Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter

Lurer på når en bennytter NEK 400-1998 kontra NEK 400-2010.
på elder bolig fra feks 2000

Spurt ${formatDate(1389943740)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
EX-D gland

Hva er regel for kabler over 50V ved bruk av EX-D Gland.
Jeg har kabler med jord i skjermen og ikke ledning. Skjermen blir fest til Gland. Skal det være jording utten om, som går til en PE. Eller er det godt nokk med Jorings ring med jrodings kabel til PE?

Spurt ${formatDate(1389949500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Førstehjelp for elektrikere

Hei! Lurer på hvordan man skal tolke forskriftene i henhold til den årlige førstehjelpstreningen elektrikere må ha.
Er det tilstrekkelig at hver enkelt tar denne selv, ved hjelp av dvd og mini anne? Eller må en ta et godkjent kurs gjennom eksempel dere?

Tenker da spesielt for de som tar fse undervisningen på nettkurset deres. En mangler da den praktiske biten.

Spurt ${formatDate(1389961500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om hovedjordskinne?

Er det krav og egen hovedjordskinne i vanlig boliginstallasjon. Er det ok å legge alle jordtilkoblinger (forbrukere, jordleder, jord.tilførsel) til samme PE skinne som følger med skapet

Spurt ${formatDate(1389897180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 405-2

ER det noen som har tatt eksamen i NEK 405-2.
Kjenner noen til spørsmål

Spurt ${formatDate(1389942900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsskap

I forbindelse med rehabilitering av et næringsbygg ønskes det å beholde eksisterende sikringsfordeling. Fordelingen er et gulvsskap av metall med en bredde på ca. 90 cm. Spørsmålet er om det finnes jordfeilautomater med tilhørende avdekning som er godkjent for betjening av bruker. Dvs. Ikke sakkyndig person.

Spurt ${formatDate(1389800940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kontiunitetsmåling

Hvordan er det mest vanlig å foreta kontiunitetsmåling?

Spurt ${formatDate(1389825240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern i TN nett

I TN anlegg koblet slik:
PEN ledere er splittet med Cu/al overgansklemme (1 PE og 1 N-leder ut fra klemme).
Skal det sa monteres overspenningsvern i N-leder?

Slik jeg leser der er det ikke behov da PEN-splitten skjer i sikringsskap, er det riktig?

Spurt ${formatDate(1389896880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbrytere

Hei.
Vi har nesten ingen jordfeilbrytere i bedriften. Vi har egen trafo, egne elektrikere og alle fordelingstavler er låst med adgang kun for sakkyndig personell. Nå skal en el.entreprenør inn og legge opp i et tilbygg hos oss. Der vil de montere jordfeilautomater. Jeg mener det ikke er et krav, mens de mener det er det. Vi har TN-S 400V anlegg, og er ikke tilknyttet noe allmenn nett.
Hvilke synspunkter har dere når det gjeder dette?

Spurt ${formatDate(1389788880)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjonsovervåking hovedtavler

I NEK 410-1, del 302, 7.6.10.4 står det:
""I et fordelingssystem, ..., uten noen forbindelse til jord, skal det være utstyr for kontinuerlig måling av isolasjonsnivået mot jord.""

Dersom fordelingssystemet endres fra IT til TN ved å jorde nullpunktet til trafoen, er det da ikke lenger krav til isolasjonsovervåking?

Spurt ${formatDate(1389799020)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen