| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
ser på installatørproven at man kan bli installasjonsinspektør.
hva er dette ?
Løst
Hallo!
Defineres innsiden av en lukket tank med HC gass,væske,sand og vann som en EX sone? Vis ikke den definers som sone kan det benyttes en ikke ex godkjent montor inne i tanken? Hvis det trekkes paraleller mot elektrostatisk væskeutskiller så er vel det anoder og katoder som står direkte i prosessen med ganske høy påtrykt spenning.
Mvh Ronni
Løst
Hei, jeg har noen spørsmål jeg lurer på som man kan få på den kvalifiserende prøven.
1) Hva menes med at en motor starter har type 1 kordinasjon (Har noe med kortslutning å gjøre?)
2) Hva menes med at en motor starter har type 2 kordinasjon
3)Hva blir spenningen mellom fase og jord når en jordfeil går gjennom en motstand og en spole i serie.? Husker at 130V og 230V var alternativer ihvertfall. Må vel bli 130V?
4) Hvordan er det med plassering av nødstopp i områder med husdyr.
Er ikke helt sikkert på alternativene men var noe med:
*Man må ta hensyn til at husdyret kan få panikk.
*Det skal alltid monteres nødstop nærmest mulig utstyr og utenfor dør til rommet.
*Det skal ikke monteres nødstopp der det er husdyr.
* Husker ikke siste alternativ.
5) Hvordan skal utstyr som skal brukes under AUS eller i nærheten av spenning være merket?
Holder det med 1000V? eller skal det være merket med mer?
6)Hva menes med et tavlesystem?
*tavle som kommer ferdig fra produsent
*tavle som blir bygget etter gjeldene forskrifter
Løst
Er det noen krav til minsteavstand når det gjelder plassering av elektrisk uttakssentral (63Amp) nær gassuttak for skjærebrenner (oksygen+acetylengass)?
Løst
Hei
Vi har en diskusjon her ute på plattformen
Hvem trenger et sikkerhetskort for å arbeide inne i et høyspent rom eller et tavlerom med 690V eller et batterirom
Trenger en stillasarbeider for eksempel et sikkerhetskort for å sette opp stillas i batterirom?
Trenger han også da FSE?
Løst
Er det tillat å montere en kjøle enhet i taket over f.eks høyspent tavle.
Kjøle enhet forsynes med kjølemedium fra eksternt rom.
Vann/glykol.
Rør er ikke helsveiset og det er ikke montert drypp trau under enhet
Løst
Hei.
Jeg er i en konflikt med produsenten av min bærbare PC.
Saken er den at den for et års tid siden fikk ladekabelen ødelagt og jeg reparerte den ved å lodde den og tre på krympstrømpe.
En helt simpel skjøt av en kabel som fører 4A ved 19VDC.
Nå har det oppstått en urelatert feil i maskinen, og det skulle da være iorden å få dette reparert av produsent.
Jeg sender den inn sammen med laderen som jeg ble instruert om. Mulig de trenger laderen så de har strøm til å feilsøke maskinen.
Men så kommer avslaget på grunn av skaden og min reparasjon på kabelen.
For det første så var den feilen jeg reklamerte om helt urelatert til kabelen på laderen. Er polariteten riktig og det er skikkelig utført så kan ikke jeg se at dette skulle by på problemer for maskinen.
For det andre, om de skal være flisespikkere, så er jo jeg fagmann og reparasjonen av ladekabelen har forsåvidt da skjedd av ""autorisert fagmann"". Da de brukte setningen ""uautorisert reparasjon"" som begrunnelse i avslaget.
Det blir jo nesten som at en snekker har reparert et møbel, men senere får avslag på reklamasjon for noe annet som har skjedd med møbelet.
Jeg er litt frustrert her jeg sitter, og jeg beklager om dette kanskje ikke er helt på tema. Men det handler jo forsåvidt om et elektrisk materiell som skal på reklamasjon og de samme reglene bør vel gjelde for en bærbar PC?
Løst
Hei.
Er det noen her som har noen ""kjerringråd"" for hvordan man kan borre perfekt plasserte hull for banking av kabel med letti mot list?
Jeg får liksom ikke plassert hullet skikkelig. Enten blir det for lavt og jeg klemmer kabelen eller så havner det for høyt og kabelen sitter løst.
Det er nesten så jeg ofte bruker APK og borrer skrått ned for å få en god passform. Men APK langs list ser ikke så pent ut.
Noen tips?
Løst
Trenger noen tips siden jeg ikke har jobbet så mye med sensorbryterer.
Har funnet en sensorbryter som har en rekevidde på 180grader /1-8m Ir sensor. Ip 54. veggmontert.(monterses 10cm fra tak.
Garsajen er ca 6m, derfor monteres sensorbryteren på veggen bak dvs 6m
fra porten. Ir reagerer på menneske betyr det at lyse tennes først når en går ut av bilen?
Det jeg lurer på er om en pleier å montere en vanlig bryter også?
Sensoren kommer med en av og på funksjon 4 timer.
Løst
Heisann. Lurte litt på et bad der det skal være tørketrommel og vaskemaskin.
Da anlegget er 1 fase it nett, kan jeg ikke legge opp en 3-fase kurs som jeg fordeler på tørketrommel og vaskemaskin. Trekkerøret går til dobbel boks med de respektive stikkontakter.
Jeg legger da 2 kurser i samme røret, trenger jeg da 2 sepparate jordledere eller kan man bruke en felles jordleder ? jeg har utgj jorleder til alle de andre kursene.
På forhånd takk!
ØP
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.