Jeg har en Metrel Eurotester MI3101.
Jeg ønsker å måle IK2pmin på toppen av en sikring. Dette fordi jeg kun monterer sikring, og så kommer et annet selskap og monterer utstyr som skal kobles sikringen.
Jeg setter faktoren til o,76 og måler dette:
Z-LINE PASS
Z: 0.81?
Isc: 216A
R: 0.79?
Xl: 0.15?
Fuse Type: C
Fuse I: 16A
Fuse T: 0.4s
Isc_lim: 160.0A
SYS.: IT
Så måler jeg på toppen av en sikring uten jordfeilbryter på samme samleskinne med faktor 0,36.
Z-LINE PASS
Z: 0.77?
Isc: 113A
R: 0.76?
Xl: 0.17?
Fuse Type: C
Fuse I: 10A
Fuse T: 0.4s
Isc_lim: 100.0A
SYS.: IT
Everket oppgir at IK2pmin er beregnet til 142A
Jeg forstår ikke helt måleresultatet mitt og tar kontakt med Elma som sier at jeg ikke kan måle slik, men at jeg er nødt til å måle i enden av en kabel for at dette skal bli korrekt.
Spørsmålet blir da :)
Ik2pmin som jeg måler til 113A på toppen av en sikring uten jordfeilbryter antar jeg er tilnærmet korrekt når everket beregner IK2pmin på inntaket til 142A. Men hvordan kan da verdien bli så enderledes på en jordfeilautomat? Jeg forstår at det har noe med faktoren å gjøre, men kan ikke lese at det står noe om hvor mange emter kabel som må tilkobles sikring før en skal bruke faktor.
Siste spørsmål: Skal det være mulig å koble instrumentet med faktor 0,38 på toppen av hovedsikring og få IK2pmin på inntaket?
Løst
Hei
I hehold til 823.537.05 er det krav til minst 2 uttak i boder. Vi har en sak der det er frittstående boder og det er ikke montert stikk i disse. Gjelder 823 også her?
Løst
Ved provisorisk anlegg hvor 24kv kabler blir liggende oppe på bakken; hva er kravet for merking? Hvor ofte skal kabelen befares/inspiseres?
Løst
Hei.
Er det på generell basis lov å låse seg inn i netteiers tavler for å slå på strømmen etter strømbrudd? Som montør. Eller har netteier anledning til å nekte dette?
I blokka her så er anlegget litt underdimensjonert og det hender av og til at strømmen går i oppgangen på overlast. Hvorpå jeg som beboer har låst meg inn i tavla med OLH nøkkel og slått på strømmen igjen så jeg og naboene mine får strømmen tilbake. Da netteier har lang responstid.
Løst
Er det noen som hvet hvor man kan laste ned skjema for dokumentasjon av varmekabelanlegg med t2 rød varmekabel or reflecta plater?
Løst
Hei!
Ved installasjon i ny bolig. TN-Nett. Er det krav til å jorde samlestokk i vannfordelingsskap? Det er kun samlestokken som er av kobber. Alle rør er ""rør i rør"" i plast og fordelingsskapet er av plast.
Løst
Er det krav om utestikk på balkonger. I montørhåndboken s.214 står det at ""to uttak på altan og balkong"". Pga. pris ønsker ikke kunden dette på en liten balkong. Skal jeg henvise til NEK og montere, eller kan denne stikken ""velges bort""?
Løst
Hei
Er det krav om 2-polet brudd ved tilkobling av rullegitter i butikker og lignende? Finnes det i såfall 2-polet nøkkelbryter til slik?
mvh
Aleksander Fredriksen
Løst
Hei.
En prox skal tilkobles en barriere, og på kabelen er det tenkt en Starline industri plug. Er dette OK siden dette er en del av en IS krets, eller må pluggen også være Ex (da Ex d)? Pluggen står i sone 1.
Har forsøkt å finne dette i kurspermen deres, men jeg blir ikke helt klok på dette. Leser at Ex i klemmer ikke trenger sertifisering, betyr det at man kan bruke vanlige klemmer her også, og vil da dette være tilsvarende for overstående problemstilling også?
En referanse til hvilke krav som gjelder rundt disse tingene hadde vært flott! :-)
Løst
Hei,
Vi sitter og funderer på om det er lov og krysse 90? mellom NIS og IS.
Det vil si at i skapene vi skal bygger har vi en NIS kabelkanel og en IS kabelkanal som går vannrett ved siden av hverandre i skapene. Også skal vi ha en kabel fra oversiden av kanalene til undersiden av kanalene som er NIS, kan vi da krysse rett over disse kanalene? Tenker da å gå med kabelen 90 grader på de andre kablene som ligger i kanalen.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn