Hei, jeg har fått en liten oppgave der jeg skal dimensjonere jordfeilbryter på en kurs som går til en pumpe. Det er på et IT-nett
mitt spørsmål er om det er relevant å ta med om kursen skal utkobles ved første eller andre jordfeil
Løst
Hvis vi har to komponenter som begge har tilført 230V, hvorfor kan et av de TREKKE mer strøm?
Hva er det som gjør sånn at et komponent trekker mer strøm? F.eks motor vs styrestrøm osv
Løst
En trafase motor er tilkoplet 230 volt. Motormerkeskilt: 3 kW, n: 0,9 cos phi: 0,8. Motoren er koblet direkte.
Hva er belastningsstrømmen?3000/rot3*0,8*230*0,9 = 10.5A
eller
3000/rot3*0,8*230V = 9.4V
Løst
Bruker jeg tilført effekt eller avgitt effekt for å finne belastningsstrøm og spenning?
Hvis jeg har 3000W avgitt effekt på motor og jeg vil finne Ib, må jeg dele
3000W på rot3*spenning*cos*virkningsgrad?
Altså er det den TILFØRTE effekten som vil gi med Ib og spenning?
Løst
Bruker jeg tilført effekt eller avgitt effekt for å finne belastningsstrøm og spenning?
Hvis jeg har 3000W avgitt effekt på motor og jeg vil finne Ib, må jeg dele
3000W på rot3*spenning*cos*virkningsgrad?
Altså er det den TILFØRTE effekten som vil gi med Ib og spenning?
Løst
Hei,
I Nek 400 2022, siden 494,
avsnitt 805A.302.2.2.302.3, står det at kabel må en ekspansjonssløyfe. finner ikke svar på google.no .
Hva er det ? er det en servicesløyfe for vedlikehold eller lett tilgang?
Takk for svar !
Toufik
Løst
Hei
Jeg har fått med meg at der er en forskrift som omhandler brudd i N-leder i anlegg som har flere parallelle forsyninger.
Det jeg egentlig lurer på er hvordan dette oppstår i praksis.
Eksempel:
400V TN-S anlegg med en nødstrømsgenerator.
Anlegget ligger ENTEN på hovedforsyning ELLER på generator. (Break before make)
Ifølge forskriften skal ikke hovedforsyningen ha brudd i N-leder for å unngå flytende nullpunkt når generatoren ligger inne.
Jeg klarer ikke helt å se hvordan dette flytende nullpunktet kan oppstå når generatoren er forsyningen, og N leder fra nettselskapet eventuelt er brutt.
Har noen en god forklaring på dette ?
Løst
I et styreskap over høyspent effektbrytercelle står bl.a. avgangens relevern samt tilhørende koblingslister for bl.a. bryterstyring.
Skal og må det da være utpekt en LFS, når man f.eks. jobber med feilsøking i dette styreskapet?
Eller hva med når en skifter ut vernet med et nytt som krever riving og nytilkobling av vernet.
Effektbryter er selvsagt lagt ut og lagt i skille når dette arbeidet pågår.
Og hva med når det foretas rutinemessig testing av vern?
Løst
Hei!
Vet laveste feilstrøm ut i fra strømkilden vil gi det laveste ik.
Har tatt en beregning : Vi har en Ik miin i utgangspunktet på 15 KA , men når vi kobler til en Generator i paralell så dropper dette til 2 Ka .
Jeg kan se at dette har med at generator gir den laveste ik.
Men hvorfor skjer det?
Er det likt som om en kobler en 100 ohm motstand i paraell med en på 10?
mvh
kai .
Ny
Ved en moblisering av utstyr kom vi opp i en tvist rundt denne beskrivelsen av type E konteiner.
Er det slik at en enten har en type E a) eller type E b) konteiner eller skal begge punktene oppfyles?
5.2.5 Type E: Verksted for kaldt arbeidVerksted for kaldt arbeid beskrives som:a) container for forskjellige typer arbeidsoppgaver uten tennkilder og tennkildepotensial (uavhengigav bemanning);b) bemannet (periodisk eller permanent) verktøycontainer for ikke-brennbart materiell eller verktøy.
Ekstra info: Se også type J konteiner merknad
5.2.10 Type J: Lager for ikke-brannfarlig materiellLager for ikke-brannfarlig materiell beskrives som:a) container for lagring av ikke-brannfarlig materiell;b) ubemannet verktøycontainer eller utstyrt for arbeidsoppgaver.
MERKNAD : Dersom det er en liten benk med skrustikke inni containeren, gjør ikke dette nødvendigvis at containertypen må endres til type E
Løst