Hei!
Har montert en del taklamper i i en ny bolig. Takpunktet er utført med takboks og lampe av type LED er montert rett på takboks. Det er ingen koblingspunkter i takboksen. Har fått avvik fra DLE om at det mangler taklokk.
Lampene er som nevnt av type led, og har bakplate.
Kan ikke finne noe sted at det er krav til lokk, det står heller ikke i monteringsanvisningen på lampene.
Noen som har tanker om dette og vet eventuelt hvor det står at det er krav til lokk?
Løst
Hei. Kom over et skap fra ABB, mistral. Dette skapet er oppgitt til å tåle 650 grader. Vil et slikt skap være godkjent for bruk i en fjøs eller en bolig?
Løst
Han en kunde som skal renovere bad i 2.etg.
Kunden skal ha varmekabler og gulvbelegg, slukrist blir i plast. Eksisterende gulv skal ikke rives. Hvordan løses da jording av avløp?
Løst
Hei
Lurer på om det er spesifikke krav til bruk av halogen frie materialer i elektriske bygningsinstallasjoner, og eventuelt hva som regulerer dette?
Løst
1. Hei jeg ønsker å ha en 15A og en 10A i samme rør til kjøkken.
Jeg har brukt NEK400 til å komme frem til at 4mm = 26A strømføringsevne x 0,8 = 20,8A
Ib<In<Iz
15a < 15A < 20,8
I2 < 1,45 x Iz
1,3 x 15= 19,5A < 30,16A
Da skal 4mm på 15A Bk vern sammen med en annen kurs være ok sant?
Er ikke noe annet jeg glemmer her.
Kurs nummer 2 er 10A B vern med 2,5mm
2. det går heller ikke i rør HELE veien stikkontaktene.
Altså det vil da gå 2 stk PN 4mm fra sikringsskap i rør til veggboks hvor den går videre påvegg med PR 2,5 til stikk.
og 2 stk PN 2,5 fra sikringsskap i samme rør til veggbok å videre påvegg med PR 1,5mm til stikk.
at det bruker vanlig PR 2,5 til 15A og 1,5 til 10A etter føringen i samme rør har ingen betydning sant?
3. kan de dele jord på 2,5mm eller må den være 4mm?
Løst
Hei jeg har vært på NEK-405-3 el-kontroll på ombygde brakker, disse er i bruk for psykiatrisk omsorg og oppfyller vel følgende:NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.3.1 definerer bolig som: "bruksenhet som har alle funksjoner for opphold, matlaging, soving og personlig hygiene, som gjør at mennesker kan leve og oppholde seg der gjennom døgnet".
I matrikkel til kommunen står disse oppført som:Bygningstype: Boligbrakker; Næringsgruppe: Bolig; Status: Midlertidig brukstillatelse
Hva skal jeg ta hensyn til her, bygd opprinnelig i Russland, ukjente kabeltyper, de ser litt tynne ut mer som RK med endehylser i en pfxp type kappe som er lagt skjult i vegg uten rør, muligens NYM kabel.
Jeg fant dokumenter som sier at de er utført etter IEC884, IEC 603 84 og andre IEC relaterte Normer og Norsk FEL utført i Januar 2010.
Jeg tror disse blir stående permanent på dette stedet og burde vært omdisponert til boliger/næring.Jeg er noe usikker på hva jeg bør legge til grunn i en slik installasjon hvilke normer og slikt. Jeg finner at anlegget er iht FEL. hvis jeg antar at kabler og sikringer er godkjent.
Finner ingen informasjon om slikt på nettet heller.
Synspunkter rundt dette?
Løst
Hei, ska gjøre en punch på en ex D kapsling. Der ene bolten sitter fast.
Hvordan kan jeg løsne denne bolten uten å ødlegge gjengene.
Er det muligt å båre en tynn bår midt i bolten å prøve å knekke bolten inn over. Eller vil varmgangen utvide bolten og ødlegge gjengene
Har dere noe mer peiling
Løst
Er det godkjent å bruke ett Exde rele (Bartec 07-7311-9374W500) forsynt fra ett ABB IS-kort (DO910S) ?
Både RIO og Rele står i samme RIO kabinett, palssert i Sone 2.
Den idielle løsningen hadde kanskje vært å trukket kabel helt fra Ede releet inn til NON-IS DO kort i utstyrsrom (uklassifisert).
men spørsmålet er om løsningen strider mot regelverk (IS-kalkulasjon får man ikke)
Løst
Hei
I forbindelse med start og stopp av småkraftverk vil det være naturlig å legge inn og ut høgspentbryter via kraftverkets kontrollanlegg. Dette gjøres automatisk fra PLS basert på tilstanden til anlegget. Hvordan stiller forskriften seg til slik automatisk kobling av høgspentbrytere? Vil lokalt tilsynspersonell som trykker start fra kontrollrommet måtte være godkjent som LFK?
Løst
Hei,
I en situasjon der du skal utjevne kabelgater som fører en-ledere på 240mm2.
Hvilken kvadrat bruker du da på utjevning?
Utjevningsleder for beskyttelsesformål dimensjoneres i henhold til: NEK 400-
544.1.
«Ledertverrsnittet skal være ≥ halvparten av største ledertverrsnitt som er benyttet for beskyttelsesledere i installasjonen og skal være»:
≥ 6mm2 Cu, eller
≥ 16mm2 Al
- Har ingen beskyttelsesleder på kabelgaten, så ut i fra det avsnittet tolker jeg det som at vi må ha halvparten av 240mm2 (150mm2) for å utjevne, men det er galskap. Som regel brukes det jo 6mm2 rundt om.
- Si at man hadde hatt en beskyttelsesleder på gaten på 150 kvadrat da. Da måtte man brukt 75 kvadrat for å utjevne gaten? Høres helt gale ut, men skjønner ikke hvordan det kan tolkes på en annen måte.
Noen som kan gi meg et svar på hvordan man skal finne ut størrelse på utjevningsleder til dette og helst med referanse til NEK?
Løst