Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1569
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9659
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannskille mellom leiligheter

Holder på å installere leiligheter. Inntakskabler kommer opp fra støpen, og skal til 1 stikringsskap i 1.etg og til 1 sikringsskap i 2.etg. Tenkte å legge rør inne i veggen. Dimensjon på rør er 40mm. Må disse branntettes på noe slags vis, eller er det ikke krav når rør går inne i veggen (bak gipsplater)?

Spurt ${formatDate(1369819920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Verneutstyr tavlerom

Hva slags verneutstyr bør være tilgjengelig på et tavlerom? (kun personer med BA4 kurs som har tilgang)

Spurt ${formatDate(1369917780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningstesting

Er volt Stick ( de blå ""pennene"" på str. med en lommelykt. ""SAGAB SE-51722) godkjent som / for spenningstesting når man skal jobbe på utstyr som er / har vert spenningsførende ? Altså som godkjent spenningstesting i.f.m. jobbstart ?

(Spørsmål flyttet fra EX forum. Henning)

Spurt ${formatDate(1369755240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
400V anlegg 16A sikring

Hvor mange W tåler denne sikringen?

Spurt ${formatDate(1369759200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Energimontør

Hei.

Eg har fagbrev både som automatiker og som elektromontør gr L.
Kva trengst for å avlegge fagprøve som energimontør i tillegg?
Skulegang eller kun bestått eksamen for energimontør faget?

Spurt ${formatDate(1369913400)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Støy på kommunikasjon kabel

Hei.
Kan noen anbefale et firma som kan søke etter støykilder på et sykehus?
Vi har et Eltek brannvarslingsanlegg, og kommunikasjonen opp mot presentasjonsviduet(firewind)er utsatt for støy.Dette ses på oscilloskop som støy som kommer og går.Vi har allerede forsøkt å bytte kabelen til dobbelskjermet revolvert, men uten at det hjalp.

Spurt ${formatDate(1369722480)}
Løst Løst
Automasjon
Feil verdi PV på regulator

Hei. Jeg styrer en pumpe som er koblet til en frekvensomformer som er koblet til en regulator. Jeg har skjermet kabel fra frekvensomformer til motor men ikke til regulator. motor trekker 0,65 A. Når jeg starter prosessen min får jeg prosessvalue feil på regulatoren i ca 1 sek, så får jeg opp verdien min. Det jeg lurer på er når jeg skrur av strømmen til motoren så hopper prosessverdien min fra f.eks 20 til 60. Dette blir da den fungerende prosessverdien helt til jeg starter motoren igjen. Jeg prøvde å bytte ut signalledningene med en skjermet kabel, samme resultat. Regulatoren får 4-20 mA fra en trykkmåler. kan det være den som er gåen eller at jeg har noen lumske strømmer som er ute å går?

takker for svar

Spurt ${formatDate(1369752720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400 Strømføringsevne kabel bolig

Hei!

I NEK 400 står det at det er 2 krav som må når man velger vern som skal beskytte leder mot overbelastning.

1.krav I_b <= In <= Iz Den er grei.
2.krav I2 <= 1,45 * Iz Det er her jeg blir forvirret.

For sikringer/vern med A-, B-, C- eller D-, karakteristikk er alltid I2 = 1,45 * In

Hvordan blir da 2.kravet redusert til In<=Iz?

Betyr det at man ikke kan bruke en 16A sikring, i en bolig når forlegningsmåte A1 eller A2 (skjult installasjon som regel innesluttet i termisk isolasjon) ved bruk av kabel 2x2,5mm^2 PN fordi strømføringsevne til kabelen (Iz) ikke blir mer enn 19,5A og

I2 <= 1,45 *In <= Iz --> 1,45 * 16<= 19,5 --> 23,2A <= 19,5

Må man redusere vernet til 13A?
Dette er i en bolig.

Spurt ${formatDate(1369672680)}
Løst Løst
Ex
Ex kapsling?

Hei. Jeg jobber ved en landbasert industri i Østfold, og har et par spørsmål.
Vi skal installere en ny vift i vårt SONE1 Ex anlegg, og har fått oppgitt to kapslingsarter jeg ikke kjenner igjen.
Jeg lurer på hva ""c"" og ""mb"" er , og eventuelt hvor jeg kan finne Info?
IIB T4 er jeg kjent med.

Slik står det på skiltene:
Eexc IIB T4 ??
Ex mb IIB T4 ??

Spurt ${formatDate(1369721760)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Skjermet kabel eller ikke.

Hei. Jeg skal legge noen kabler til en flowmåler, trykk måler og en motor. Har en frekvensomformer som styrer motor som trekker 0,65A vil det lønne seg å skjerme kablene til de nevnte komponentene pga støy fra frekvensomformeren? Eller trekker den så lite at det ikke vil være noe problem? Kablene vil ligge i samme kabelbro.

Spurt ${formatDate(1369559520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.