Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9575
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Seriekobling stikkontakt

Har tatt over en gammel bygårdsleilighet i Oslo og sett på det elektriske. Finner blant annet at stuas/kjøkkenets hovedstikkontant er seriekoblet hele 7 ganger. Totalt utgjør det 15 stikkontakter fra en kilde, inkludert lyset på kjøkkenet som deretter har utgang ofte brukt til kjøkkenutstyr. Vannkokeren er mao siste i en hel rekke seriekoblinger.

Dette kan umulig være bra? Hvor hyppig bør jeg få gjort noe med dette? Er ikke elektriker selv.

Spurt ${formatDate(1659207030)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Når kom Ik2pmin krav?

Når kom krav til Ik2pmin 0.38 uten Jf.Vern, 076 med Jf.vern?

Har det vært ulike krav næring bolig?

Spurt ${formatDate(1659440014)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon i egen bolig

Hei

planlegger å utbedre installasjon i egen bolig, men er i usikker på om jeg kan utføre arbeidet selv. har 4 år i bransjen men 2,5 år er som lærling.

jobber også med installasjon av lavspennings anlegg om bord på fartøy men har fagbrev som vanlig elektriker og ikke som skipselektriker så jeg er usikker på om min erfaring teller i utgangspunktet.

Spurt ${formatDate(1659470771)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Korrekt montering av innfelt stikkontakt?

Hei jeg kom over en litt spesiell problemstilling på tiktok.

For at det skal bli enklere å forklare, så legger jeg til linken av videoen:

https://vm.tiktok.com/ZMNxGhJcK/?k=1

Jeg vil påstå at dette ikke kan være lovlig. En del folk i kommentarfeltet påstår at dette er fullt lovlig, siden man har lov å bytte dekselet på stikkontakten, og det stemmer jo, så vidt jeg vet. Og det var tydeligvis en elektriker med "14års erfaring" som sa i kommentarene at dette var ok.

Men jeg har en liten tanke at det antagelig vil går under feil montering av stikkontakt, og bryter med montasjeanvisningen.

Men hvilken montasjeanvisning spør kanskje folk. Og det er der jeg blir litt tapt. Nå sjekket jeg dog bare hjemmesiden til elkos standard innfelte stikk, og den sier ingen ting om at ytterrammen må ligge helt inntil innerrammen. Og jeg vil nesten påstå at ingen andre stikkontakter ifra andre fabrikanter skriver noe om dette heller.

For med disse flisene som bygger kanskje 2-3mm? Så kommer jo ikke ytterrammen helt inntil innerrammen.

Får da støpslene nok kontakt til kobberet på denne måten? Er stikkontakten lagd med litt slingringsmonn, slik at dette ikke skal være noe problem?

Jeg er litt redd for at dette kan bli en brannfelle i lengden, hvis antydningen min er korrekt.

I tillegg så stusser jeg på det å dekke til deler av innerrammen, slik at det blir umulig å skru av å sjekke koblinger uten å ta av deler av flisene.

Mvh: Lurende lærling

Spurt ${formatDate(1658450437)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nylig El-sjekk på eldre bolig frå 1975

Det har nylig vore el-sjekk på ein bustad i forbindelse med salg, som eg har kjøpt. Eg ser det er blitt gjort ein dårlig sjekk, sidan eg har opna litt ting sjølv og funne mykje rart.

Blant anna:

- utvendige punkt har ikkje jord ut.

- takpunkt med lysekrone hengt etter strips rundt ein spiker over taklokk.

- jorda og ujorda stikk 140cm frå kvarandre.

- PR-kabel med støpsel på frå stikk, som forsynar ein anna stikk.

- svidd stikk på kjøken.

- 4mm2 jording trukket frå lyspunkt på kjøken med 2,5mm2 kopling, heile vegen ut i stove, ut frå ein stikk og opp til utvendig solskjerming.

Det er mykje anna slurv her óg. Tydlige teikn på at tidlegare eigar som har gjort ein del sjølv. Eg er sjølv elektrikar, og eg syns det er mykje dårlig arbeid og dårlig sjekk. Eg har byrja å fikse ein del sjølv.

Men er dette noko eg bør seie ifrå om? Selskap, meglar eller advokat?

Spurt ${formatDate(1658570042)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskjell på å jobbe under maskindirektivet og elektroinstallatør

Jeg lurer på hvor går grensen på hva en maskinleverendør kan gjøre å ikke gjøre hvis en ikke er underlagt en elektroinstallatør. Maskinleverandøren arbeider kun på maskiner. Ikke tavler eller annen elektroinstallasjon. Maskin eksempelvis CNC, robot, ventilasjon, kompressorer osv.

Kan en feilsøke under spenning? Må selvsagt ha FSE i grunn uansett, og fagbrev som elektriker eller automatiker.

Spurt ${formatDate(1658922674)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kontroll av relévern

Hei, er det en måte å simulere for eksempel 0-5A teststrøm for test av relevern uten å ha disse dyre Megger reletesterne?

Tenker da på en måte for simulering av strømtrafo som enten har maks 1A eller 5A utgangssignal.

Spurt ${formatDate(1657915976)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
prosjektleder, og lønn

hei er det sant at man ikke øker så mye i lønn visst man gå fra å være elektriker til å bli prosjektleder i elektro?

Spurt ${formatDate(1657990308)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Underfordeling garasje

Hei!

Lenge siden jeg har jobbet som elektriker så må oppdatere meg litt. skal legge en 10q pfxp ut til uf i garasje, men for å sikre denne kan jeg da benytte 32a automatsikring i skap inne som en bryter og en 32a OV i underfordeling foran kurser for å beskytte kabel?

Garasjen kommer tett på huset men tenkte å legge ringjord i tillegg til denne for å forbedre litt og koble denne i uf i garasjen. men skal fortsatt koble jordinga på stigerkabelen i hver ende?

Er 3 fase IT nett og kabel lengden blir ca. 30m

Spurt ${formatDate(1657639617)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Elektroansvarlig ombord

Jobber på en normalt ubemannet plattform og lurer på om det er et krav at det skal være en elektroansvarlig ombord på innretningen når det blir utført arbeid der, eller om vedkommende kan sitte på en annen installasjon?

Spurt ${formatDate(1657817516)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.