| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Hvordan skal man løse problemet med inntaksskapet på tomannsboliger og leiligheter etter de nye forskriftene.
Blir ikke noe særlig pent med inntaksskap utenfor hver dør og når man tenker på tek10 og tetthetskrav så ser jeg en del utfordringer ved innfelte skap også.
Noen som har funnet noen gode løsninger på dette?
Løst
Er det noe krav om minste tverrsnitt på kabel til Varmtvannsbereder?
har VVB på 2000W så tenkte jeg bare skulle trekke 1.5mm2. er ca 7 meter fra sikringsskap til VVB
Løst
Hei!
På jobben kommer enkelte flirende bort og spør om jeg har gjort en risikoanalyse før jeg har begynnt å måle/feilsøke osv.
Er det krav til risikovurdering/analyse?
Løst
Hvor ofte skal motorvern til Exe motorer testes?
Løst
På FSE kurs har man lært at knivsikringer skal legges hurtig inn og ut og ikke sakte uten at det blir forklart HVORFOR...hva er greia med det?? eneste logiske jeg kan tenke meg ved hurtig betjening er at det ikke skal gnistre så veldig dersom det er belastning, MEN skal det være belastning når man drar ut eller legger inn knivsikringer?? de har jo ikke lysbuekammer. Står det noe sted at det må å OA gjennom sikrngen før man kan legge inn eller ut???
Løst
Har man som elektriker lov til å instruere ikkesakkyndige til å betjene knivsikringer opp tom. 500A eller større i et lavspenningsanlegg??
Løst
Spørsmål til Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
§ 6.
1. Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
4. Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Kan da fagarbeideren instruere eier til å bygge elektrisk anlegg i eier sitt hjem?
I loven står det direkte fulgt opp, i elsikkerhet nr 84 står det at kravet om direkte oppfølging kan imidliertid fravikes så lenge vedkommende gis nødvendige instrukser i forkant.
Løst
Hei
Er det mulig å oppnå god nok selektivitet ved å ha 3x63 amp inntak, og 3x63 amp på hovedfordeling og 3x25 på leilighet fordeling ?
Finnes det OV/KV vern som gjør selektiviteten mellom inntak og hoved vern god nok ?
Grunnen til at jeg vil ha så høy OV på hovedfordeling er at alt av varme og varmtvann i huset vil gå på denne (vannbåren varme, varme vann) og garasje som jeg ønsker å ha 3x32 amp kurs til.
Løst
Hei.
Det står i læreboka til Ex vedlikehold at dersom through gland skal benyttes for Ex d, skal det vere kabel uten armering. Kva for ein forskrift bestemmer dette? Og står det meir om dette i selve forskriften?
Løst
Gammel langtråkig diskusjon kommer opp på min arbeidsplass igjen. Når skal man benytte personlig værneutsyr som isolerende hansker visir med hørselværn osv osv... det firekantede svaret er å si: når det er fare for farlig lysbue som kan gi personskade ved kortstlutning.. og jobbing AUS såklart
Personlig så vurderer jeg å bruke det i hovedtavla (Trafokapasitet 2000kVA)på fabrikken når jeg skal betjene brytere for deretter evt. å bytte/legge inn sikringer på ABB MNS-system tavla..men så kommer det en annen forståsegpåer og sier at det ikke er noen vits i å benytte hansker og visir i hovedtavla vår fordi dette er en tavle med forankoblede brytere som man først legger ut slik at sikringene er spenningsløse og det derav er umulig å få kortslutning osv.... hva er riktig å gjøre??
Ute i fabrikken ser jeg ingen grunn til å bruke hansker og visir når man skal måle ( med catIII instr. ) på en 16A sikring eller på kontaktor til mindre motorer eller på inn/utganger på en PLS etc.etc. for ikke å snakke om måle stikkontakter på et kontor eller ute i fabrikken til en trucklader osv.
Hva er riktig???
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.