken forskrift?
Det blir argumentert for bruk av 250v istedenfor 500v som prøvespenning grunnet at det da ikke er fare for skade for at diverse elektronikk blir ødelagt grunnet overspenning. I mitt hode så er det ikke mulig å skade diverse elektronikk om man megger med 500v såfremt fase og null er brutt og ligger lasket, megges mot jord. Er det noe jeg misforstår her siden det er såpass mange som megger med 250v?
Mvh
Løst
Hvor ofte må være utført elkontroll ( til internkontroll ) i en hotell ?
Finnes forskrifter med intervall ?
Løst
Hei,
har ein 22000/415 V trafo, korleis skal N leder fra trafo til lavspent skinne merkes.?
Skal den merkes med bare blå?
Pen leder, blir det vel fra lavspentskinne blå og gul/grønn og utover i nettet.?
Og hvor står dette kravet til merking.?
Løst