Lurer på når en bennytter NEK 400-1998 kontra NEK 400-2010.
på elder bolig fra feks 2000
Løst
Hva er regel for kabler over 50V ved bruk av EX-D Gland.
Jeg har kabler med jord i skjermen og ikke ledning. Skjermen blir fest til Gland. Skal det være jording utten om, som går til en PE. Eller er det godt nokk med Jorings ring med jrodings kabel til PE?
Løst
Hei! Lurer på hvordan man skal tolke forskriftene i henhold til den årlige førstehjelpstreningen elektrikere må ha.
Er det tilstrekkelig at hver enkelt tar denne selv, ved hjelp av dvd og mini anne? Eller må en ta et godkjent kurs gjennom eksempel dere?
Tenker da spesielt for de som tar fse undervisningen på nettkurset deres. En mangler da den praktiske biten.
Løst
Er det krav og egen hovedjordskinne i vanlig boliginstallasjon. Er det ok å legge alle jordtilkoblinger (forbrukere, jordleder, jord.tilførsel) til samme PE skinne som følger med skapet
Løst
ER det noen som har tatt eksamen i NEK 405-2.
Kjenner noen til spørsmål
Løst
I forbindelse med rehabilitering av et næringsbygg ønskes det å beholde eksisterende sikringsfordeling. Fordelingen er et gulvsskap av metall med en bredde på ca. 90 cm. Spørsmålet er om det finnes jordfeilautomater med tilhørende avdekning som er godkjent for betjening av bruker. Dvs. Ikke sakkyndig person.
Løst
Hvordan er det mest vanlig å foreta kontiunitetsmåling?
Løst
I TN anlegg koblet slik:
PEN ledere er splittet med Cu/al overgansklemme (1 PE og 1 N-leder ut fra klemme).
Skal det sa monteres overspenningsvern i N-leder?
Slik jeg leser der er det ikke behov da PEN-splitten skjer i sikringsskap, er det riktig?
Løst
Hei.
Vi har nesten ingen jordfeilbrytere i bedriften. Vi har egen trafo, egne elektrikere og alle fordelingstavler er låst med adgang kun for sakkyndig personell. Nå skal en el.entreprenør inn og legge opp i et tilbygg hos oss. Der vil de montere jordfeilautomater. Jeg mener det ikke er et krav, mens de mener det er det. Vi har TN-S 400V anlegg, og er ikke tilknyttet noe allmenn nett.
Hvilke synspunkter har dere når det gjeder dette?
Løst
I NEK 410-1, del 302, 7.6.10.4 står det:
""I et fordelingssystem, ..., uten noen forbindelse til jord, skal det være utstyr for kontinuerlig måling av isolasjonsnivået mot jord.""
Dersom fordelingssystemet endres fra IT til TN ved å jorde nullpunktet til trafoen, er det da ikke lenger krav til isolasjonsovervåking?
Løst