Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
Stavene i en burviklingen i rotoren

Hei!

Stavene i burviklingen som er i rotoren ligger på skrå, hvorfor?

Spurt ${formatDate(1483451230)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlys rømmningsveier

HalloVi tok nettopp FSE 2017 Everk - Lav- og høyspenning hos dere på nettet.Under det ene seansen ble det nevnt det skal være nød-lys eller lede-tau i forbindelse med rømningsveier i kraftstasjoner og trafostasjoner, stemmer det? Og hvis det, hvilken forskrift refererer dere dette til? Er det også mulig å søke dispensasjon fra denne regelen? Vi har eldre stasjoner som kun har skilt ved rømningsveien.

Spurt ${formatDate(1483513073)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til nødstrømsanlegg i sykehjem?

Er det krav til nødstrømsanlegg i sykehjem bestående av rom klassifisert som gruppe 0 og 1 (i tillegg til rom utenfor medisinsk område)?

I henhold til NEK 400-7-710 kreves det på generell basis nødstrømsforsyning i medisinske områder (ref 710.560.01) samtidig som avsnittet som omhandler "Nødbelysning" (710.560.05) inneholder en merknad som sier at "I medisinske rom gruppe 1 utenfor sykehus og tilsvarende institusjoner vil det ikke være nødvendig å installere en nødstrømsforsyning i det hele tatt dersom det ved svikt i tilførselen ikke medfører noen fare for ikke å kunne avslutte den midisinske behandlingen og evakuere området."

Hvordan skal man tolke dette? Kreves det et nødstrømssystem i et ordinært sykehjem?

Spurt ${formatDate(1483431310)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Behov for både FSE høy og FSE lav

Hei.

Når jeg leser gjennom vedlegg for kursbevis for bade FSE lav og FSE Høy ser jeg ingen ulikheter I innholdet. Stiller spørsmål om det for en elektriker er nødvendig å ha kurs for FSE Høy, I tillegg til FSE Lav ? Hva kan vedkommende I såtilfelle ikke utføre uten FSE høy kurs ?

Spurt ${formatDate(1483437380)}
Løst Løst
Ex
Hva gjelder? Do not Open eller Exia

Har noen ABB transmittere som er merket på lokk til koblingshus med teksten " Do not open in Hazardious areas" selv om de går på en egensikker krets og er Exia. Hva er det som gjelder, Ex klassifikasjonen eller merkingen på lokket?

Spurt ${formatDate(1483364513)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
BAD - Sone 1, 230V vifte

Et bad pusses opp. Dusjen er plassert i et hjørne. Dusjhodet er plassert rett på vegg, ikke noe dusjkabinett. Veldig nære dusjhodet er det et hull i veggen og der skal det plasseres en vifte. Den står altså veldig nære dusjhodet og vil nok få mye vann på seg under dusjing.

Jeg sa til kunden at han skulle kjøpe 12V vifte, men han kjøpte en 230V. I den så står det at den er godkjent for sone 1. I NEK400 så ser jeg at 701.55 åpner for at fast montert utstyr 230V kan plasseres i sone 1, forutsatt at leverandøren godkjenner det.

Noen som har kjennskap/erfaring med dette?

Har kanskje disse viftene ekstra beskyttelse der hvor tilkoblingen 230V er, samt trafoen. Og så er resten av av viften beskyttet ved at trafoen lager en SELV-krets.

Spurt ${formatDate(1483391584)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
"Jordfeil" på ringjord

Var på leting etter jordfeil i hus, fant jordfeil på 3(!) kurser. (fra liten lekasjestrøm 2Mohm til 0,1Mohm)

Samtidig målte jeg på hovedjordingen som kommer direkte fra ringjord, da det er inntakskabel fra stolpe hvor det ikke er jord. Her målte jeg 2Mohm mellom jordingen og samleskinnen.

Hvem kan forklare dette?

Spurt ${formatDate(1483053965)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkobling forbrukerkurser >32A

hei

har limt inn fra en gammel arkivert tråd.

jeg har bladd frem og tilbake i nek og normguiden, finner ikke konkret henvisning til forbruks kurser >32A skal kobles ut innen 0,4 sek?

NEK:400, Merknad 4.11.3.2DDDDDHer står det at den maksimale utkoblingstiden til TN-systemer er 5 sekund, og 1 sekund for TT-systemer(Under 32A-kurser) Hva med IT-nett?Postet: 15.04.2012 - 08:50Re:NEK:400, Merknad 4.11.3.2Hans Olav ArnesenForumlederAvsnitt 411.3.2.2 i NEK 400:2010 beskriver at tidene i tabell 41A skal benyttes for forbrukerkurser til og med 32 A. Dette gir at jordfeilstrøm må kobles ut innen 0,4 sekunder for TN- og IT-nett, mens utkoblingen i et TT-nett må skje innen 0,2 sekunder. For forbrukerkurser større enn 32 A, og for hovedkurser, er det gitt i de påfølgende avsnittene at utkoblingstiden maksimalt må være 5 sekunder for TN- og IT-nett, og ikke over 1. sekund for TT-nett. For IT-nett er det imidlertid slik at 5 sekunder utkoblingstid (krav til utkobling av 2. jordfeil) for forbrukerkurser større enn 32 A gjelder når anlegget er galvanisk adskilt fra et allment fordelingsnett (det vil si ikke boliger på trafokretsen). Er det boliger på trafokretsen er det krav til utkobling av 1. jordfeil, det vil si at kravet da er på maksimalt 0,4 sekunder.Postet: 17.04.2012 - 07:42

Spurt ${formatDate(1483104431)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elsikkerhet 78

Hei!

Usikker på tolkning av elsikkerhet 78 punkt 3.5.

Her skal man i utgangspunktet prosjektere og utføre ihht gjeldende forskrifter.

Jeg tenker i utgangspunktet at opplegg av ny kurs krever overspenningsvern.

Hvordan tolker dere andre dette?

Ser at dette har vært diskutert tidligere, men fortsatt usikker.

Spurt ${formatDate(1483032265)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Skjult-anlegg på skip

Hei, er det noen som kan forklare meg hvordan glatte el-rør til veggbokser legges ned i veggene (inni) på skipsskott. Tenker da på disse sandwich veggene i innredningen. Disse er jo tette med isolasjon når de blir levert. Tar man bare og stikker røret inn i isolasjonen ned til boksen i veggen?

Det er kun av nyskjerrighet jeg lurer, da jeg aldri har vært med på et skip under bygging, og tenker nå kun på skjult anlegg under selve nyinstallasjonen.

Veggene jeg tenker på er av type som på linken nedenfor.

http://www.norac.no/walls/standard-walls/

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1483043552)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.