Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9646
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve, NEK400 spørsmål

Heisann!

Holder på med en fagprøve og har i den forbindelse noen spørsmål angående NEK400:2018 som jeg ønsker svar på. Den aktuelle jobben er rehabilitering av et sikringsskap med flytting av KV fra skap til inntak.

1. Plassering av inntaksboks.

Jeg har plassert en inntaksboks ute da jeg har vanskelig for å si at den er "tilgjengelig" i et kryploft uten gulv (kun plater lagt løst på isolasjon) og loftsluke med stige. Mener å ha hørt at ordet tilgjengelig er definert nærmere i NEK eller en veiledning, men har til nå ikke klart å finne denne.

2. Krav til klasse 2 ved TT anlegg

For å "billig" øke sikkerheten i anlegget har jeg valgt å bruke en klasse II ELIS-strømpe både før og etter KV frem til hovedsikring, og RKK etter det. Den ene sensoren var i dag på besøk og mente at jeg kunne ha klart meg med en vanlig hvit strømpe, da han mener kravet i NEK400:2018 er klasse II frem til KV, og deretter bare krav om 2 lags isolasjon. I eaton store blå finner jeg en tekst som sier at det er ufravikelig krav til klasse II på TT nett, men at man kan risikovurdere seg bort fra klasse II på IT nett ved å sikre berøringsspenning under 50V. Her var det dog ikke noe referanse til NEK, og jeg har heller ikke klart å finne dette i montørhåndboka.

Setter stor pris på referanse til aktuelle sidetall i NEK/montørhåndboka på svar slik at jeg kan presentere dette ovenfor sensor.

Mvh

En spent lærling

Spurt ${formatDate(1575577216)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsverdier nett/aggregat

Hei.

Kortslutningsverdiene i en installasjon forsynt fra nett og fra lokalt reservekraftaggregat kan variere avhengig av hvilken spenningskilde anlegget er tilkoblet.

Hvordan dokumenteres dette på en god måte?

Erfaringer fra febdok?

Spurt ${formatDate(1575396636)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berøringsspenning / strøm i TN-Anlegg

Hei,

Anlegget er et TN-S i industri!

Har et par spørsmål til fagprøve:

1.

Har en forbrukskurs uten jordfeilbryter som forsyner en frekvensomformer. Kan ikke bruke jordfeilvern da denne løser ut JFB pga lekk strøm til jord i nullpunkt på trafo. Hvordan kan vi dokumentere at det ikke er berøringsspenning over 50VAC? Det er ingen forankoblet jordfeilbrytere på denne fordelingen.

Ref.411.3.3 - merknad 1

2. Det er en hovedfordeling og en underfordeling i installasjonen. Underfordelingen er plassert ca 100meter unna hovedfordeling og motorkabel er ca 50 meter unna underfordeling. Det blir da ca 150 meter fra der jordelektroden er tilkoblet til det ytterste punktet i installasjonen. Det er ikke mulighet for egen jordelektrode for underfordeling ettersom den er plassert inne på et lager. Hva er deres tanke rundt den lange avstanden? Jordingen er tilkoblet via beskyttelseslederen i tilførselen til underfordelingen og har et tverrsnitt på 6mm2.

Spurt ${formatDate(1575359813)}
Løst Løst
Ex
Maling av Ex utstyr

Hei,Dette spørsmålet gjelder installasjon av Ex utstyr, både for landbasert anlegg (iht. IEC/EN 60079-14) og for flyttbare innretninger (iht. IEC 61892-serien). Vi har Ex d og Ex i sertifisert utstyr hvor maling av kapsling ikke har vært vurdert og således ikke inkludert i Ex utstyrssertifikatet. Når det gjelder Ex d så sier installasjonsnormen IEC/EN 60079-14 kapittel 14.3 at: Maling (av bruker) av kapslingen etter ferdig sammenstilling er tillatt under forutsetning av at sikkerhet for elektrostatisk opplading unngås i henhold til 6.5.2. 6.5.2 har de samme kravene (blant annet tykkelse) som er listet i den generelle Ex konstruksjonsnormen EN IEC 60079-0:2018 kapittel 7.4.Når det gjelder Ex i så finner jeg ikke noen spesifikke krav hva maling angår i landbaserte anlegg.For installasjoner på flyttbare innretninger (IEC 61892-serien) så sier IEC 61892-1:2019 Annex C at for Ex utstyr så BØR (should) malingssystemet også være i henhold til kravene gitt i IEC 60079-0 med henvisning til begrensning av malingstykkelsen for dette ikke-metalliske laget som blir påført.Spørsmålene:1) Vi som produsent kan ikke male kapslingene siden utstyret ikke er dekket inn av sertifikatene (hverken for Ex d eller Ex i) korrekt?2) Vi som produsent kan si at kunden/sluttbruker kan påføre maling men at det må være i henhold til de respektive installasjonsnormene, korrekt?3) Er det i praksis noen forskjell på kravene for påføring av maling for Ex d eller Ex i utstyr, enten for flyttbare innretninger eller landbaserte anlegg?Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1575365014)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvor mye kan skjules på åpent anlegg

Hei

Hvor mye av åpent anlegg kan legges skjult. På et kjøkken hvor jeg legger opp åpent anlegg, kommer PR under sokkel og noe bak selve kjøkkenet. Er det ok? Alle koblingspunkt blir tilgjengelige, men en må demontere kjøkken for å komme til kabler

Spurt ${formatDate(1575394241)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av stålmast for belysning

Hei,

Vi har montert et privat belysningsanlegg i skogen til en idrettsklubb. Det består av stålmaster boltet i fjell.(gjengestag som er gyset fast.). Vi har tilførsel via luftstrekk og ex hengeledning. Det er montert 3x lyskastere klasse 1 med jordings tilkopling på hver stolpe.

Hvordan skal jording løses i et slikt anlegg?

Foreløpig er det ikke lagt opp til noe jording.

Bør vi legge 25qmm jording i bakken mellom stolpene?

Spurt ${formatDate(1575191637)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sprutsone og dusjkabinett

Hei

En kunde skal bygge om badet og sette inn dusjkabinett hvor det i dag står vaskemaskin. Vaskemaskinen skal flyttes, og jeg tar ikke sjansen på å trekke ut de gamle kablene da jeg er usikker på om jeg får dem ut evt. om jeg klarer å trekke gamle (lang strekk).

Planen min er å skjøte i boks hvor det i dag er stikk til vaskemaskin og sette på blindlokk. Problemet et at dette lokket kommer bak nytt dusjkabinett (helt lukket). Er det ok? Et lokk har jo ingen IP grad....

Spurt ${formatDate(1575191756)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kobling av belysningsutstyr for ufaglærte

Hva synes vi om teksten til Power og hva de informerer kundene sine om? https://www.power.no/hjem-og-fritid/belysning/c-2220/

Er det bare jeg som synes mye av informasjonen er feil?

For å sitere nettsiden deres:

"Hva kan man gjøre selv når det kommer til elektrisk montasje eller innbygging av belysning?

Når det kommer til arbeid med lys og strøm finnes det visse retningslinjer som må følges. Det er kun elektrikere som har lov til å arbeide på aktive tilknyttede strømkretser. Det betyr likevel at du kan legge kabler og forbindelser, så vel som brytere, om du legger nytt. Her kan du samarbeide med en elektriker som ser over arbeidet og forbinder ledningen til kretsen når du er ferdig.

Du kan også bytte lamper og taklamper selv. Det anses ikke som fast montasje å skru opp den siste sukkerbiten eller å åpne klemmene som fester lampers ledninger til strømkretsen. Du kan også tilføye stikkontakter og brytere til lamper."

Spurt ${formatDate(1575284126)}
Løst Løst
Automasjon
Asynkron kortslutningsmotor - avgir effekt?

Hei!

Stemmer det at en elektrisk motor avgir litt elektrisk effekt pga cos phi?

Jeg fikk dette presentert fordi at når spenning/strøm IKKE er i fase, så vil spenningen (når denne er positiv) og strømmen (negativ) så vil det bli en negativ verdi når man multipliserer disse i en øyeblikksmåling? Håper dette var mulig å forstå...

Spurt ${formatDate(1575018015)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til målerlsløyfe

Hei jeg holder på å avlegge fagprøven og i den anledning skal jeg blant annet byge et 399 skap og sikringsskap.

Kortslutningsvern i 399 skap: 63AOverspenningsvern i sikringsskap=40ATN anlegg.

Kan bruke RK 10mm2 som målersløyfe da?

Spurt ${formatDate(1575051685)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.