| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Kan man ha 1 inntakskabel fra inntak å gå til første fordeling(leilighet1) dær blir den skøytet med koblingsstykket i skapet og videre til neste fordeling(leilighet2)
Begge leilighetene har egen måler
Eller hvordan skal dette gjøres?
Løst
Det undres her over, og er i mot fornuft og logikk at malte skinner kan belastes høyere enn blanke skinner i følge Tavlehåndboka (2003) Tabell 1.2: ""Belastningstabell for skinner i henhold til DIN 43671"".
For eksempel:
Umalt skinne: ~ 50 Hz 15*2 mm - 29,5 mm^2 -> 128 A
Malt skinne: ~ 50 Hz 15*2 mm - 29,5 mm^2 -> 148 A
Hva kan årsaken til dette være?
Løst
Er det lov å sette opp jordet stikk uten jord tilkoblet, i anlegg med stålrør?
Og hva er evt. farene med dette?
Løst
er det noe krav/norm å ha betjeningsbryter før v.v.b eller er det nok med stikkontakt ( fast tilkoblet)
Løst
Tidlegere skal det ha vert eit krav om ein høgere ip grad en 44 på offentlige bad.
Stemmer dette og gjelder det enda?
Løst
Hei,
Jeg har fått i oppgave å utarbeide en samsvarserklæring for innstalasjon av elektrisk utstyr offshore.
Så lurer jeg på hvilke normer jeg skal ha med.
Foreksempel på lys innstallasjon.
Vil det da være disse normene som gjelder?
IEC 61892-6 IEC 61892-7
Norsok Z-010 NEK 606
Bør disse også være med?
Løst
Hei jeg lurer på hvordan jeg skal dimensjonere Ij min jordfeilstrøm
nettleverandøren har angitt 500mA
og bygget har jordelektrode Cu wire/line 50 mm2 forlagt rundt bygget med lengde på > 100 m og Cu wire/line er forlagt på matjord/leire?
Trenger hjelp til dette her hvordan jeg skal beregne dette her.
Løst
Vi er en en bedrift med 600 ansatte og vi har en bedriftselektriker (meg) jeg forestår drift og vedlikehold på bedriftens el. anlegg, men det blir mye bygging av sikringskaper og ""heavy"" underfordelinger i året... har tom. byttet ut hele hovedfordelingen inn til fabrikken (400V 1,6kVA ). Men nå har dette pågått i over 10 år med bare ny installasjon, så en bør vel kanskje få tatt innstallatørbrevet så det liksom er riktig på papiret slik at man får legalisert det jeg allerede driver med. Har fagbrev som automatiker og bedriftselektriker, bruker febdok til å prosjektere, sluttkontroll og samsvarserklæring, jordkontinuitet osv osv. alt av dok er riktig på alt jeg har gjort, (fått dette sjekktet av saksbehandler i annet inst.firma, så det å ha inst papirer blir bare et papir for meg... kan ikke se poenget med at jeg skal gå en lang skolegang.. man kan jo kjøre bil selv om man ikke har lappen...
Spørsmål: finnes det noe kveldskurs som gjør at man får dette inst papiret.. hvis jeg føler at jeg må gjennom mye unødvendig som ikke er relevant, vil jeg bare fortsette som før med det jeg allerede har gjort i over 10 år.
Løst
På et bygg har det blitt tatt el sjekk og på hovedvern er det lagt inn en TN-C 4x 240 mm2 den ene ledere PEN er lagt sammen med fase ledere rett til effektbryter og fra PEN i bryter er det trappet ned til en 25 mm2 gul grønn leder som er lagt til PE skinnen. Kan man i dag og / eller i eldre anlegg gjøre det slik? Tverrsnittet på N leder er etter effektbryter er samme som faser så det kun jord PE i splitt som er nedtrappet. Finnes det en henvisning om at dette er lov / ikke lov?
Løst
Hei jeg lurer på hvordan jeg skal beregne I5 bryteevnen til OV er det med Ik2pmin eller Ik2pmax er bare der jeg sliter siden jeg vet ikke hva det er om det er C karakteristikk eller noe annet man bruker for å få sjekket dette her.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.