Hei. Skal dimensjonere noen varmekabler under parkett i en oppgave.
Ser det står at temperaturbegrensning kan skje med å bruke temperaturgrense på termostat, eller maks 60W pr kvm.
Men er det da slik at man godt kan legge 100W pr kvm om man bruker egnet termostat så lenge man unngår at temperatur blir over 26 grader?
Tenker da at det må da gå raskere å varme opp gulvet?
Løst
Hei,
Hva kan karakteriseres som elektrisk utstyr?
Kan man reparere skjøter eller termineringen i høyspentanlegg uten at faglig ansvarlig har installatørprøven eller vil dette gå under bygging av elektriske anlegg ?
Løst
Dersom det skal installeres frekvensomformer på en ExD motor trodde jeg at de måtte samtestes for å være godkjent, har derimot fått oppgitt fra en leverandør at dette ikke er nødvendig. Hva er riktig?
På forhånd takk for svar.
Løst
DLE har hvert på tilsyn på et av våres anlegg. Det gjelder en vk på et bad som er forlagt i 2005. Ha krever at det leveres underlagsdokumentasjon på varmekabelen. Har ikke NEK 400 2002 så kjenner ikke kravene her. Anlegget var komplett med risikovurdering, samsvarserklæring og alt annen dokumentasjon.
Kan han kreve at vi skal levere underlagsdokumentasjon på denne vk?
Elektro installatør
Løst
Hei.
Vi produserer offshore utstyr som fram til nylig har blitt kategorisert som midlertidige eller mobile anlegg, men det blir etterhvert en del fast installasjon på skip.
Bedriften har ikke en Installatør, men elektriker gr.L.
Et typisk anlegg vil ha ferdig trukkete kabler godkjent av skipselektriker, hvorpå vi leverer skap og kapslinger med vårt utstyr og gjør tilkoblingene selv.
I enkelte tilfeller krever utstyret vårt høyspent (1-5kV), vi leverer da trafo og arbeids- jordingsanlegg i tillegg.
Hva kreves av kompetanse for å kunne bygge å levere:
-Elektriske lavspenningsanlegg
-Elektriske høyspenningsanlegg
Hva må evt. vår elektriker (gr.L) ha av ekstra utdannelse for å kunne lovlig levere et slikt anlegg?
Løst
Hei.
Ser kravet med min 50mm mellom is og non is termineringer.
Hva med ledere i kabinett, kan ikke finne kravet om sparasjon her.
Hvor står det og hva er kravet til forlegning av IS ledere med separasjon til vanlige ledere i kabinett?
Løst
Det står beskrevet i NEK 399-1-4.3.3.3 tabell 3 at EKOM feltet skal inneholde arrangement for internt sprede-nett og terminering for inngående og utgående bygningstamkabel for EKOM.Er det da tanken at i for eksempel en boligblokk, at det er leilighetenes modem fra leverandøren som skal monteres i etasjefordeler? Eller er det bare kablingen for inngående og utgående sprede-nett som skal kobles i EKOM feltet?Det er litt bekymret over å montere modem tilhørende leilighetene i etasjefordelerne med tanke på informasjons-sikkerhet.
Løst
Hei. Hvordan gjøres det i praksis på et større boligkompleks (f.eks eldresenter) der det er flere "leiligheter" som skal ha sikringsskap i hver leilighet og byggeier selv skal stå for strømregningen?
Er det krav til utvendig målerskap også her eller kan man gjøre det på tradisjonelt vis med at kraftlag legger stikkledning inn til hovedtavle og monterer måler her?
Kan jo tenke meg at inntaket fort kan bli på 6-700A
Løst
Hei.
Jeg har planer om å gå opp til installatørprøven Oktober i år og går derfor under overgangsperioden som avsluttes i 2016. Jeg er nå ferdig med Teknisk Fagskole og har fagbrev som energimontør fra tidligere.
Pratet med det lokale DLE i dag og han mente at man måtte ha fagbrev som elektriker for å kunne gå opp til installatørprøven. Er dette riktig ?
Løst
Hei
jeg har en kunde som skal ha 30 lamper som han vil dimme hver for seg med felles av på bryter, han vil også kunne overstyre dette og ha en felles dimmer for alle ved endret behov.
Det jeg har tenkt er et lite skap med et potmeter pr lampe og en forankoblet topolt bryter, men når kunden ønsker en egen bryter i tillegg vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, tenkte litt på en vender på skap som buypassa potmetere og gikk innom en 315 GLE dimmer, da vil jo topolte bryter virke som av-på, og vender på skap som et valg mellom enkelt dimming pr lampe og felles dimmer på alle.
Tenker jeg riktig? Noen tanker? Forslag til andre løsninger som ikke er så kostbare?
Løst