Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9645
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Høyspent motorkabler på lavspenningsanlegg

God dag, jeg har et spørsmål angående dieselelektrisk fremdriftsanlegg på skip 690VAC nettspenning. Vi har om bord frekvensstyrte elektromotorer til hoved fremdrift. Disse er av type ABB og på 690VAC. Mitt spørsmål er hvorfor det ut fra frekvensomformerne til elektromotor er benyttet 3kV høyspent kabler når det er 690VAC. Tilførsels kabel inn på frekvensomformerenerne er vanlig lavspent skipskabler.

Spurt ${formatDate(1592160797)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabler

Hei,

Vet at silikon og pvc ikke er lov, feks i trekkerør osv.

Hvordan stiller dette seg om man bruker silikon feks (tec 7) rundt en PR kabel utendørs?

Ser ofte PR kabel gjennom kledning der det er fuget.

Spurt ${formatDate(1592292441)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SJA

Hei!, jeg jobber som elektrikker på en større bedrift og det er etablert et felles SJA analyse skjema som gjelder all type arbeid som skal fylles ut enten du skal løfte noe med en kran, trykksette et dampnett eller bruke en betongkutter etc.etc.

Som sagt jobber jeg som elektrikker og finner punktene i skjemaet ikke akkurat så veldig matnyttig for elektrosikkerhet. Et av punktene/spørsmålet i vårt nåværende SJA skjema er f.eks: 1. Kjenner arbeidslaget til denne type jobb fra før? 2. er det farer ved denne type arbeid? 3. skal arbeidet utføres i høyden? osv osv.

For å ikke finne opp kruttet på nytt hadde det vært interessant å få noen tips fra elektrikkere om hva som kan være lurt å ha med dersom "elsikkerhet" skulle være et eget skjema i SJA.

Takker for alle svar

Spurt ${formatDate(1591885687)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert personell og maskiner

Hei!

Jobber som automatiker i en bedrift som nylig har begynt å ansette egne vedlikeholdsarbeidere innen automasjon, og har fått presset inn at FSE kurs for instruert personell skal tas før vern kan betjenest i tavlene.

Med dette skal jeg da instruere de som har tatt kurset, men gjelder bestemmelsene for instruert personell kun fordelingstavler i det elektriske anlegget, eller gjelder dette også maskintavlene?

Ettersom nærmest hvem som helst kan utføre vedlikehold i maskiner så lenge du er maskinrepresentant og bedriften du jobber i anser deg som kvalifisert til dette i henhold til maskinforskriften, vil jeg tro at det ikke behøves opplæring i maskintavlene?

Spurt ${formatDate(1591948633)}
Løst Løst
Ex
Fylle Ex e kapsling med silikonolje for å forhindre vanninntrengning

Hei,

Har fått en litt spesiell henvendelse. En sensor er sertifisert som Ex eb mb hvor elektronikkmodulen er Ex m som er installert inni en Ex e kapsling. Grunnet "svak" IP grad på denne Ex e boksen har det vært forespurt om man kan fylle denne Ex e kapslingen med en ikke-ledende silikonolje for å forhindre vanninntrengning grunnet periodevis nedsenkning (turret på FPSO). Det er ikke snakk om å resertifisere denne sensoren for å få med oljefylling (Ex o), men om det er mulig å fylle silikonolje i en Ex e kapsling uten å måtte resertifisere enheten? Jeg har vært tydelig på at dette ikke er tillatt men ønsker gjerne en bekreftelse og evt. henvisning til normreferanser om det eksisterer.

Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1591947898)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utelamper mangler jordforbindelse

Hei.

Skal etablere jordforbindelse til 2 stk utelamper. Disse står på hver sin grindestolpe, på hver side av en vei. Det er kronglete å få lagt opp ny tilførsel til utelampene og tenker derfor å slå ned jordspyd, en for hver av utelampene og legge opp separat jordingsleder til lampene.

Vil dette være en akseptabel løsning? Finner ikke noe direkte rundt dette i NEK 400-5-54

Er det krav til ekstra merking ved en slik løsning da denne jordlederen/beskyttelseslederen ikke blir tilkoblet hovedjordskinne?

Spurt ${formatDate(1591795660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte gamle UZ til automatsikringer

Hei

Jeg har et gammelt hus (TT-nett) med bare PR-kabler forlagt etter referanseinstallasjonsmetode C.

Jeg ønsker å bytte ut UZ-elementene til automatsikringer med to gruppesikringer foran (på 40A) med integrert jordfeilvern 30mA og lysbueovervåking.

I dag er det 7 kurser. 1 stk 20A, 2 stk 10A og 4 stk 16A. leg legger opp en ekstra 16A i reserve.

Jeg vil bytte alle sikringene til 16A (bortsett fra 20A) istedenfor å beholde 10A for å ha mere strøm tilgjengelig. Dette går greit uten å bytte kablene. Men:

Er det noen som vet om det finnes 16A automatsikring, 2 polt, med I2-verdi på 1,2?

Alternativet: finnes fortsatt jordfeilautomater med I2-verdi på 1,2 eller er dette umulig å oppdrive? (husker noen hvem som hadde disse + El.nr?)

Spurt ${formatDate(1591797706)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsledere for beskyttelsesformål

I montørhåndboka kommer det frem følgende: I nye boliginstallasjoner der det er lagt 16 mm2 faseledere fra tilknytningsskapet til sikringsskapet må det legges 10 mm2 utjevningsledere for beskyttelsesformål (hovedutjevningsforbindelser) siden hovedkursen mellom tilknytningsskapet og sikringsskapet anses som en del av installasjonen.

Handler dette om grensesnitt eller er det en reel sikkerhet for anlegget i henhold til §16 i FEL? Tidligere har det vært tilstrekkelig med 6mm2 siden grensesnittet da er i sikringsskapet.

Spurt ${formatDate(1591856759)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Elektrofagbrev og kompetanse

Vi er en utstyrsprodusent som lager kundetilpasset løsninger og tavler til subsea/offshore installasjoner.

Aktivitetsforskriften §21 sier at: «Den ansvarlige skal sikre at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»

Vi som bygger og tester det elektriske utstyret har alle fagbrev innen elektrofag, men vi har forskjellige utdanningsløp. Vi gjør de samme arbeidsoppgavene og vi er utdannet: Automatiker, telekommunikasjonsmontør, elektriker, maritim elektriker og avionikker. Spenningen vi arbeider med varierer alt fra 5 VDC opp til 1000 VAC.

Hvor finner jeg hvilke kvalifikasjoner mitt fagbrev gir og hvilke restriksjoner?

Er det noen begrensning på disse fagbrevene når det komme til strøm og spenning?

Er det kompetansekrav til fagansvarlig som signerer samsvarserklæringen (CE) for det elektriske utstyret?

Spurt ${formatDate(1591612354)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lys og stikk i heissjakt

Hvem har ansvaret for montasje av lys og stikk i heissjakt? Veldig ofte skal dette tilkobles i heismaskinskap, men hvem skal montere dette og tilkoble dette i heismaskinskapet? Jeg mener dette er en del av heisleveransen.

Spurt ${formatDate(1591696848)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.