Hei
Vi har nettopp hatt el-kontroll i et bygg i nærheten. Der avdekket vi at det var ujordet stikk i en hybel, sammen med et speilarmatur med jordet stikk (alt er i samme rom). vasken har utjevningforbindelse.
Sier forskriftene noe om at dette ikke er lovt?
Ble usikker her.
Løst
Er det slik at det kun er nok å merke en kurs som er utkoblet, med gult skilt og sort tekst? Og gjelder dette for 230V, 400V og 690V? Har hørt påstanden om at man skal låse av kursen med personlig hengelås, trodde selv at strips er nok. Men ut fra det jeg finner skal skilt om utkobling være tilstrekkelig.
Løst
Vi har et par nøddusjer plassert på forskjellige dekk.Disse er "permanente", men flyttbare.De er pr. i dag montert med gummikabel (<1m) og støpsel i plugg (16A stikk).Dette er montert slik, en gang i tiden, med tanke på enkel frakobling ifm. flytting - behov for alternativ plassering, vasking og vedlikehold.Er det et krav at disse SKAL ha fast montert armert kabel, eller tillater regelverket gjeldende installasjon?Alle deler av installasjonen blir vedlikehold via faste vedlikeholdsrutiner.Takk for svar.
Løst
Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk. Er det sånn at trainor sitt fse kurs nok til å dekke all opplæring og kompetanse. Prøver å finne svar på dette med å være a jour med den faglige utviklingen. Jobber på en bedrift som mener at dette er nok.
Løst
I forbindelse med utskifting av en snart 20 år gammel VSD, har jeg fått spørmål om samsvarserklæring fra kunde. Motoren og treviklingstransformatoren skal beholdes.
Motoren er en Ex P motor med med tripp på høy temperatur i viklinger og lagre og ved tap av purging. Det er også tilbakemelding fra purgesystemet før oppstart.
Jeg klare ikke å finne at det er krav til samsvarserklæring på motor og VSD samlet for å opprettholde EX sertifiseringen av motoren.
Har dere noen kommentarer til dette?
Løst
Hei
Vi har en Ex e motor som har gått ut av produksjon. Dette er en 3 fase motor med fasekompensering av en kondensator. Når kondensatoren har blitt ødelagt har vi tidligere skiftet hele sammensetningen av motor, vifte og kondensator. Dette er ikke mulig lenger da alle delene er gått ut av produksjon. Vårt ønske er og skifte ut eksisterende kondensatorer med en annen tilsvarende type. Regelverket jeg da tenker på er IEC 60079-19 kapittel 8.2.12 er dette mulig og gjennomføre ved en risikovurdering eller må dette gjennom ett godkjent verksted med kunnskap om Ex motorer?(Vi er ett verksted som driver med vedlikehold). På forhånd takk.
Mvh Eivind
Løst
hei,
Jeg lurer på hva er lov og bruke som El skap til et produkt. kan jeg lage dette selv i stål/ alu?
må dette godkjennes eller CE merkes eller noe?
eventuelt hvordan gjør jeg dette?
Løst
Hei,
Vil dere si at det er godt nok å skrive: "Se beskrivelse på faktura" under punktet "Arbeidsbeskrivelse" på samsvarserklæringen?
Løst
Det skal legges varmekabel I en ståltrapp hvor bare trinnene støpes. Trappene er boltet fast i betongkonstruksjon/stål. Alt under 10kohm er i utgangspunktet en annen ledende del hvor den da skal jordes og jeg målte på en bolt hvor det ga fullt gjennomslag til jord. Hele trappen bortsett fra denne bolten er hel lakkert så alt utenom denne bolten er i utgangspunktet ikke ledende Og berøringsfarlig. Bør denne trappen jordes alikevel?
Løst
Hei!Leser litt på Ladestasjoner til el-biler, og ser at i montasjeanvisningen (BMW I3) står det at det skal kobles til jordfeil bryter minimum type A."- Jordfeilbryter minimum type A(30 mA utløserstrøm). Enheten er beskyttet av ytterligere tiltak hvis det oppstår DC-feilstrømmer (> 6 mA DC). I tillegg må spesifikasjonene til bilprodusenten overholdes.Og leser noen plasser at man skal bruke type B.Er det noen som kan hjelpe? Hva er egentlig kravene til elbilladere?
Takk på forhånd.