Er det feil i Tillegg 53D s.249 i NEK400?
I følge dette skjema skal det monteres Overspenningsvern KL 1 som grovvern ved installasjonens leveringspunkt. Blir det riktig?
Er det vanlig å bruke KL 1 vern i hovedfordeling og KL II i underfordelinger?
Løst
Dette er kanskje ikke et rent elektroteknisk spørsmål. Men jeg vet ikke lenger hvor jeg skal henvende meg for svar. Og her er det jo mange likesinnede fagfolk.
Jeg jobber i et firma som servicetekniker.
Jeg har fagbrev som elektriker og foretar mye elarbeid, men også mye sveising, vannslanger og litt varierte arbeidsoppgaver.
Ledelsen er ikke elektropersonell. Og det merker jeg når arbeidsordrene kommer.
Det har ballet seg på med tilfeller der jeg som fagmann ikke blir hørt når jeg sterkt fraråder (og i enkelte tilfeller nekter å utføre) visse jobber.
Til eksempel så skulle en 35mm2 trefas 400V tilførsel legges opp til en undersentral for å drive en stor pakkemaskin. Kabelen som var bestilt av saksbehandler var en PFSP AL kabel. Klemmene var kobber.
Når jeg ble kjent med at det var planlagt bruk av AL kabel så sa jeg det som det var at dette var et stort fy fy å gjøre. Man skulle aldri blande kobber. Men enten så ble jeg ikke hørt eller så ble det feid under teppet. ""Neida. Oddsen er vel ikke så ekstremt høy for at noe skjer. Det er jo ikke om høyspent her""
... ???
Jeg nektet plent å utføre jobben med mindre vi kunne sende AL kabelen tilbake og kjøpe inn en tilsvarende CU eller kjøpe inn overgangsklemmer... som koster så mye at det ville vært lønnsomt å valgt CU til å begynne med!
Nå blir jeg sett på som en sytepave og en kverulant og jeg har fått advarsel fra ledelsen. Ordrenekt. Det kan bli en personalsak med mulig oppsigelse, ettersom jeg forstår.
Men kan virkelig arbeidsgiver gi en arbeidstaker sparken for å nekte å bryte forskrifter?
Jeg kan umulig se for meg dette i for eksempel bruk av kraner uten kranførersertifikat. At arbeidsgiver kan ha sitt på det rene.
Jeg ville sovet veldig dårlig om nettene om jeg hadde blandet AL og CU slik.
Hva gjør man i slike tilfeller? En sak for DLE?
Løst
noen som kan svare på hvorfor tc 6x9 er for liten for pr 2x2,5 og 6x10 er for stor?
Løst
Hei
Vi har en Eexd kapsling (Aleminium) hvor gjenger er defekt for en av boltene. Er det f.eks lov å sette inn løsgjenger type ""Helicoil""? Gjenger / bolt er ikke del av flammespalten.
Løst
Hei, jeg har et spørsmål angående drossler, ombord har vi en del 1000W lyskastere disse er koblet via drossler som er plassert separat. Kan noen enkelt forklare meg hva denne drosselen er til?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Når en skal sjekke faserotasjon i et trefase anlegg og kobler på en faserotasjonstester. Som da vil vise L1, L2, L3 og om det går medurs eller reversert vei. Vil et slikt instrument kun vise rett rotasjon eller er det mulig å få rett rotasjon på instrumentet ved å f.eks stokke på fasene?
På forhånd takk for svar.
Løst
Hvilke begrensninger og forholdsregler skal man ta ved føring ac data og telekabel sammen i f.eks. kanal?
Løst
Er det maks 3m med kortslutningssikker forlegning som er tillatt?
Slik som ved inntak etc.
Og er ELIS kortslutningssikker strømpe godkjent for denne bruken som det står på pakken?
Radox 4 GKW skal også være kortslutningssikker står det. Denne blir ofte lagt 20-30m i batterianlegg frem til sikring i fordeling. Er det i disse tilfellene er lovlig, her er det langt over 3m?
Løst
Hei!
Er det noen som vet om sikkerhetsrelèer gjelder på fyrkjeler lik som på roterende maskiner, eller er det andre sikkerhetsutstyr på fyrkjeler ettersom det ikke er beveglige roterende deler på fyrkjeler???
Takker for svar.
Løst
Noen som har svaret på hvilke downlights som er tillatt i sone 1 på bad?Holder det med 230V ip44 (eventuelt ip65) eller må det 12V ip44 til?Kan led-downlights være løsningen?Det skal være løs dusjslange i badekaret.
Løst