Skal søke om godkjenning for plassering av utstyr som ikke har noen EX-godkjenning i et uklassifisert område. Det er vel såvidt jeg har forstått krav om at utstyret ved nedstengning på Rød ESD skal gjøres strømløst momentant.
På utstyret sitter det et kretskort som regulerer diverse parametre, og på dette kretskortet er det bl.a kondensatorer o.l. som potensielt vil kunne inneholde en restspenning en stund etter at tilførselen er blitt kuttet.
Er det godkjent om jeg regner ut største mulige kapasitans i disse kondensatorene, for så kontrollere at energien i disse ikke er stor nok til å utgjøre noen fare i forhold til antennelse av gass?
Løst
Hei
Ved bruk av passivt utstyr i felt med barriere i sikker sone, så må man kunne dokumentere at produktet ikke kan lagre energi eller forårsake gnister.
Jeg tenker å benytte noen mekaniske termostater mot mot et galvanisk-skille (sone 2). Problemet er at vi ikke finner termostater som kan benyttes på nødvendig temperaturområde og må derfor se etter alternative løsninger. Finnes det noen eksempler på nettet hvordan slik dokumentasjon har blitt produsert tidligere? Til feks brytere eller lignende.. ?
Løst
Hva er vanlig spenningsnivå på styrestrøm i skip? Er 230v det høyeste? Hva sier noe en om styrestrøm i skip?
Løst
I ny FEK $5 tredje ledd, står det at faglig ansvarlig skal utøve arbeidet og være tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Faglig ansvarlig kan heller ikke inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid av foretaket.
I veiledning FEK $5 niende avsnitt står det: Faglig ansvarlig skal være fat ansatt med arbeid innenfor foretakets normale arbeidstid (normal full stilling).
Betyr dette at en person med redusert stillingsprosent grunnet sykdom eller skade ikke kan virke som Faglig leder?
Løst
Inne på ""gutterommet"" mitt så har jeg en stasjonær PC. Med trådløst nett så får jeg helt forferdelige datahastigheter mot routeren i stua med denne maskinen. Vi snakker en 70mbit linje der jeg får toppen 3mbit hastighet med speed testtjenester på nettet.
Så jeg tenkte på å trekke en nettverkskabel gjennom røranlegget i leiligheten og frem til stikkontaktpunktet i stua og så terminere dette i et nettverksuttak. Som jeg så kan gå videre med en patchkabel inn i routeren. Slik at maskinen på rommet kan ha kablet kontakt med routeren i stua.
Men hvordan er normene rundt samtrekking av nettverkskabel og el. kraft via PN ledere i stålrør?
Løst
Ved eldre Exd kapslinger er det gjerne behov for å bytte utstyr inni hvis dette blir defekt. Det hender da at utstyret er gått ut av produksjon og erstattet av ny type. F. eks. hvis det må byttes en kontaktor som er gått ut av produksjon, kan denne erstattes av ny type dersom den er av samme fabrikat og tilnærmet samme modell (fabrikant bekrefter at denne modellen erstatter den gamle).
Dette mener jeg er tillatt, men ønsker evt. kommentarer/meninger.
Løst
Hei
Har et spm angående muligheten for å montere stikkontakt i fordelingsskap for rør-i-rør systemer. Jeg har sett at dette gjøres flere steder men jeg mener at dette vil medføre følgefeil på det elektriske systemet hvis det blir vannlekkasje i skapet. Så spm er kort. Er det lov å montere vanlige stikk i slike fordelingsskap for vann?
Løst
Hei. Hvis vi har en 230/400 V trafo og vi får en jordeil på sekkundærsiden (400v) vil denne kunne sees på primærsiden?
Vil det eventuelt bli forskjell om vi har 230 V på sekkundærsiden og får jordeil her?
Tenker på hvor en må plassere et vern (fj bryter)
Løst
Hei
Lurte på om sveising av fiber, såkalt ""Fusion splicing"" er å betrakte som varmt arbeid? Kan foregå innenfor ex områder, hvilke forhåndsregler skal tas?
Løst
Hei! Eg skal på fagprøven regne ut kortslutningsstrømmene på en kurs i et TN-C-S nett.
Har kun fått disse opplysningene i oppgaven:
TN 230/440V
Inntaksdata:
Ikmax: 5kA
Ikmin: 1kA
Sitter med Nelfoskolens beregningsark for kortslutningsstrømmer, men i alle beregningene som er gjort i boken ""kortslutningsberegning"" har de opgitt flere verdier.
Er det noen som har en fremgangsmåte for å regne ut kortslutningsstrømmene utifra oppgitt data?
Inntak: 7m PN 5x10 Cu
Kurs 1: Gang, 15m PR 2x2,5 forl.måte C
Kurs 2: Bad, 20 m PN 2x2,5 forl.måte A1
Setter pris på raske svar.