Hei!
Har et problem med et »dual channel» sikkerthetsrelé (MSR127TP) som ikke fungerer som det skal.
Det er koblet til en magnetisk dørbryter og er jo veldig enkelt koblet opp, men flere ganger så skjer det at man må åpne og lukke døren da det bare er channel 1 som legger seg inn, åpner du og lukker en del ganger så plutselig kommer det lys i lampa til channel 2 også. Men channel 1 og channel 2 må legge seg inn for at man skal kunne trykke reset. Jeg har ikke helt skjønt hvordan dette fungerer. Hva er altså de to «kanalene», og hva skal til for å aktivere disse.
Hvis man ser på dokumentasjon på relét (MSR127TP) så skal det monitorere kretsen for eventuelle jordfeil osv, så kan det være støy eller jordfeil som gjør at den ikke fungerer hver gang? Det hadde gitt litt mere mening om den ikke hadde fungert i det hele tatt, men det fungerer jo litt som det vil.
Løst
Jeg kom over en litt kinkig problemstilling med uplights i en terrasse. Strøm hentes fra nærmeste utelampe som er begrenset med 1,5mm2 på 15a kurs(fast belastning). uplightsene har trafo innebygd i støpselet og er ment til å kobles på en stikkontakt. Det tilsier en variabel belastning og vil da ikke være i henhold. For å slippe å sikre ned kursen så lurer jeg på om det er mulig å merke den utestikken med for eksempel «Kun sakkyndig betjening» eller lignende. Uansett ikke noe optimal løsning. jeg er åpen for forslag
Løst
En kurs var forsynt fra to sikringsskap, da det ved fremlegg av ny kurs ikke ble frakoblet den gamle. I forbindelse med utskiftning av innmat i sikringsskap fikk jeg strømgjennomgang fra arm til arm. En arm kom i kontakt ved kabelen som var forsynt fra ett annet sikringsskap og andre i kontakt ved sikringsskapet som er jordet.
Kursen var sikret med en 10A jordfeilautomat, 30mA.
Nettsystem TN 230V (Bergen)
Ble fortalt at det ikke var farlig, da jordfeilautomaten ikke løste ut. Testet jordfeilautomat og den fungerte.Her skurrer det veldig for meg, og forstår ikke helt tankegangen til den jeg snakket med.
Slik jeg har oppfattet det på FSE kurs, så skal man alltid til observasjon ved strømgjennomgang med sannsynlig vei gjennom hjerteregionen.
Løst
Hei,
Noen som kan si litt om de ulike kravene til brannalarm anlegg i bolig, rekkehus, boligblokk etc..?
F.eks en vertikaldelt tomannsbolig, har denne krav til att utløst alarm i en enhet varsler enhet nr.2 ?
Er eventuelt kravet annerledes dersom dette er en horisontal tomannsbolig?
Og dersom det er en horisontaldelt og vertikaldelt 4mannsbolig, er det da krav til att trappeoppgang har detektorer etc?
På forhånd takk.
Løst
I henhold til NEK 400:2018 823.55.101 skal VVB på over 1500W ha egen forbrukerkurs.
Er det krav til NEK som sier at andre forbrukere også skal ha egne kurser? For eksempel motorer, varmepumper osv. Lurer ikke nødvendigvis på spesifikke krav i bolignormen, men generelt i NEK :)
Løst
Hei.
Nærmer seg fagprøve og i den forbindelse dukker det opp mange spørsmål hehe.
I manualen til ABB omformeren min, står det at det skal være enten, gG, aR eller uR fuse.
Hva er det? Det er vel for og beskytte elektronikken i omformeren ved å ha såpass kjappe sikringer?
Er det ikke nok med automatsikring eller motorvernbryter?
Løst
Hei,Jeg har tidligere spurt om det å fylle silikonolje i ett allerede Ex e sertifisert utstyr, se her: https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Fylle-Ex-e-kapsling-med-silikonolje-for-aa-forhindre-vanninntrengning.
Nå er det istdenfor vurdert å ha en stålkapsling rundt hele det Ex-sertifiserte utstyret hvis eneste funksjon til denne kapslingen er å forhindre vanninntrengning til det Ex-sertifiserte utstyret. Slik jeg vurderer det så kan denne kapslingen være en vanlig industriell kapsling, korrekt? Kapslingen skal stå i sone 1. Hvis ja på spørsmålet kan man da bruke en Ex e kapsling som har komponentsertifikat og ignorere/fjerne Ex-merkingen då kapslingen kun skal fungere som en vannbarriere?
Mvh,
Eric
Løst
Hei
Iht NEK399 skal det være plass til EKOM felt i utvendig tilknytningsskap.
Hvordan stiller det seg i innvendige skap. Det står vel ikke noe sted i delnorm 823 så langt jeg kan se angående dette, kun at et fordelingsskap skal ha 30% reservekapasitet.
Kan man i teorien montere sikringsskap uten EKOM felt - for så å ta inn EKOM kabler i tradisjonelle stenderbokser og terminere disse her?
Løst
Hei!
Jeg leter etter informasjon på nettet, ang bruk av krympeslange med lim til bruk ved skjøting av kabel(PFSP2X2,5+j) som skal ligge i vann. Har diskutert dette med andre elektrikere, men mener selv det ikke er en god løsning, og at skjøten kun er egnet til å ligge i drenerende masser, da skjøten over tid vil trekke vann hvis den ligger nedsunket i vann. Tar jeg feil, eller er det andre som har tanker/erfaringer rundt dette?
Har forsøkt å finne noe data/info på dette hos leverandører av krympeslanger, men blir ikke klok...
Mvh Tommy Halvorsen
Løst
I forbindelse med at vi trenger en ny tavle, litt utenfor fabrikken, er det kommet opp et forslag om å få denne i tett utførelse og sette opp et enkelt rom til denne, istedet for å bygge tavlerom..... Blir ikke dette det samme?!? Kommer du unna krav til tavlerom dersom du kaller det bare et rom? Hvor finnes normer for tavlerom?
Løst