Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samsvarserklæring

Må man levere samsvarserklæring på absolutt alle jobber? Tenker da på arbeider som f.eks montere ringeklokke (på batteri), bytte av bryter, kanskje bare deksel på stikk/bryter. Noen ganger så er det kanskje bare snakk om å verifisere kontinuitet på jordet stikk. hvor kunde selv har koblet på jording som manglet.


Det finnes mange eksempler at det føles veldig rart å levere samsvarserklæring. Hva er 'fasit', om det finnes?

Spurt ${formatDate(1668809580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minste kortslutningsstrøm IT nett

Når det gjelder beregning av utkobling minste jordslutning/kortslutning i IT-nett, så har man ij2pmin ved "tenkt identisk kurs" om man utelater jordfeilbryter. Når jeg søker opp begrepet sier det at Tenkt identisk kurs regnes tilbake til den nærmeste foranliggende fordelingen med jordelektrode/utjevningsforbindelse.

Betyr dette at sålenge man kun har en kurs i hver fordeling i anlegget uten jordfeilbryter, så kan man ta hensyn til Ik2pmin ved beregning av alle kurser i anlegget?


Altså at en jordfeil på trafo eller andre underfordelinger i anlegget ikke gjør at man må ta hensyn til Ij2pmin på en kurs uten jordfeilbeskyttelse? Stigerkabel til fordelingen regnes kanskje også med her, så da må man muligens ha jordfeilbeskyttelse på alle kurser uansett, med mindre man dimensjonerer vern og kabler for Ij2pmin? Siden selv om det ligger en pfxp som stiger her så er jo denne kun dobbeltisolert, og ikke kortslutnings- og jordslutningssikker.
Regner man også med selve inntakskabelen her?

Høres dette riktig ut?

Et helt annet tilfeldig spørsmål:

Lurte også på etter å ha lest denne tråden om det stemmer at Febdok ikke tar hensyn til særnorske krav som personbeskyttelse osv.? https://www.trainor.no/forum/f...

Spurt ${formatDate(1668805920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Campingvogn - husvogn - produsert i utlandet

Hvilke regler skal man forholde seg til her. Både campingvogn og husvogn kan plugges inn i en stikkontakt av varierende slag (og størrelser). Utgjør det et skille for hvilke forskrifter som gjelder? Det står noe om dette i elsikkerhet nr 72.

Saken er jo at vogner som produseres i utlandet ikke installeres slik som vi gjør her. Valg av utstyr og utførelse er forskjellig.

Har vært borti en husvogn (uten hjul - ligner en liten hytte), der installasjonen ser fin ut i finishen, men ser man nærmere etter er det ikke like bra. Det er brukt PFXP som er avmantlet utenfor bokser, ingen strekkavlastning, ikke veggboks heller noen steder, bare wago rett i veggen, drivere til lys stappet opp i isolasjonen, rk til varmefolie, ikke RKK, ikke rør, 1-polte sikringer.

Hvis eier har samsvarerklæring på at el-installasjonen er riktig og monteringsanvisninger er fulgt, (selv om det ikke ser sånn ut), er det godt nok mtp at vognen er plugget inn, og installasjonen som er registrert er et målerskap med en stikkontakt utstyrt med allpolig brudd og jordfeilbryter?

Spurt ${formatDate(1668781620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil på varmekabel, slår ikke ut jordfeil bryter

Hei, jeg har målt 0,35 M ohm på varmekabelen på soverommet mitt, når den er stilt inn på 20 grader slår ikke jordfeilbryteren ut, men når jeg stiller den over 25 grader slår jordfeilbryteren ut etter ca 10-15 min. Siden det er jordfeil på kablen kan jeg koble ut jord lederen eller blir dette farlig. Kablen ligger på netting med 4 cm betong over seg.(tre gulv overalt)

Spurt ${formatDate(1668772500)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE § 7 overordnet planlegging - øving i nedfiring av nødstedt person

I veiledningen til §7 er det kun beskrevet at personell som arbeider i luftledningsanlegg skal minst en gang i året øve nedfiring.

Tidligere har e-verk og entreprenører ofte gjennomført dette internt i virksomheten. I REN-blad 2014 beskrives arbeid i høyden, og bla. opplæringskrav, og krav til opplæringsvirksomhet og instruktører. De inneholder en betydelig innstramming. Det er vel kun større selskap og steder som Tranamarka ol. der det kan stilles med anlegg og resurser for å dekke disse kravene.

Hvordan ser dere på hvor forpliktet "bransjen" er til å følge bransjestandarden i form av REN blader, i hvert fall i en overgangsperiode ?

Vi så for oss å gjennomføre på "gammelmåten" med dukke eller arbeidskollega fra stolpe/platå i år. Inntil noen kan tilby tjenesten. Her er det vel et marked for noen, og ekstra kostnader for de som er små.

Magne N

Spurt ${formatDate(1668763680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2.jordfeil

Hei.

Er 2.jordfeil, dobbel jordfeil og dobbel jordsluttning det samme?

Spurt ${formatDate(1668630900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hei har en ups hjemme som det står i manual skal tilkobles TN nett kan noen forklare meg hva som skjer om en kobler til et TT nett 2 fase?

Hei! Trenger litt hjelp her. Kjøpte en UPS PG 600 S Backup Power men ser i manualen at det står It is inevitable to stick to a TN-S wiring system. Kan noen forklarer hva som skjer om denne kobles til et TT anlegg ? Hva er greia med 1 fas UPS ? /TN .

Vil det bli noe feil med jordingsystemet?

manual

Spurt ${formatDate(1668606000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gassrør i tavlerom

Spør her siden ingen svarer i EX forumet..

Har et prosjekt i et næringsbygg hvor det skal monteres en gasspeis. Føringsvei er gjort via vårt tavlerom og i underkant av kabelbro hele veien frem til peisen. Jeg tok nylig over dette prosjektet - etter at røret ble lagt.

Hvor finner jeg krav til avstand osv. for dette, må jeg da inn i NEK420? Har ikke denne tilgjengelig. Men "sunn fornuft" tilsier at denne ligger for nær vår installasjon - spesielt i tavlerommet.

Spurt ${formatDate(1668489900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4G10mm² eller 4G6mm² ?

Hei ! 🙂Jeg planlegger elbillader EaseeHome i garasjen, Skal trekke ny kabel fra sikringsskap ca.15m. Hoved sikring er 63A. Hvis det er 230V 3-fase IT så er det maksimale kan man få er 11 kW. Er det noe fordel å bruke 4G10mm² istedenfor 4G6mm² ?

Spurt ${formatDate(1668107100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonsmotstand anlegg fra 1978

Jeg har hatt kontroll av mitt elektriske anlegg og fått pålegg om utbedring. Jeg lurer på om kontrolløren har anvendt feil regelverk og/eller gjort kontrollen feil.

Anlegget er fra 1978. Sikringer ble byttet for noen år siden, til nye automatsikringer. Han påstår da at nye regler gjelder for anlegget men at det ville blitt godkjent etter de gamle reglene.

I tillegg ble isolasjonsmotstand målt mens alle mine elektriske apparater var tilkoblet.

Så mitt spørsmål er hvilke regler gjelder for isolasjonsmotstand på kurser som er lagt opp i 1978, men som har fått nye sikringer etter 2010? Og er det riktig å måle motstand når apparater ikke er frakoblet?

Jeg kan ikke forstå at å bytte en sikring skal medføre krav til nytt regelverk...

Spurt ${formatDate(1668104340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.