| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9575 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Er det krev til å sjekke gjennomsluppet energi for en automat med effektbryter foran for bacupbeskyttelse?
Jeg har følgende situasjon:
Har en B16A som skal monteres inn i en tavle med høy kortslutningsstrøm, ca. 30 kA. Ved å benyttet en effektbryter foran oppgir produsenten at automaten kan benyttes opptil 60kA.
Siden automaten løser ut momentant ved minste kortslutningsstrøm sier normen at vi skal sjekke vernets gjennomslupne energi (434.5.2).
Problemet nå blir at jeg finner ingen kurver for gjennomsluppet energi som går helt opp til 30 kA som jeg har i fordelingen.
Hvordan løses dette?
Løst
Fant ikke Automasjonsforumet, men prøver her i stedet.
Tema: Det gamle gode spørsmålet om hvorfor en asynkronmotor går rundt.
Når jeg gikk på skolen ble jeg fortalt at dersom man hadde en trefase asynkronmotor og koblet motorens U,V og W ledninger til 3-fase nettet så gikk den rundt den ene eller andre veien.
Så spurte jeg læreren: hvorfor snur motoren dreieretning dersom man bytter plass på to av fasene??
Så fikk jeg til svar: jo det sier seg jo selv, for sånn virker en trefase motor, det står jo også i læreboka at dersom man bytter om på to av fasene går motoren den andre vein.
Er de noen som på en vitenskapelig og ilustrativ måte kan vise hvorfor en trefasemotor går andre veien dersom man snur to av fasene.
Løst
hvorfor sier NEK 400-7-708 Campingplasser, et stikk pr jordfeilbryter mens NEK 400-7-709 Marinaer, er det tillatt med tre(3)stikk pr jordfeilbryter
Løst
hvordan praktiserer folket jording av vent kanaler?
regner med det ikke er noen som jorder hver del eller lasker mellom hver del..
men i utgangspunktet så er det vel dette som er rette måten, på lik linje som med kabelstiger en buss jording med forgreininger.
eller hvilke meninger og løsninger har dere?
Løst
ved feks. utvidelse eller renovering av el. anlegg og man måler god kontiunitet mellom jord og vent. kanal eller vannrør, er det krav om å legge utjevningsforbindelse til disse?
Løst
Så på anbudstorget at det var noen som ville ha godkjenning av el.anlegg i en russebuss. Hvordan er fremgangsmåten for å gjøre ting etter boka i et slikt anlegg?
Løst
Jeg har et felles UPS/batterirom. Batterier er GEL, ventilregurerte batterier (VRLA)med meget lav konsentrasjon av gassing. I hht til NEK EN 50272-2 : 2001 skal ventilasjon beregnes og dokumenteres slik at LEL for hydrogen ligger under tillatte grense. I normen står det ""Også med sentral luftkondisjonering i bygningen må ventilasjonskravene i henhold til 8.2 tilfredsstilles. Minimum friskluft forsyning skal være lik ventilasjonsluftstrømmen Q"" Dette er OK, men, skal avtrekkssystemet være ex-sikret eller holder det å forrigle boost-lading på UPS med avtrekkssystemet?
Løst
Er det noen krav til kjeledresser som elektrikere bruker? Har blitt fortalt at kjeledresser med glidelås er forbudt.
Løst
Er det ikke krav til utkobling ved jordfeil ombord på båter siden de har isolasjonsovervåkning istedenfor jordfeilbrytere? Og hva er grunnen til dette?
Løst
Jeg har et felles UPS/batterirom. Batterier er GEL, ventilregurerte batterier (VRLA)med meget lav konsentrasjon av gassing. I hht til NEK EN 50272-2 : 2001 skal ventilasjon beregnes og dokumenteres slik at LEL for hydrogen ligger under tillatte grense. I normen står det ""Også med sentral luftkondisjonering i bygningen må ventilasjonskravene i henhold til 8.2 tilfredsstilles. Minimum friskluft forsyning skal være lik ventilasjonsluftstrømmen Q"" Dette er OK, men, skal avtrekkssystemet være ex-sikret eller holder det å forrigle boost-lading på UPS med avtrekkssystemet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.