Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling av strømtrafo

En strømtrafo skal som kjent alltid være kortsluttet på sekundærsiden, dersom den ikke er tilkoblet en byrde (last). Men dersom det ikke går noen strøm i primærvikling, da last til forbrukere er koblet fra med en effektbryter etter strømtrafo. (Strømtrafo står på spenningssatt side av effektbryter.) Da vil det jo ikke induseres noen strøm i sekundærvikling. Vil det ikke da også anses å være trygt å håndtere sekundærsiden. F.eks. flytte sekundærsidens tilkobling til nye klemmer.

Spurt ${formatDate(1668081300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av utstyr på bad - TN

Hei! Et spørsmål:


Hvis du måler feks 20 Ohm til et sluk og/eller et blandebatteri ved kontinuitetsmåling, og ved isolasjonsmåling får du under 10.000 Ohm evt full gjennomgang (0.0).
Vil dette kunne medføre fare for de som bruker det mtp berøringsspenning eller jordfeilstrøm?

Ser at FEL under rørsystemer mener at man ikke trenger tenke på utjevning av sluk på TN nett. Gjelder dette uansett også hvis iso er under 10.000?
FEK beskriver vel ikke berøringsspenning under dette punktet men mer faren for jordfeilstrøm?

Spurt ${formatDate(1668002040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat Utelys

Hei,


jobber på et anlegg fra 1998, TN. Det er nå en Automatsikring til utelys og 2pol bryter i skap, har byttet utelampene. Skal man da bytte sikring til en jordfeilautomat. Eller har det ikke noe å si, så lenge man bare bytter lampene men ikke utvider med stikkontakt.

Spurt ${formatDate(1667996760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmekabel

Hei! Trenger jeg lisens for å installere kabel? Hvilken lisens? Kan, elektriker med DSB, som jobber i et el firma legge et varmt gulv på egen hånd. Hvor kan man lese kabelleggingsteknologi? I instruksjonene som følger med kabelen? Eller finnes det et dokument? Hva som må legges under kabelen? Hvilken størrelse mesh? Hvordan feste kabelen til metallnettet? Trenger jeg lisens for å installere kabel? Hvilken lisens? Hvis vi trenger å koble til en kabel? Er denne koblingen tillatt i gulvet, for eksempel to varme kabler. Hilsen Uladzimir

Spurt ${formatDate(1667995500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern TN UPS

Hei!

Tavlebygger vi skal bruke sier at det ikke er vanlig å montere overspenningsvern på UPS anlegg.

Er dett pga anleggets oppbygging etter UPSen?

Greier ikke finne noe konkret i NeK ang hvorfor ikke det skal brukes..


Spurt ${formatDate(1667933040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo, elbillader og industristikk

Hei!

Dagens situasjon: 32A 3-fas (med type a jfb) fra bolig til garasje, fast tilkoblet Noratel 11kva lavtapstrafo og elbillader (med DC-vern) fast tilkoblet denne.


Spørsmål 1: Kan man sette opp 32A industri-stikk på tilførselen til trafoen (med trafoen fremdeles fast tilkoblet)?


Spørsmål 2: Hva med på sekundærsiden, kan man ha opp ett 16A rødt stikk der, mens elbilladeren fremdeles er fast tilkoblet?


Spørsmål 3: I tilfelle nei på 1 og/eller 2, kan trafoen tilkobles med 32A blått industristikk, og elbilladeren tilkobles denne med 16A rødt industristikk? Vil det utløse krav om jfb type b?


Det vil jo uansett løsning være slik at i praksis kan bare en forbruker brukes av gangen (enten elbillader, enten 32A stikk, enten 16A stikk)


Spurt ${formatDate(1667821020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kortslutningsberegninger i TN

har fått en VG3 skole oppgave i TN men å dim inntak samt 1 kurs til forbruk(16)
følgende data har jeg fått oppgitt i nek399 skapet.

  • IK3p Max: 9,7kA
  • IK3p Min: 8,1kA
  • IK2p Min: 7,0kA
  • IKPE Max: 4,6kA
  • IKPE Min: 3,7kA

har kommet til punktet om minste kortslutningsstrøm, hvordan gjøres det på TN anlegg?(har kun regnet IT før)
dropper jeg det punktet i å m at kortslutningsberegninger i TN er kompliserte?

Spurt ${formatDate(1667733240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2022 krav til overstrømsvern I ladestasjon

I presentasjon av NEK400:2022 er det bla opplyst for NEK 400:2022.722.533.101 :

"Det skal være overstrømsvern for hvert enkelt tilkoblingspunkt, enten foran eller i ladeboksen(NEK EN 61851-1: 2019)

- Vernet skal være standardisert

- NEK EN 60947-2

- NEK EN 60947-6-2

- NEK EN 61009-1

- NEK EN 60898

- NEK EN 60269"

Er dette alternativet standardar som vernet må oppfylle?

Vil eit elektronisk vern(funksjon) i ladeboks kunne oppfylle desse?

Spurt ${formatDate(1667668980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om føringsvei

Er det et krav at tilførselskabel mellom tilknytningsskap og sikringsskap skal legges I rør?

Spurt ${formatDate(1667588760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Verdier fra nettselskap

Heisann.

Hvor ofte bruker dere andre her inne å innhente data fra nettselskap vedr. Kortslutningsytelser osv?

Her gjøres det som oftest ved meldepliktig arbeid, da man får «disse på kjøpet». Har til dags dato ikke skjedd enda at vi ved sluttkontroll avdekker verdier, hvor det må gjøres tiltak, typisk lav IKmin.

Sier forskriftene eller gjelde praksis noe om dette? Det er vel én time i året man klarer å måle verdier på inntaket som er relativt nær oppgitt verdi fra nettselskapet. Det vil jo variere hele tiden, etter alt fra forbruk og hvordan høyspentnettet ligger koblet.

Kan man anta at en måling utført på en sluttkontroll gir et korrekt bilde? Om svaret på dette er nei, må man jo innhente data om man skal spikre 1m PR for å sette opp en stikk.
Da må i tilfelle alt av servicejobber planlegges 1mnd i forveien.

Er måling og beregning, og i noen tilfeller tabellavlsening (jordelektrode) sidestilt?



Spurt ${formatDate(1667580240)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.